La ricerca ha trovato 185 risultati

da America
03/11/2019, 7:52
Forum: Meters hardware
Argomento: Sensori ds18b20 errore lettura
Risposte: 112
Visite : 67266

Re: Sensori ds18b20 errore lettura

Per alimentatore ora uso questo DR-15-5 - Alimentatore Meanwell - Din Rail 15W 5V - Ingresso 100-240 VAC che ha 2.4 A in uscita. Il cavo in uso è questo nella versione 24 AWG La resistenza è proprio all'inzio della diramazione. Allego anche uno schema (molto spartano, spero si capisca) di dove è col...
da America
03/11/2019, 5:44
Forum: Meters hardware
Argomento: Sensori ds18b20 errore lettura
Risposte: 112
Visite : 67266

Re: Sensori ds18b20 errore lettura

Quanti metri di cavo utilizzi sui tuoi sensori? Io sono sui 15 metri all'incirca... Secondo voi il posizionamento della resistenza rispetto Alla lunghezza del cavo può far differenza? La mia è posizionata dentro una scatola di derivazione a circa metà tra raspberry e sensore più Lontano. Inviato dal...
da America
02/11/2019, 22:44
Forum: Meters hardware
Argomento: Sensori ds18b20 errore lettura
Risposte: 112
Visite : 67266

Re: Sensori ds18b20 errore lettura

Rileggendo il topic suggerito da Flane qualche post fa consigliavano di ridurre la resistenza da 4.7 a 2/2.2 kohm. Il miglioramento c'è stato perché prima crashavano subito. Poi dicono di Modificare i tempi di lettura ma per me siamo oltre le mie capacità. Un'altro utente diceva di usare resistenza ...
da America
02/11/2019, 21:58
Forum: Meters hardware
Argomento: Sensori ds18b20 errore lettura
Risposte: 112
Visite : 67266

Re: Sensori ds18b20 errore lettura

Per alimentatore intendi quello del raspberry?

Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk
da America
02/11/2019, 21:10
Forum: Meters hardware
Argomento: Sensori ds18b20 errore lettura
Risposte: 112
Visite : 67266

Re: Sensori ds18b20 errore lettura

1. Proverò nei prossimi giorni

2. I sensori sono collegati con il gpio 1,4 e 5, se non erro, come da guida e non con usb

3 posso provare anche questo.


Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk
da America
02/11/2019, 19:48
Forum: Meters hardware
Argomento: Sensori ds18b20 errore lettura
Risposte: 112
Visite : 67266

Re: Sensori ds18b20 errore lettura

Aggiornamento..... Con resistenza da 2.2 kohm il problema persiste. Dopo ulteriori test sono arrivato alla conclusione che non si tratta (ne trattava) di problema elettrico dovuto a mia causa. In pratica quando non vedo più i sensori basta scollegare il filo rosso e ricollegarlo e tornato subito fun...
da America
01/11/2019, 12:01
Forum: Meters hardware
Argomento: Sensori ds18b20 errore lettura
Risposte: 112
Visite : 67266

Re: Sensori ds18b20 errore lettura

Come non detto. Ha smesso di funzionare tutto senza che toccassi nulla...... Stesso identico problema dell'altro giorno. Oggi pomeriggio ripasso tutto il collegamento ed escludo problema di programmazione, anche se a questo punto mi viene da pensare che sia altro? Che possa essere la resistenza da 2...
da America
01/11/2019, 9:30
Forum: Meters hardware
Argomento: Sensori ds18b20 errore lettura
Risposte: 112
Visite : 67266

Re: Sensori ds18b20 errore lettura

Ragazzi, problema risolto. Ha ragione Flane quando dice che il problema è quasi sempre tra sedia e computer, ed aveva visto giusto Carest che diceva che era un problema di collegamento. Ho voluto fare un test prima con il raspberry test che ho ed immagine pulita per capire se era problema di softwar...
da America
30/10/2019, 20:33
Forum: Meters hardware
Argomento: Sensori ds18b20 errore lettura
Risposte: 112
Visite : 67266

Re: Sensori ds18b20 errore lettura

In pratica non vedo più nessun sensore ne da metern ne da putty. Domenica mattina ho messo le mani dove non dovevo ed ho combinato qualcosa. Ho messo i vari screen shot e contenuto dei vari file nei post precedenti. Oggi mi è venuto in mente che possa essere andata la resistenza da 2kohm che mi avev...
da America
30/10/2019, 6:08
Forum: Meters hardware
Argomento: Sensori ds18b20 errore lettura
Risposte: 112
Visite : 67266

Re: Sensori ds18b20 errore lettura

Ho riprovato a risistemare i vari scripts come suggerito da Flane. Ho rifatto tutti i passaggi della guida tranne per questo (non ero sicuro che fosse buona cosa reinstallare il software già installato): https://i.postimg.cc/1gzCQYtY/Screenshot-2019-10-30-05-55-31.png Ho riavviato il tutto ed il pro...