LETTURA SDM120/220/230/630 MODBUS via wifi con ESP8266 (sonoff)
Inviato: 24/10/2016, 23:25
SOLUZIONE 1
Ecco un interessantissimo progetto con cui è possibile leggere i contatori modbus della serie EASTRON SDM 120, 220, 230, 630 ....
ESP WITH MODBUS PROTOCOL
La lettura può avvenire quindi da remoto via wifi, utilizzando un ESP8266 come il Wemos D1 mini, oppure perchè no il mitico sonoff modificato con firmware nodemcu e con caricato il software dell'autore dell'articolo scaricabile da github:
SDM_Energy_Meter
Questo risolverebbe i problemi di cablaggi rendendo il sistema di monitoraggio veramente universale e flessibile
Assolutamente da provare
SOLUZIONE 2
La libreria sopra permette la lettura di un singolo contatore con un ESP.
Ho trovato un'altra libreria che utilizza invece un vero protocollo modbus e che quindi con un solo ESP permette la lettura di più contatori:
MODBUS-ENERGY-MONITOR-ARDUINO
Faccio notare che nella cartella "dev version" è anche presente una versione per ESP e che fra l'altro come convertitore RS485-TTL utilizza il più comune MAX485 (con i pin di direzione flusso) invece che il convertitore utilizzato da reaper7 che ha il controllo automatico del flusso (che personalmente preferisco
)
Questo è il collegamento previsto dall'autore (l'immagine disponibile purtroppo non è di ottima qualità)
Altra immagine di migliore qualità e comprensione:

Anche questo è sicuramente da provare
Ecco un interessantissimo progetto con cui è possibile leggere i contatori modbus della serie EASTRON SDM 120, 220, 230, 630 ....
ESP WITH MODBUS PROTOCOL
La lettura può avvenire quindi da remoto via wifi, utilizzando un ESP8266 come il Wemos D1 mini, oppure perchè no il mitico sonoff modificato con firmware nodemcu e con caricato il software dell'autore dell'articolo scaricabile da github:
SDM_Energy_Meter
Questo risolverebbe i problemi di cablaggi rendendo il sistema di monitoraggio veramente universale e flessibile

Assolutamente da provare

SOLUZIONE 2
La libreria sopra permette la lettura di un singolo contatore con un ESP.
Ho trovato un'altra libreria che utilizza invece un vero protocollo modbus e che quindi con un solo ESP permette la lettura di più contatori:
MODBUS-ENERGY-MONITOR-ARDUINO
Faccio notare che nella cartella "dev version" è anche presente una versione per ESP e che fra l'altro come convertitore RS485-TTL utilizza il più comune MAX485 (con i pin di direzione flusso) invece che il convertitore utilizzato da reaper7 che ha il controllo automatico del flusso (che personalmente preferisco

Questo è il collegamento previsto dall'autore (l'immagine disponibile purtroppo non è di ottima qualità)
Altra immagine di migliore qualità e comprensione:

Anche questo è sicuramente da provare