su pooler485 ho
CMD="sdm120c -a ${ADDRESS} -b ${BAUD_RATE} -z 10 -i -p -v -c -f -g -P N -w 5 -j 10 -d 0 -q ${DEVICE}"
per 123solar intendi il pool123s? lì non lo vedo
cmq ho provato a reinstallare da una mia immagine sempre funzionante e mi dà lo stesso problema
ora ho ordinato un nuovo convertitore e vedo se è quello
sdm 120 si riavvia di continuo
Re: sdm 120 si riavvia di continuo
Per 123Solar devi mettere i parametri tu nel campo "Communication options" in "inverter configuration", come indicato in wiki:
Configurazione 123Solar
Configurazione 123Solar
-
- Messaggi: 13
- Iscritto il: 13/07/2019, 8:18
Re: sdm 120 si riavvia di continuo
su 123solar ho "-w10 -l2 -Y10" ho cambiato convertitore ma il problema mi rimane. La cosa strana è che se elimino completamente la produzione mi visualizza i consumi ma non li registra è come se mancasse un diritto di scrittura per qualche file.
ho provato con questi comandi
"sudo -s
cd /var/www/metern
chmod 777 -vR data/
chown www-data:www-data -vR data/
ma non cambia nulla
ho provato con questi comandi
"sudo -s
cd /var/www/metern
chmod 777 -vR data/
chown www-data:www-data -vR data/
ma non cambia nulla
-
- Messaggi: 13
- Iscritto il: 13/07/2019, 8:18
Re: sdm 120 si riavvia di continuo
ho risolto il problema del riavvio del lettore, ho separato i lettori installando due convertitori USB RS485 uno per la produzione ed uno per i consumi. Tuttavia mi permane il problema della scrittura in metern, sia consumi che prelievi vengono visualizzati ma non memorizzati, nel grafico i valori sono sempre zero, come posso risolvere?
Re: sdm 120 si riavvia di continuo
Controlla permessi e e proprietario dei file nella cartella Meter/data e 123solar/data
Devono essere www-data
Devono essere www-data
-
- Messaggi: 13
- Iscritto il: 13/07/2019, 8:18
Re: sdm 120 si riavvia di continuo
il proprietario nelle cartelle Meter/data e 123solar/data era pi o variato in www-data ma non cambia nulla visualizzo il valore dei consumi, il test nelle impostazioni è positivo, ma non memorizza i dati, eppure in /dev/shm ho il file consumi2.txt con un valore
Re: sdm 120 si riavvia di continuo
E chi è il proprietario delle sottocartelle e dei file contenuti in metern/data ed in 123solar/data ???
Se non scrive il valore l'unico problema può essere solo questo.
Controlla bene.....
Se non scrive il valore l'unico problema può essere solo questo.
Controlla bene.....
-
- Messaggi: 13
- Iscritto il: 13/07/2019, 8:18
Re: sdm 120 si riavvia di continuo
ho controllato sono tutti www-data permessi 777. Cosa strana che all'interno dei .csv consumi e prelievi dal 03072019 sono tutti zero, aggiungo che anche autoconsumo è fermo a zero, i dati memorizzati sono solo produzione e immissioni
Re: sdm 120 si riavvia di continuo
Anche le due cartelle devono avere gli stessi permessi e proprietario, non solo
Il loro contenuto
Il loro contenuto
Sito personale: walter62.altervista.org