Re: da pi zero a ezl70
Il file EZL.sh non serve solo per EZL70 ma per qualsiasi adattatore RS485 to LAN (sia Ethernet che wifi). Puoi usare uno qualsiasi di questi adattatori RS485 to Ethernet oppure questi RS485 to Wifi , modificando nel file EZL.sh l'IP e la porta a cui l'adattatore restituisce la lettura. Ma personalme...
- 12/09/2023, 17:15
- Forum: Hardware
- Argomento: da pi zero a ezl70
- Risposte: 13
- Visite : 10822
Re: da pi zero a ezl70
Soluzioni ce ne sono molte ma se hai il bus filare lascia perdere di passare al wireless, ti crei solo problemi.
- 12/09/2023, 17:14
- Forum: MeterN
- Argomento: grafici mancati per eflow
- Risposte: 7
- Visite : 6795
Re: grafici mancati per eflow
Devi provare a mano da terminale il comando che da errore e cercare di capire da cosa dipende il problema
- 11/09/2023, 19:25
- Forum: MeterN
- Argomento: grafici mancati per eflow
- Risposte: 7
- Visite : 6795
Re: grafici mancati per eflow
In questo caso, se non hai pastrocchiato tu con il file, starei molto attento perchè potrebbe essere un'avvisaglia che la schedina SD stà cedendo.
- 11/09/2023, 8:16
- Forum: MeterN
- Argomento: grafici mancati per eflow
- Risposte: 7
- Visite : 6795
Re: grafici mancati per eflow
Uso eflow anch'io con php 8.2 e funziona regolarmente. Il problema è causato da qualcos'altro
- 08/09/2023, 17:07
- Forum: MeterN
- Argomento: grafici mancati per eflow
- Risposte: 7
- Visite : 6795
Re: grafici mancati per eflow
Come al solito date le informazioni parziali ed è impossibile aiuitarvi.
Con cosa stai lavorando con l'immagine precompilata oppure no?
E' una nuova configurazione o un sistema esistente ed in tal caso in seguito a cosa si è presentato il problema?
Se volete essere aiutati date info complete.
Con cosa stai lavorando con l'immagine precompilata oppure no?
E' una nuova configurazione o un sistema esistente ed in tal caso in seguito a cosa si è presentato il problema?
Se volete essere aiutati date info complete.
- 05/09/2023, 15:14
- Forum: MeterN
- Argomento: prima installazione immagine SolarStretch 3.1
- Risposte: 83
- Visite : 48630
Re: prima installazione immagine SolarStretch 3.1
Hai probabilmente problemi di disturbi sul bus, da cosa dipendano lo puoi scoprire solo tu. Puoi cercare di ottimizzare la comunicazione agendo sui parametri j, z, w di sdm120c facendo dei test con lo script /var/www/comapps/testcom.php che esegue leture multiple provando ad agire sui vari parametri...
- 05/09/2023, 10:53
- Forum: MeterN
- Argomento: prima installazione immagine SolarStretch 3.1
- Risposte: 83
- Visite : 48630
Re: prima installazione immagine SolarStretch 3.1
Se i misuratori ogni tanto vanno a zero, significa che ne hai configurati uno o più che non funzionano e non restituiscono un valore valido. Ferma metern e fai i test dei vari meter e così trovi quello/quelli che non funzionano. PS: se hai dovuto mettere nel comando di lettura del contatore - P O ev...
- 31/08/2023, 22:11
- Forum: MeterN
- Argomento: prima installazione immagine SolarStretch 3.1
- Risposte: 83
- Visite : 48630
Re: prima installazione immagine SolarStretch 3.1
Esegui da terminale il comando:
e posta la risposta.
Codice: Seleziona tutto
pooler485 2 9600 /dev/ttyUSB0
e posta la risposta.
- 31/08/2023, 14:33
- Forum: MeterN
- Argomento: prima installazione immagine SolarStretch 3.1
- Risposte: 83
- Visite : 48630
Re: prima installazione immagine SolarStretch 3.1
Come dici pooler485 viene avviato all'avvio di Metern tramite config_daemon
Controllo se dopo il boot Metern è avviato (interruttore in admin verde).
Se si abiliti il debug di Metern e vedi che errori da
Controllo se dopo il boot Metern è avviato (interruttore in admin verde).
Se si abiliti il debug di Metern e vedi che errori da