Pagina 6 di 7

Re: Installare più contatori SDM120 in parallelo sullo stesso bus

Inviato: 25/01/2019, 8:14
da Flane
Si, ma i contatori vanno messi tutti in parallelo e non in serie, come descritto in wiki
Cablaggio rete modbus

Re: Installare più contatori SDM120 in parallelo sullo stesso bus

Inviato: 25/01/2019, 9:53
da Another
un contatore modbus, sì

flane, però la figura con la spunta e la dicitura "in un'unica sequenza come una collana" sono sinonimo di serie
pensa che se il collegamento tra B e C si interrompe, tutti quelli più lontani 'dietro' al dispositivo B compreso non comunicano più con il raspberry

A-B-C-D-rasp

Re: Installare più contatori SDM120 in parallelo sullo stesso bus

Inviato: 25/01/2019, 12:22
da marchetto91
Quindi dal primo mpdbus parto dal polo A collego al polo A del 2 e cosi via fino all Usb....stessa cosa per il polo B

Giusto?

Re: Installare più contatori SDM120 in parallelo sullo stesso bus

Inviato: 25/01/2019, 12:37
da Another
yes,una catena

Re: Installare più contatori SDM120 in parallelo sullo stesso bus

Inviato: 25/01/2019, 13:00
da marchetto91
e per aggiungerlo al grafico metern devo mettere 6 su number of meter sensor su main configuration e configurarlo poi con id 6?

Re: Installare più contatori SDM120 in parallelo sullo stesso bus

Inviato: 25/01/2019, 13:04
da Flane
Another non facciamo casino:
I VARI DISPOSITIVI SUL BUS SONO IN PARALLELO.

Se hai qualche dubbio sulla definizione di serie e parallelo cerca un pò su google ..... :?

Re: Installare più contatori SDM120 in parallelo sullo stesso bus

Inviato: 25/01/2019, 13:13
da marchetto91
quindi cosa bisogna collegare ? il cavo A entra su tutti i poli A e il B sui B e finiscono nella USB? dalla guida dovrebbe essere cosi o sbaglio?

Re: Installare più contatori SDM120 in parallelo sullo stesso bus

Inviato: 25/01/2019, 13:53
da Another
Flane ha scritto:Another non facciamo casino:
I VARI DISPOSITIVI SUL BUS SONO IN PARALLELO.

Se hai qualche dubbio sulla definizione di serie e parallelo cerca un pò su google ..... :?


ammetto che non sia la mia materia, e forse mi son spiegato male
intendevo dire che un problema sulla connessione in mezzo alla catena ha effetto sugli altri dispositivi, quindi somigliando all'interruzione di un collegamento in serie

Re: Installare più contatori SDM120 in parallelo sullo stesso bus

Inviato: 25/01/2019, 15:26
da Flane
Immagine

Ovvio che se hai un'interruzione del bus tra due contatori ti stacca tutti i contatori a valle, ma questo non significa che sono in serie, sempre in parallelo rimangono. L'immagine sopra credo illustri bene la differenza. ;)

Re: Installare più contatori SDM120 in parallelo sullo stesso bus

Inviato: 25/01/2019, 16:23
da Another
fin lì ci arrivavo, non avevo visualizzato bene i collegamenti del modbus

in elettrotecnica avevo poco più di 6 :shock: