Ciao a tutti,
ho installato il mio terzo contatore sdm120 ct quello con il toroide per intenderci.
la situazione attuale è la seguente:
Contatore indirizzo hardware 1= produzione solare
contatore indirizzo hardware 2= consumi con virtualmeter (consumi,prelievi,immissioni,autoconsumo, ecc.. vedi allegato)
contatore hardware 3= ricarica auto elettrica
adesso è passato tempo e non ricordo perche da meterN ho 9 id ... da 1 a 9 (uno per ogni sensore creato)
dovrei creare un nuovo sensore da assegnare ai consumi dell'a vettura, ma come faccio ad assegnare l'indirizzo hardware 3 al sensore?
Configurazione terzo contatore sd120
Re: Configurazione terzo contatore sd120
Dunque mi rispondo da solo,
ho editato il file config_daemon.php aggiungendo il terno contatore id 3.
exec("pooler485 1,2,3 9600 /dev/ttyUSB0 > /dev/null 2>/dev/null &");
al riavvio ha generato il file in dev/shm/metern3.txt
3(0.00*W)
3(0*Wh)
3_1(243.10*V)
3_2(0.00*A)
3_3(50.00*Hz)
3_4(1.00*F)
poi da metern in Main configuration ho aggiunto un altro sensore ( il decimo per me)
adesso in Meter(s) & sensor(s) vedo il mio decimo sensore, ma non ricordo proprio come configurarlo per leggere i consumi dal contatore nuovo con ID3.
sto leggendo la guida ma non trovo nulla...
tra l'altro mi chiede di permettere qualcosa nel file di config/allowed_comapps.php, ma non ho capito cosa devo fare...
ho provato ad aggiungere a mano in allowed_comapps.php 2 stringhe
$ALLWDCMD[21] = 'poolerconsumi 3 energy';
$ALLWDCMD[22] = 'poolerconsumi 3 power';
ed assegnarli a nuovo sensore in metern, ma non ha funzionato dopo il test.
siccome ho gia 9 sensori attivi, può essere che devo assegnare come indirizzo fisico al mio nuovo meter L'id 10 anzicchè 3?
ho editato il file config_daemon.php aggiungendo il terno contatore id 3.
exec("pooler485 1,2,3 9600 /dev/ttyUSB0 > /dev/null 2>/dev/null &");
al riavvio ha generato il file in dev/shm/metern3.txt
3(0.00*W)
3(0*Wh)
3_1(243.10*V)
3_2(0.00*A)
3_3(50.00*Hz)
3_4(1.00*F)
poi da metern in Main configuration ho aggiunto un altro sensore ( il decimo per me)
adesso in Meter(s) & sensor(s) vedo il mio decimo sensore, ma non ricordo proprio come configurarlo per leggere i consumi dal contatore nuovo con ID3.
sto leggendo la guida ma non trovo nulla...
tra l'altro mi chiede di permettere qualcosa nel file di config/allowed_comapps.php, ma non ho capito cosa devo fare...
ho provato ad aggiungere a mano in allowed_comapps.php 2 stringhe
$ALLWDCMD[21] = 'poolerconsumi 3 energy';
$ALLWDCMD[22] = 'poolerconsumi 3 power';
ed assegnarli a nuovo sensore in metern, ma non ha funzionato dopo il test.
siccome ho gia 9 sensori attivi, può essere che devo assegnare come indirizzo fisico al mio nuovo meter L'id 10 anzicchè 3?
Re: Configurazione terzo contatore sd120
Esatto. Se non vuoi creare problemi con i dat igià memorizzati ti conviene assegnare indirizzo 10 al contatore e poi creare il meter 10 in metern per la lettura di quel contatore
Re: Configurazione terzo contatore sd120
Flane ha scritto:Esatto. Se non vuoi creare problemi con i dat igià memorizzati ti conviene assegnare indirizzo 10 al contatore e poi creare il meter 10 in metern per la lettura di quel contatore
Ciao Flane, ho dovuto aprire una richiesta di bug all' autore di metern, infatti ha corretto alcuni bug,
uno era quello che mostrava nel grafico dei 15 giorni dei valore errati (parlo del terzo contatore) e l'altro bug era quello che mostrava una grafico errato nel layout del terzo contatore.
poi ho dovuto aggiornare anche il file poolerconsumi.php, scaricandolo dai tuoi repository
Re: Configurazione terzo contatore sd120
Ciao, ho un problema forse simile: ho aggiunto un terzo contatore, configurato correttamente, mi genera correttamente il grafico in tempo reale ma quello a barre a 15 giorni no, stranamente mi parte ad aggiungere i dati da 13 giorni prima che installassi il nuovo contatore, le barre gialle dovrebbero partire dal 29 giugno, quando è stato installato il nuovo contatore.
Non riesco a capire perché, qualcuno ha qualche suggerimento?
Carlo
Non riesco a capire perché, qualcuno ha qualche suggerimento?
Carlo
Ti interesserebbe aumentare l'efficienza energetica della tua casa col fai da te? Allora dovresti visitare il sito: https://efficienzaenergetica.altervista.org/
Re: Configurazione terzo contatore sd120
Beh, in questo caso, è un bug strano che si auto ripara: ogni giorno che passa, mi elimina 2 giorni di riempimento errato delle barre, disegnando il grafico corretto.
In origine, mi disegnava le barre a partire dal giorno 13/6, col passare dei giorni, quelle barre sono sparite e domani dovrebbero essere sparite anche le ultime 2 giornate errate.