maledetto NOK

Discussioni relative all'uso di contatori SDM120 SDM220 modbus
lucab
Messaggi: 14
Iscritto il: 03/04/2017, 16:42

maledetto NOK

Messaggioda lucab » 03/04/2017, 17:06

ciao, premetto che sono imbranato ma ci sto provando.
- per ora vorrei utilizzare solo MeterN
- sto utilizzando un SDM220 e l'ho settato manualmente indirizzo 1, parità N e velocità 9600
- ho collegato il contatore all' interfaccia tramite un cavo cat. 5 NON schermato lungo circa 2 metri
- ho verificato la presenza nella directory /del di ttyUSB0
- ho dato il comando sdm120c -a 1 -P N -b 9600 -z 10 -w 5 -j 10 /dev/ttyUSB0 (e diverse altre varianti)

mi torna sempre NOK!

può dipendere dal cavo?
ciao
grazie


lucab
Messaggi: 14
Iscritto il: 03/04/2017, 16:42

Re: maledetto NOK

Messaggioda lucab » 04/04/2017, 11:19

ciao
ho provato a collegare un SDM120 nuovo, cavo cat. 5 da 20 cm, modificato file testcom con a1, b2400 e PN.
fatto testcom con diversi valori di Z, il risultato è sempre:
Errors while testing : sdm120c -a1 -b2400 -z10 -j10 -w5 -PN -qpievfg /dev/ttyUSB0
cavo derei assolto. procuro nuova interfaccia 485
ciao

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2460
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: maledetto NOK

Messaggioda Flane » 04/04/2017, 21:00

Ciao Luca,
se hai già fatto queste alcune prove senza esito, credo che il problema sia proprio il convertitore USB-RS485.

Sei sicuro di aver collegato correttamente il cavo rispettando la polarità?

Ogni tanto comunque capita che questi convertitori economici non funzionino, per questo è sempre meglio averne qualcuno di scorta.

Il cavo in categoria 5 di solito va bene,in questa DISCUSSIONE ho comunque dato qualche indicazione in più sul cavo da utilizzare.

lucab
Messaggi: 14
Iscritto il: 03/04/2017, 16:42

Re: maledetto NOK

Messaggioda lucab » 05/04/2017, 15:47

ciao, grazie.
ne ho ordinati 5, per non sbagliare.
il cavo è a con a e b con b, ho provato anche ad invertirlo
vi farò sapere
ciao

lucab
Messaggi: 14
Iscritto il: 03/04/2017, 16:42

Re: maledetto NOK

Messaggioda lucab » 14/04/2017, 19:15

ciao, arrivati i convertitori. collegato il primo: TUTTO OK
ora sto cercando di andare avanti...
grazie


Torna a “Contatori Modbus”

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti