Pagina 5 di 7

Re: Installare più contatori SDM120 in parallelo sullo stesso bus

Inviato: 09/11/2018, 18:50
da America
Scrivo qui perchè anche io voglio aggiungere alcuni SDM120 a metern
Ora ho la configurazione con due SDM120 (fotovoltaico + abitazione) e funziona perfettamente. Volevo aggiungere altri due SDM120.
Non ho capito se posso numerarli con 3 e 4 o se devo partire da sei come negli esempi precedernti.

Ho la versione metern 0.8.6

Le modifiche da fare sono sempre le stesse anche se ho una versione recente rispetto all'inizio del topic che mi sembra datato.....?

Re: Installare più contatori SDM120 in parallelo sullo stesso bus

Inviato: 10/11/2018, 20:23
da America
Ragazzi, alla fine dopo vari test e leggendo e rileggendo, anche tra le righe, i post di questo topic sono riuscito a configurare il tutto.
Per ora sembra funzionare correttamente.

E' stato un parto praticamente... :D

Re: Installare più contatori SDM120 in parallelo sullo stesso bus

Inviato: 11/11/2018, 21:42
da Another
ciao, hai sempre e solo 1 convertitore usb i più di 1? a me con 2 convertitori ha dato diversi problemini

Re: Installare più contatori SDM120 in parallelo sullo stesso bus

Inviato: 12/11/2018, 6:10
da America
Solo un convertitore e funziona bene fino ad ora.

Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk

Re: Installare più contatori SDM120 in parallelo sullo stesso bus

Inviato: 21/01/2019, 22:00
da marchetto91
ciao america...volevo chiederti tu quindi ha collegato un sdm al alltro e cosi via e poi tutti sn collegati tramite l adattatore usb al raspberry?

Re: Installare più contatori SDM120 in parallelo sullo stesso bus

Inviato: 21/01/2019, 22:03
da America
Si. Da qualche parte su wiki trovi lo schema di collegamento.
Ora sono con Tapatalk e faccio fatica a trovarlo. Prova a dare un'occhiata.

Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk

Re: Installare più contatori SDM120 in parallelo sullo stesso bus

Inviato: 21/01/2019, 23:51
da Another
sì, funziona
io ne ho 5 collegati ad 1 sola usb

prima ne avevo 2 su usb0 e 2 su usb1 ma ho avuto problemi perchè avevo convertitori gemelli e il rasp ogni tanto ciloccava

Re: Installare più contatori SDM120 in parallelo sullo stesso bus

Inviato: 22/01/2019, 7:18
da marchetto91
grazie...da uno all altro che distanza puo avere il collegamento?

Re: Installare più contatori SDM120 in parallelo sullo stesso bus

Inviato: 22/01/2019, 8:22
da Flane
Ma il wiki l'avete letto?
Queste cose ci sono tutte scritte ....
http://www.flanesi.it/doku/doku.php?id=metern_modbus

Re: Installare più contatori SDM120 in parallelo sullo stesso bus

Inviato: 25/01/2019, 7:30
da marchetto91
con questo collegamento http://www.flanesi.it/doku/doku.php?id=metern_scenario2

se io volessi monitorare cn metern anche solo la pdc quindi basta che aggiunga un modbus
solo della pdc e lo colleghi in serie agli altri 2?
grazie