mancata visualizzazione dei dati in metern con Sdm230

Discussioni relative al software di monitoraggio energetico METERN
denny1971
Messaggi: 20
Iscritto il: 24/04/2018, 17:51

mancata visualizzazione dei dati in metern con Sdm230

Messaggioda denny1971 » 27/04/2018, 16:01

Buongiorno
ho installato metern su raspberry e un contatore Sdm230.
Ho modificato l'indirizzo e la velocità dell'Sdm230 e al comando mi da correttamente la lettura:
pi@raspberrypi:~ $ sdm120c -a 2 -P N -b 9600 /dev/ttyUSB0
Voltage: 233.19 V
Current: 4.30 A
Power: 1000.36 W
Active Apparent Power: 1000.90 VA
Reactive Apparent Power: -32.86 VAR
Power Factor: 1.00
Phase Angle: 358.12 Degree
Frequency: 50.00 Hz
Import Active Energy: 5009 Wh
Export Active Energy: 0 Wh
Total Active Energy: 5009 Wh
Import Reactive Energy: 49 VARh
Export Reactive Energy: 321 VARh
Total Reactive Energy: 370 VARh
OK
Ho configurato metern come da manuale ma inviando il comando dei consumi non me lo valorizza.
Inoltre non trovo creato il file metern2.txt.
Ho provato quindi a fare quello che è indicato al punto 10.4 del manuale (test corretto avvio Pooler485) ma senza esito.
Difatti se guardo la dashboard di metern non mi mostra nessun valore.

In cosa sto sbagliando?
Grazie


Avatar utente
Flane
Messaggi: 2484
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: mancata visualizzazione dei dati in metern con Sdm230

Messaggioda Flane » 28/04/2018, 11:11

Se stai usando l'immagine Solarjessie non devi avviare il pooler485 de rc.local.
La guida è vecchia. Il pooler va avviato da config_daemon e la Solajessie è già predisposta in questo modo.

Con MeterN attivo controlla se il pooler485 è attivo con il comando da terminale:

Codice: Seleziona tutto

ps -aux | grep pooler

e posta il risultato.

Poi eventualmente posta il contenuto di /var/www/metern/config/config_daemon.php

denny1971
Messaggi: 20
Iscritto il: 24/04/2018, 17:51

Re: mancata visualizzazione dei dati in metern con Sdm230

Messaggioda denny1971 » 28/04/2018, 12:57

ciao
Con il comando:
pi 15449 0.0 0.0 4372 564 pts/0 S+ 10:49 0:00 grep --color=auto pooler

e config daemon:
<?php
if (isset($_SERVER['REMOTE_ADDR'])) { die('Direct access not permitted'); } //Startup of the com apps daemon as 'http' user if needed

$output = shell_exec('pkill -f pooler485> /dev/null 2>&1');

sleep(1);

$output = shell_exec('pooler485 1 9600 /dev/ttyUSB0> /dev/null 2>/dev/null &');
$output = shell_exec('/usr/bin/curl http://192.168.1.12/startsdm.php');
$output = shell_exec("/srv/http/metern/comapps/poolmeters.py live> /dev/null 2>&1 &");
?>

Non l'ho installato dall'immagine in quanto lo usavo già Raspberry con Openhab.
Per ora mi interessa monitorare solo i consumi.
Ho ordinato da te ieri un secondo sdm230 per poter monitorare il fotovoltaico.


Torna a “MeterN”

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 9 ospiti