Errore al riavvio

Discussioni relative al software di monitoraggio energetico METERN
fello
Messaggi: 12
Iscritto il: 12/12/2017, 9:14

Re: Errore al riavvio

Messaggioda fello » 08/03/2018, 16:55

La seconda parte mancava in entrambi, l'ho aggiunta e al riavvio non ha dato problemi, ma non li avveva dati neanche ieri, quindi sembra risolto

Codice: Seleziona tutto

apache2.service php-fpm.service


ora però ho un altro problemino, si sono sballati i totali sul cruscotto niente di particolare ma è fastidioso alla vista
Produzione e consumi sono giusti, i consumi ho iniziato prima a rilevarli, ma prelievi immissioni e autoconsumo sono totalmente sballati
come posso sistemarli, anche manualmente?

se do il comando

Codice: Seleziona tutto

eflow selfc
da valore negativo ma sta crescendo

Immagine.png


Avatar utente
Flane
Messaggi: 2460
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Errore al riavvio

Messaggioda Flane » 08/03/2018, 17:25

Devi editare il file CSV e sistemare a mano i valori.
Ti consiglio di usare un editor di testo come notepad++ ed eventualmente aiutarti con excel per eventuali calcoli.

fello
Messaggi: 12
Iscritto il: 12/12/2017, 9:14

Re: Errore al riavvio

Messaggioda fello » 08/03/2018, 18:17

Ma i file CSV giornalieri?

Mi sono accorto che per l’autoconsumo è sbagliata anche l’unità di misura, Wh invece di kWh e c’è un punto invece della virgola

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2460
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Errore al riavvio

Messaggioda Flane » 08/03/2018, 21:29

Si, i file csv giornalieri.
Ma se devi modificare più giorni la cosa diventa un pò complicata.

Le unità di misura del cruscotto sono automatiche a seconda dei valori da rappresentare.
Sistema i valori e si sistemano anche le unità di misura.

miki8989
Messaggi: 299
Iscritto il: 22/01/2016, 6:39

Re: Errore al riavvio

Messaggioda miki8989 » 09/03/2018, 18:30

ciao Flavio

ieri sera ho messo al volo la 2.6a sun un muletto ed in effetti ci sono i die 123solar.service e metern.service
in tutti e due manca

Codice: Seleziona tutto

After=network.target apache2.service php-fpm.service

con la 2.6a avevo sempre il problema dei riavii, poi risolti quasi inspiegabilmente.
da agosto 2017 sono passato al raspberry pi3 con hard disk e di conseguenza non ho utilizzato la tua iso ma ho reintallato tutto da zero

ora ho messo i due service completi... sono in attesa della doppia ventola per fare il fermo
vediamo se al riavvio non mi dà più l'errore sulla produzione...

ciao

fello
Messaggi: 12
Iscritto il: 12/12/2017, 9:14

Re: Errore al riavvio

Messaggioda fello » 10/03/2018, 16:04

Sono riuscito a sistemare i CSV.
Ho provato ancora un po’ di riavvii ed è sempre ripartito al primo colpo.
Adesso ho reinserito il riavvio programmato tra qualche giorno vediamo se ė tutto regolare

Grazie per l’aiuto.

miki8989
Messaggi: 299
Iscritto il: 22/01/2016, 6:39

Re: Errore al riavvio

Messaggioda miki8989 » 18/03/2018, 12:37

OK Flavio

fatte le modifiche, bloccato il raspberry per 1/2 ora (manutenzione) e riavviato..

perfetto non ci sono più quelle letture sulla produzione sballate...

credo che la patch vada messa in evidenza e nel manuale di installazione..

grazie


rinoronie
Messaggi: 184
Iscritto il: 08/03/2018, 0:27

Re: Errore al riavvio

Messaggioda rinoronie » 20/03/2018, 21:06

Non sarebbe opportuno che metern partisse dopo 123solar visto che deve leggere il dato del fv?
anche a me ora, che ho tolto corrente per qualche minuto mi ha scritto dei dati di fv minori del precedente (non avevo ancora fatto la modifica)

rinoronie
Messaggi: 184
Iscritto il: 08/03/2018, 0:27

Re: Errore al riavvio

Messaggioda rinoronie » 20/03/2018, 21:18

Io ho notato una cosa strana dopo il riavvio
il csv di oggi nella produzione era arrivato al valore 13780949, dopo il riavvio invece ora é a 13601797

21:10,13780949,262950,517528,234588,66580,3274871,65557
21:15,13601797,262986,696716,234588,-112572,3274873,65591

mandando il comando
root@raspberrypi:/var/www/metern/data/csv# pool123s energy
PHP Notice: Undefined index: KWHT1 in /var/www/comapps/pool123s.php on line 45
1(13601797*Wh)


Torna a “MeterN”

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 7 ospiti