Pagina 1 di 1

maledetto NOK

Inviato: 03/04/2017, 17:06
da lucab
ciao, premetto che sono imbranato ma ci sto provando.
- per ora vorrei utilizzare solo MeterN
- sto utilizzando un SDM220 e l'ho settato manualmente indirizzo 1, parità N e velocità 9600
- ho collegato il contatore all' interfaccia tramite un cavo cat. 5 NON schermato lungo circa 2 metri
- ho verificato la presenza nella directory /del di ttyUSB0
- ho dato il comando sdm120c -a 1 -P N -b 9600 -z 10 -w 5 -j 10 /dev/ttyUSB0 (e diverse altre varianti)

mi torna sempre NOK!

può dipendere dal cavo?
ciao
grazie

Re: maledetto NOK

Inviato: 04/04/2017, 11:19
da lucab
ciao
ho provato a collegare un SDM120 nuovo, cavo cat. 5 da 20 cm, modificato file testcom con a1, b2400 e PN.
fatto testcom con diversi valori di Z, il risultato è sempre:
Errors while testing : sdm120c -a1 -b2400 -z10 -j10 -w5 -PN -qpievfg /dev/ttyUSB0
cavo derei assolto. procuro nuova interfaccia 485
ciao

Re: maledetto NOK

Inviato: 04/04/2017, 21:00
da Flane
Ciao Luca,
se hai già fatto queste alcune prove senza esito, credo che il problema sia proprio il convertitore USB-RS485.

Sei sicuro di aver collegato correttamente il cavo rispettando la polarità?

Ogni tanto comunque capita che questi convertitori economici non funzionino, per questo è sempre meglio averne qualcuno di scorta.

Il cavo in categoria 5 di solito va bene,in questa DISCUSSIONE ho comunque dato qualche indicazione in più sul cavo da utilizzare.

Re: maledetto NOK

Inviato: 05/04/2017, 15:47
da lucab
ciao, grazie.
ne ho ordinati 5, per non sbagliare.
il cavo è a con a e b con b, ho provato anche ad invertirlo
vi farò sapere
ciao

Re: maledetto NOK

Inviato: 14/04/2017, 19:15
da lucab
ciao, arrivati i convertitori. collegato il primo: TUTTO OK
ora sto cercando di andare avanti...
grazie