LETTURA SDM120/220/230/630 MODBUS via wifi con ESP8266 (sonoff)

Discussioni relative all'uso di contatori SDM120 SDM220 modbus
Avatar utente
Flane
Messaggi: 2460
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: LETTURA SDM120/220/230/630 MODBUS via wifi con ESP8266 (sonoff)

Messaggioda Flane » 28/01/2020, 12:46

in /var/www/comapps/pooler485.sh trovi la riga:

Codice: Seleziona tutto

CMD="sdm120c -a ${ADDRESS} -b ${BAUD_RATE} -z 10 -i -p -v -c -f -g -P N -w 10 -j 10 -d 0 -q ${DEVICE}"


dove trovi i parametri j, z , w da modificare.

Ti consiglio di fare prima qualche test sui contatori problematici con lo script testcom, cos' puoi tarare meglio i parametri.


crystaldj75
Messaggi: 14
Iscritto il: 18/01/2020, 10:50

Re: LETTURA SDM120/220/230/630 MODBUS via wifi con ESP8266 (sonoff)

Messaggioda crystaldj75 » 29/01/2020, 3:22

grazie mille ...