Script virtmeter.php [GUIDA]

Discussioni relative al software di monitoraggio energetico METERN
Frk28
Messaggi: 28
Iscritto il: 25/08/2018, 5:13

Re: Script virtmeter.php [GUIDA]

Messaggioda Frk28 » 25/05/2024, 14:35

wifi75 ha scritto:ciao a tutti se volessi creare un Meter che mi somma due sensori che in pratica sono 2 produzioni differenti (che sono rispettivamente meter id 2 e meter id 3) dovrei creare un sensore con il seguente comando?


virtmeter 1 2,3 energy 0;
virtmeter 1 2,3 power 0;


insomma ci ho provato e mi da questo errore quando provo in live


Command : pooltot energy

Previous KWHtot value : 104 kWhGetting latest energy for #2 (Solaredge) : 32346641 kWhPrevious value: 32346633 kWhThe difference is 8, saving as prev value 32346641 for #2 (Solaredge)Getting latest energy for #3 (Deye) : 122995 kWhPrevious value: 122995 kWhThe difference is 0, saving as prev value 122995 for #3 (Deye)Saving total #1 (1) : 112 kWh--1(112*Wh) is not valid, the correct format is 1(1234.5*Wh)


Mi rendo conto che rispondo con un po' di ritardo, avrai già risolto, ma la sintassi esatta dovrebbe essere, sempre supponendo che il meter che vuoi popolare sia ID1
"virtmeter 1 2,3 0 Energy 0"
"virtmeter 1 2,3 0 Power 0"


Frk28
Messaggi: 28
Iscritto il: 25/08/2018, 5:13

Re: Script virtmeter.php [GUIDA]

Messaggioda Frk28 » 04/06/2024, 13:11

Buongiorno a tutti, spero che qualcuno di buona volontà mi possa aiutare.
Ho da poco aggiunto 9Kwp di pannelli e inverter Huawei 8k trifase al mio impianto Aurora del 2012 da 2,99Kwp.
Ho risolto il monitoraggio aggiungendo un ulteriore SDM630 per la lettura della nuova produzione utilizzando il programma Monitor mentre per il vecchio Aurora passo per 123Solar.
Dopo vari sbattimenti devo dire che tutto funziona (pressappoco) bene ma non riesco a capire perché le immissioni sono completamente sballate. Il problema è evidenziato dalla riga gialla del grafico centrale che va in positivo e poi in negativo. Eseguendo a manina virtmeter da Shell noto che il valore delle immissioni per un po' aumenta per poi tornare a un valore minore.
Ho anche provato virtmeter 4 1 5 Energy 0 -elect other ma stesso risultato.
È quasi un mese che non riesco a venirne a capo. Vi prego aiutatemi. Di seguito la configurazione:

-ID1 -PRODUZIONE TOTALE- virtmeter 1 6,7 0 energy/power 0 elect house production
-ID2_TE/TP -CONSUMI- pooler 2 TE energy/ TP power -elect house consumption-
-ID3 -PRELIEVI- virtmeter 3 0 0 impenergy 0 -elect other
ID4 -IMMISSIONI- virtmeter 4 0 0 expenergy 0 -elect other
ID5 -AUTOCONSUMO- virtmeter 5 0 0 selfcenergy 0 -elect other
ID6 -AURORA (PROD.3KW)- pool123s energy -elect other
ID7_TE/TP -HUAWEI (PROD.8KW)- pooler 7 TE/TP energy/Power -elect other
Immagine


Torna a “MeterN”

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti