Pagina 1 di 1

mancata comunicazione con contattori

Inviato: 07/02/2017, 21:54
da heavy
ciao a tutti,ho realizzato il progetto generico con 2 cotattore sdm220 modbus e 1 convertitore,ma non riesco a comunicare con i contattori,penso sia colpa del convertitore.Sapete darmi delle dritte per fare delle verifiche?grazie

Re: mancata comunicazione con contattori

Inviato: 07/02/2017, 23:24
da Flane
Se non modificato l'indirizzo di uno dei due contatori ed entrambi i contatori hanno lo stesso indirizzo non riuscirai mai a comunicarci.

Per iniziare prova a collegare un solo contatore.
Verifica sul display l'indirizzo, la velocità e la parità e poi prova una lettura.

Posta il comando che usi e l'esito della prova.

Re: mancata comunicazione con contattori

Inviato: 08/02/2017, 18:10
da heavy
ciao,ho lasciato collegato solo il contattore della produzione con indirizzo 1 velocità 9600 e parità E,da riga di comando non saprei come fare ho solo premuto il pulsante test nella pagina di 123solar e mi ha restituito NOK ERROR. grazie

Re: mancata comunicazione con contattori

Inviato: 08/02/2017, 21:05
da heavy
Ho risolto non so perchè cambiando la polarità da E a N.Ora devo capire perchè gli indicatori sono a zero(...) grazie alla prossima

Re: mancata comunicazione con contattori

Inviato: 08/02/2017, 21:41
da Flane
Evidentemente la parità del tuo contatore è impostata none e non even.
Ora non può segnare altro che zero se il fotovoltaico è spento.

Re: mancata comunicazione con contattori

Inviato: 08/02/2017, 22:16
da heavy
grazie Flane, ho cambiato da E a N sia i contattori che nella configurazione di 123solar con E da ambedue le parti non comunicava non so perchè

Re: mancata comunicazione con contattori

Inviato: 08/02/2017, 23:00
da Flane
Controlla che sia impostata la corretta parità anche nel file /var/www/comapps/pooler485.sh per metern

Re: mancata comunicazione con contattori

Inviato: 10/02/2017, 21:14
da heavy
E' impostato correttamente e ti confermo che è un progetto bellissimo. Lo sto usando come verifica per un controllo (gestione carichi fatto con un siemens logo)e mi sembra funzioni bene appena torneranno giornate soleggiate avro' qualche dato in piu'.Unica cosa devo verificare perchè non mi ha fatto il backup su di un'altro raspberry che uso da server ftp.Grazie ancora