Buongiorno, sto riscontrando un problema sulla registrazione dei prelievi, immissioni e autoconsumo, sto usando Metern da più di un anno senza problemi, mi sono accorto però che dalle 13:45 del 01/08/2021, ha cominciato a registrare in modo errato i valori di cui sopra.
Spulciando il file csv di quel giorno, vedo che consumi e prelievi sono uguali anche se l'impianto FV è in produzione.
Non avendo fatto modifiche alla configurazione non mi spiego questo errore, qualcuno ha qualche idea per risolverlo?
Allego screenshot del file csv con l'inizio del problema
Grazie
Fenonx
Prelievi, Immissioni e Autoconsumo errati
Re: Prelievi, Immissioni e Autoconsumo errati
Risolto! Ho ricontrollato la configurazione dei meter, per qualche ragione si era cambiato un parametro nel meter di produzione, ora è tornato tutto funzionante, non mi resta che bonificare quasi tre mesi di registrazioni nei fine CSV.
-
- Messaggi: 4
- Iscritto il: 27/03/2018, 22:32
Re: Prelievi, Immissioni e Autoconsumo errati
Ciao,
per curiosità quale era il parametro errato?
Anche io ho i valori di immissione e autoconsumo errati e vorrei capire dove guardare.
Grazie
per curiosità quale era il parametro errato?
Anche io ho i valori di immissione e autoconsumo errati e vorrei capire dove guardare.