Pensavo che fosse il raspberry che interrogava il sensore e non il sensore che mandava i dati.
Ho due impianti separati monitorati con due raspberry ma il riscaldamento è unificato. Quindi volevo dare la possibilità anche all'altro impianto di poter vedere le varie T monitorate senza montare doppi sensori
Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk
Sensori ds18b20 errore lettura
Re: Sensori ds18b20 errore lettura
Oggi ho fatto qualche test con il mio raspberry muletto ed ho notato che quando vado ad installare lo script per avere l'UPS sul raspberry i sensori di temperatura smettono di funzionare o funzionano a colpi.
Se vado ad interrogarli via putty funzionano perfettamente, mentre quando installo l'UPS non funzionano piu.
Se vado a controllare il file metern12 (riferito al sensore) che viene creato trovo dentro questo:
Qualcuno usa sia i sensori che UPS HAT contemporaneamente?
Qualche suggerimento?
Se vado ad interrogarli via putty funzionano perfettamente, mentre quando installo l'UPS non funzionano piu.
Se vado a controllare il file metern12 (riferito al sensore) che viene creato trovo dentro questo:
Codice: Seleziona tutto
ups_1(4.17*V)
ups_2(100*%)
Qualcuno usa sia i sensori che UPS HAT contemporaneamente?
Qualche suggerimento?
Re: Sensori ds18b20 errore lettura
Ciao a tutti.
Ho notato che fino a 10 mt di lunghezza cavo e resistenza da 10k il sensore funziona. Se allungo di altri 10 metri il sensore non viene più letto? Devo altre resistenze?
Grazie.
Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk
Ho notato che fino a 10 mt di lunghezza cavo e resistenza da 10k il sensore funziona. Se allungo di altri 10 metri il sensore non viene più letto? Devo altre resistenze?
Grazie.
Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk
Re: Sensori ds18b20 errore lettura
Nessuno sa come posso risolvere?
Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk
Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk
Re: Sensori ds18b20 errore lettura
Hai provato con una resistenza da 4.7k ?
Inviato dal mio CPH1903 utilizzando Tapatalk
Inviato dal mio CPH1903 utilizzando Tapatalk
Re: Sensori ds18b20 errore lettura
No non ho provato. Faccio un test e ti aggiorno.
Grazie.
Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk
Grazie.
Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk
Re: Sensori ds18b20 errore lettura
Test effettuato. Ora funziona correttamente.
Grazie Flane.
Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk
Grazie Flane.
Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk
-
- Messaggi: 82
- Iscritto il: 23/08/2018, 14:50
Re: Sensori ds18b20 errore lettura
Scusate scrivo qui x non creare una nuova discussione..
Ho dovuto ripartire da zero x risolvere un problema di visualizzazione, e sono incappato in un problema di cui non ne esco solo...
Metern 1.2
Resistenza x riscaldamento H2O sanitaria..
Installo DS18b20.. e se eseguo lettura dal ds18b20.py mi restituise il valore di temperatura rilevata.
Se utilizzo il file batch ds18b20 indicato dalla guida di Flane non mi restituisce nessun errore ma neanche la temperatura.
QUndo vado a configurare il sensore in metern e gli assegno id 7, dopo aver salvato e riavviato metern il test continua a dirmi che non trova il file metern7.txt.
Vado a vedere e non ostante avessi indicato nelle due caselle di testo id 7, il file txt creato in dev/shm risulta essere metern.txt,, senza numero ma con il valore della temperatura..
Se io rinomino il file e gli aggiungo il numero 7, reqsdm tempDS1 risulta regolare, ma successivamente non viene piu aggiornato il valore di temperatura rilevato dalla ds18b20, e quindi la resistenza continua a scaldare non ostante la temperatura max impostata sia gia stata rilevata.
COme sempre grazie 100000 non basterebbe, ma è l'unica cosa che posso dare.....da quì..
Chiaramente chi passa da me un caffe o un assaggio di miele è assicurato..
A Flane gli devo ormai un bidone di caffe e uno di miele....
Grazie
Ho dovuto ripartire da zero x risolvere un problema di visualizzazione, e sono incappato in un problema di cui non ne esco solo...
Metern 1.2
Resistenza x riscaldamento H2O sanitaria..
Installo DS18b20.. e se eseguo lettura dal ds18b20.py mi restituise il valore di temperatura rilevata.
Se utilizzo il file batch ds18b20 indicato dalla guida di Flane non mi restituisce nessun errore ma neanche la temperatura.
QUndo vado a configurare il sensore in metern e gli assegno id 7, dopo aver salvato e riavviato metern il test continua a dirmi che non trova il file metern7.txt.
Vado a vedere e non ostante avessi indicato nelle due caselle di testo id 7, il file txt creato in dev/shm risulta essere metern.txt,, senza numero ma con il valore della temperatura..
Se io rinomino il file e gli aggiungo il numero 7, reqsdm tempDS1 risulta regolare, ma successivamente non viene piu aggiornato il valore di temperatura rilevato dalla ds18b20, e quindi la resistenza continua a scaldare non ostante la temperatura max impostata sia gia stata rilevata.
COme sempre grazie 100000 non basterebbe, ma è l'unica cosa che posso dare.....da quì..
Chiaramente chi passa da me un caffe o un assaggio di miele è assicurato..
A Flane gli devo ormai un bidone di caffe e uno di miele....
Grazie
Re: Sensori ds18b20 errore lettura
Hai sbagliato qualcosa nei vari passaggi. Ricontrolla tutto.
-
- Messaggi: 82
- Iscritto il: 23/08/2018, 14:50
Re: Sensori ds18b20 errore lettura
ho notato che quando viene ricreato il file di testo del boiler che dovrebbe essere metern6.txt questo viene chiamato metern.txt......
senza numero....
Dove e chi e come viene creato il file metern....numero.txt ???
grazie
senza numero....
Dove e chi e come viene creato il file metern....numero.txt ???
grazie
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite