Sezione cavi SDM120

Discussioni relative all'uso di contatori SDM120 SDM220 modbus
Pasqua73
Messaggi: 21
Iscritto il: 07/03/2016, 15:17

Sezione cavi SDM120

Messaggioda Pasqua73 » 27/04/2018, 0:14

Ciao,
vedendo lo schema di collegamento del modulo SDM120 la corrente misurata viene fatta dal filo di fase in entrata (morsetto 1), al filo di fase in uscita (morsetto 2).
Sulla base di questo, la sezione del cavo per quanto riguarda il neutro può essere minore?
Credo di capire che il neutro (morsetto 4), serve solo per alimentare il modulo.
Chiedo lumi riguardo il mio ragionamento.
Un saluto.


Avatar utente
Flane
Messaggi: 2460
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Sezione cavi SDM120

Messaggioda Flane » 27/04/2018, 8:49

Si in neutro serve solo per alimentare il contatore e quindi potrebbe essere anche di sezione inferiore, ma considerato che i due morsetti superiori del neutro sono internamente collegati, può essere comodo in termini di cablaggio fare un entra esci anche con il neutro, e quindi con la stessa sezione della fase.

I morsetti dell'SDM120modbus arrivano ad una sezione massima di 6mmq


Torna a “Contatori Modbus”

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 6 ospiti