Pagina 1 di 1

Configurazione terzo contatore sd120

Inviato: 08/05/2023, 19:27
da wifi75
Ciao a tutti,
ho installato il mio terzo contatore sdm120 ct quello con il toroide per intenderci.
la situazione attuale è la seguente:

Contatore indirizzo hardware 1= produzione solare
contatore indirizzo hardware 2= consumi con virtualmeter (consumi,prelievi,immissioni,autoconsumo, ecc.. vedi allegato)
contatore hardware 3= ricarica auto elettrica

adesso è passato tempo e non ricordo perche da meterN ho 9 id ... da 1 a 9 (uno per ogni sensore creato)
dovrei creare un nuovo sensore da assegnare ai consumi dell'a vettura, ma come faccio ad assegnare l'indirizzo hardware 3 al sensore?

Re: Configurazione terzo contatore sd120

Inviato: 09/05/2023, 10:25
da wifi75
Dunque mi rispondo da solo,
ho editato il file config_daemon.php aggiungendo il terno contatore id 3.

exec("pooler485 1,2,3 9600 /dev/ttyUSB0 > /dev/null 2>/dev/null &");

al riavvio ha generato il file in dev/shm/metern3.txt

3(0.00*W)
3(0*Wh)
3_1(243.10*V)
3_2(0.00*A)
3_3(50.00*Hz)
3_4(1.00*F)

poi da metern in Main configuration ho aggiunto un altro sensore ( il decimo per me)
adesso in Meter(s) & sensor(s) vedo il mio decimo sensore, ma non ricordo proprio come configurarlo per leggere i consumi dal contatore nuovo con ID3.


sto leggendo la guida ma non trovo nulla...
tra l'altro mi chiede di permettere qualcosa nel file di config/allowed_comapps.php, ma non ho capito cosa devo fare...

ho provato ad aggiungere a mano in allowed_comapps.php 2 stringhe

$ALLWDCMD[21] = 'poolerconsumi 3 energy';
$ALLWDCMD[22] = 'poolerconsumi 3 power';

ed assegnarli a nuovo sensore in metern, ma non ha funzionato dopo il test.

siccome ho gia 9 sensori attivi, può essere che devo assegnare come indirizzo fisico al mio nuovo meter L'id 10 anzicchè 3?


Immagine

Re: Configurazione terzo contatore sd120

Inviato: 22/05/2023, 10:52
da Flane
Esatto. Se non vuoi creare problemi con i dat igià memorizzati ti conviene assegnare indirizzo 10 al contatore e poi creare il meter 10 in metern per la lettura di quel contatore

Re: Configurazione terzo contatore sd120

Inviato: 22/05/2023, 12:21
da wifi75
Flane ha scritto:Esatto. Se non vuoi creare problemi con i dat igià memorizzati ti conviene assegnare indirizzo 10 al contatore e poi creare il meter 10 in metern per la lettura di quel contatore


Ciao Flane, ho dovuto aprire una richiesta di bug all' autore di metern, infatti ha corretto alcuni bug,
uno era quello che mostrava nel grafico dei 15 giorni dei valore errati (parlo del terzo contatore) e l'altro bug era quello che mostrava una grafico errato nel layout del terzo contatore.
poi ho dovuto aggiornare anche il file poolerconsumi.php, scaricandolo dai tuoi repository