thx ha scritto:Grazie , ma se metto minimo 300 quando produco 1200 non è che mi mette resistenza a 900 tenendo appunto margine di 300?
Comunque ho il 5 conto...qualcosa mi danno
Il controllo della resistenza NON lavora sulla produzione, ma sulle immissioni in rete, cioè la differenza fra la produzione ed i consumi.
L'obbiettivo è quello di ridurre le immissioni.
Se imposti un minimo di 300W la resistenza si accende solo quando le immissioni sono > 300W ed ovviamente si accende modulata solo per consumare le immissioni >300W.
Per esempio con minimo=300 :
Immissioni 1200W
Resistenza 1200-300= 900W
Immissioni residue=300W
Immissioni 250W
Resistenza 0W
Immissioni residue=250W
Immissioni 600W
Resistenza 300W
Immissioni residue=300W
Comunque fare qualche prova e guardare i grafici ti costa poco, così capisci come funziona