E' stato più volte discusso. Cerco di recuperare di seguito varie indicazioni sparse nel forum.
Per azzerare MeterN :1) Fermi MeterN e 123Solar
2) cancelli tutti i file presenti nelle cartelle (NON CANCELLARE LE CARTELLE MA SOLO I FILES)
/var/www/metern/data/csv
/var/www/metern/data/meters
Se il tuo contatore consumi parte già da una lettura metern partirà con un picco concentrato nei primi 5 minuti.
La cosa comunque si sistema trascorse 24h.
Se invece vuoi proprio che i consumi ti partano da 0 basta che fai quanto segue:
- spegni meterN
- Cancelli tutti i file csv che trovi nella cartelle /metern/data/csv e /metern/data/meters
- editi il file /metern/comapps/poolerconsumi.php e nella riga
Codice: Seleziona tutto
$prevcount = 0; // Inserire qui il totale del contatore precedente
inserisci al posto di 0 il valore dei Wh che leggi tramite terminale con un comando sdm120c (SE VUOI CHE VENGA SOTTRATTO LO INSERISCI CON IL SEGNO - DAVANTI) - riavvi metern
in questo modo dalla lettura che viene fatta poolerconsumi sottrae sempre il valore che inserisci in $prevcount ed il conteggio ti parte da 0
NOTA:Il valore $prevcount viene aggiunto alla lettura del contatore
In caso di sostituzione del contatore inserire nella variabile $prevcount[ID] l'ultima lettura del contatore sostituito (es: $prevcount = 21548 )
Nel caso vogliate azzerare le letture di MeterN, insertire in $prevcount[ID] l'ultima lettura del contatore con il segno meno (es: $prevcount = -12527 )
Per azzerare 123Solar :1) Fermi 123Solar e MeterN
2) cancelli tutti i file presenti nelle cartelle
/var/www/metern/data/invt1/csv
/var/www/metern/data/invt1/production
ed eventuali file presenti anche nelle altre sottocartelle (NON CANCELLARE LE CARTELLE MA SOLO I FILES)
Anche in questo caso se usi un contatore per misurare la produzione che riporta già una lettura, 123solar partirà con un picco concentrato nei primi 5 minuti. La cosa comunque si sistema trascorse 24h.
Se invece vuoi proprio che la produzione ti parta da 0, in questo caso la cosa è un pò più complessa perchè si deve intervenire sul protocollo sdm120c di 123solar in quanto non è stato predisposto un sistema per azzerare i valori.
Comunque basta che editi il file /var/www/123solar/scripts/protocols/sdm120c.php e modifichi la seguente riga:
in
dove 123456.789 è l'ultimo valore dell'energia totale segnata dal contatore della produzione (o prodotta dal tuo inverter) che trovi nel csv espresso in kWh.
Fai attenzione che il valore che trovi nel csv è già espresso in kWh.
Sostanzialmente alle letture dell'attuale contatore togli l'ultima lettura che riporta il contatore della produzione.