buongiorno
ho bruciato 3 adattatori ne giro di 3 gg, cosa può essere?
mi spiego meglio, ho in piedi da anni, un sistema con 2 bus (inverter aurora e consumi generali + pdc) e quindi 2 adattatori usb-rs485.
nel tempo mi è capitato che si bruciasse un adattatore (sempre quello relativo ai consumi tot + pdc), ma da tre giorni mi sta capitando che se ne sta bruciando uno al giorno.
cosa può essere?
tra l'altro trovo anche i contatori che visualizzano sul display il conteggio totale e non sui watt istantanei come ho impostato io, in pratica li trovo come quando va via la corrente.
Adattatori bruciati
Re: Adattatori bruciati
Probabile che hai qualche disturbo sul bus.
Puoi provare a montare una protezione sul bus come ad esempio:
Protezione per BUS RS485 LRS01-RS485
Io con questa non ne ho più bruciato uno
Puoi provare a montare una protezione sul bus come ad esempio:
Protezione per BUS RS485 LRS01-RS485
Io con questa non ne ho più bruciato uno
Re: Adattatori bruciati
sembra funzionare.
avevo la protezione montata solo sul bus dell'inverter, ora ne ho due spero vada bene.
avevo la protezione montata solo sul bus dell'inverter, ora ne ho due spero vada bene.