Problema lettura dati bus MeterN (giorno notte)

Discussioni relative all'uso di contatori SDM120 SDM220 modbus
Avatar utente
Flane
Messaggi: 2460
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Problema lettura dati bus MeterN (giorno notte)

Messaggioda Flane » 25/09/2017, 9:34

Se da terminale lo riesci a leggere senza problemi perchè dovrebbe essere rotto?

Hai fatto le prove di lettura dei due contatori da terminale (usando anche l'opzione -w10 se lo fai con metern e 123solar attivo) ?
sopra mi sembrava di capire di si.....


Plexmax
Messaggi: 29
Iscritto il: 12/01/2017, 17:15

Re: Problema lettura dati bus MeterN (giorno notte)

Messaggioda Plexmax » 27/09/2017, 7:00

Si tutto attivo ma 123solar è ancora fermo al 9 settembre. Si provato la stringa completa w z j P a b da terminale sarebbe tutto ok.
Mi sono dovuto spostare per lavoro quindi non ho rifatto l immagine, però adesso non ce più differenza tra giorno e notte funzionano TRANNE la produzione . Boh appena rientro riprovo

Plexmax
Messaggi: 29
Iscritto il: 12/01/2017, 17:15

Re: Problema lettura dati bus MeterN (giorno notte)

Messaggioda Plexmax » 27/09/2017, 18:32

Rieccomi , problema risolto.
Scrivo solo per commentare la risoluzione. Non c era nulla di rotto e non so cosa sia successo, comunque dopo varie prove e tentativi ho isolato il problema in 123solar , notando che a sistema spento metern funzionava regolarmente. Facendo di nuovo il test di connessione inverter ho notato che da terminale funzionava e invece dal admin web il test non andava a buon fine .....conclusione ho aggiunto il comando -PN nella pagina admin e tutto ora funziona regolarmente senza reinstallare nulla

ok grazie

Plexmax
Messaggi: 29
Iscritto il: 12/01/2017, 17:15

Re: Problema lettura dati bus MeterN (giorno notte) [Risolto]

Messaggioda Plexmax » 25/10/2017, 22:22

Ciao , volevo chiede un informazione relativa al dispositivo di protezione che mi hai indicato per la linea dati rs485. Sicuramente è una domanda banale , ma il dispositivo ha un in e un out, come dovrei considerare il verso del segnale ?
Io presumo che dal lato IN , arrivano i dati dai contatotori quindi collego il cavo che va hai contatori e OUT il segnale che esce e va al Raspberri quindi qui collego il cavo che va al convertitore USB....corretto o il ragionamento è sbagliato.

grazie

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2460
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Problema lettura dati bus MeterN (giorno notte)

Messaggioda Flane » 25/10/2017, 22:24

Si deve mettere il lato IN verso i dispositivi ed il lato OUT verso il raspberry da proteggere.

QUI ad esempio dicono di installarlo come ti ho suggerito sopra

Plexmax
Messaggi: 29
Iscritto il: 12/01/2017, 17:15

Re: Problema lettura dati bus MeterN (giorno notte)

Messaggioda Plexmax » 25/10/2017, 22:26

ok grazie mille...