Volevo fare un pò di chiarezza sulla tipologia di cavi da utilizzare per la realizzazione del bus per il collegamento dei contatori.

Queste le caratteristiche fornite da ABB per il cavo da utilizzare per il collegamento seriale RS485:
cavo_schermato_ABB.png


CAVO RS485
Di seguito le caratteristiche di un cavo specifico per la seriale RS485 utilizzato per realizzare il collegamento dei nostri contatori modbus:
Cavo RS485.jpg

Come visibile si tratta di un cavo schermato con un doppino ritorto con sezione AWG24 (sezione filo 0.204 mm2 - diametro filo 0,51mm ) ed impedenza 120ohm, con schermatura

CAVO LAN UTP CAT5e SCHERMATO
Di seguito invece un normale cavo di rete schermato dotato di 4 doppini sempre con sezione AWG24
Cavo LAN.jpg

In questo caso si può notare come le caratteristiche dei due cavi siano molto simili, con la sola minima differenza sull'impedenza che in questo caso risulta essere pari a 100ohm +-15ohm e che quindi si scosta leggermente dai 120ohm visti sopra.

L'utilizzo dei cavi LAN per la realizzazione dei collegamenti modbus in sostituzione dello specifico cavo (più costoso e più difficile da trovare) è comunque una valida soluzione per lunghezze del bus non troppo estese.

Personalmente ho utilizzato il cavo di rete per lunghezze fino a circa 30-40m senza particolari problemi.

E' comunque importante che il cavo di rete abbia le seguenti caratteristiche:
- sezione conduttori AWG24 (molto spesso sono AWG26 e quindi più sottili)
- impedenza prossima a 120ohm
- sia un cavo schermato
- si utilizzino due fili che costituiscono un doppino ritorto ( :!: NON UTILIZZATE 2 DOPPINI DIVERSI PER I DUE FILI DEL BUS :!: )
- non vi siano possibilmente giunzioni nel cavo
- si utilizzi per l'eventuale polo GND i due fili in parallelo di un ulteriore doppino (come visibile nella prima immagine)
- non utilizzare la schermatura come cavo GND


marchetto91
Messaggi: 67
Iscritto il: 21/01/2019, 21:54

Re: Cavi per seriale RS485 e cavi LAN

Messaggioda marchetto91 » 27/10/2019, 7:12

Negli sdm i doppini vanno "spellati" o si possono collegare direttamente con la plastica attorno al cavo ? Chiedo perche essendo sottilissimi non e cosi facile il collegamento
Grazie

America
Messaggi: 185
Iscritto il: 26/08/2018, 13:15

Re: Cavi per seriale RS485 e cavi LAN

Messaggioda America » 27/10/2019, 8:33

Io li ho spellati....

Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2460
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Cavi per seriale RS485 e cavi LAN

Messaggioda Flane » 27/10/2019, 12:33

Vanno spellati, in caso contrario non si ha la certezza che il contatto sia presente.

Nel caso di fili sottili si può eventualmente spellarli e stagnarli per dargli un po' di consistenza

Jolly71
Messaggi: 2
Iscritto il: 01/03/2018, 18:18

Re: Cavi per seriale RS485 e cavi LAN

Messaggioda Jolly71 » 22/12/2019, 18:41

qualcuno ha esperienza sull'uso del doppino telefonico ?

guecar
Messaggi: 4
Iscritto il: 15/01/2021, 1:28

Re: Cavi per seriale RS485 e cavi LAN

Messaggioda guecar » 30/01/2021, 20:42

Bisogna mantenere per forza una lunghezza minima di 1 m tra un ramo e l'altro per collegare due terminali (inverter A e contatore B) ?? oppure possono convergere entrambi del morsetto della USB ??

Immagine

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2460
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Cavi per seriale RS485 e cavi LAN

Messaggioda Flane » 01/02/2021, 23:29

Secondo me, se sono solo due possono entyrambi convergere sul morsetto della usb.
Se però sono più di due devi fare una catena entra ed esci.

guecar
Messaggi: 4
Iscritto il: 15/01/2021, 1:28

Re: Cavi per seriale RS485 e cavi LAN

Messaggioda guecar » 04/02/2021, 21:16

Flane ha scritto:Secondo me, se sono solo due possono entyrambi convergere sul morsetto della usb.
Se però sono più di due devi fare una catena entra ed esci.


Ok, funziona tutto, ho dovuto anche modificare l'ID dell'inverter portandolo a 60 (il nr.1 non è diponibile) ed aumentare i anche parametri opzionali di comunicazione a -Y20 -w10, perchè mi dava continui errori di comunicazione ogni minuto. Ora è tutto ok.. grazie.

Poichè tra qualche mese mi installeranno una pompa di calore e vorrei monitorarla a parte, cosa intenti con entra ed esci ??
..parto dal convertitore con il doppino ed entro nel primo contatore, con un'altro spezzone di doppino esco dallo stesso morsetto e vado al secondo.. esco con un terzo spezzone di doppino e vado all'inverter.. esatto ? ..cioè tutto in parallelo.