Questo non lo so è dalle prova che hai fatto no si capisce.
Le lettura di energia sono uguali.
Devi provare a vedere se vanno avanti di uno in uno o se effettivamente con multipli di 32.
In quest'ultimo caso il contatore è guasto.
Comunque se hai sempre misurato consumi non puoi avere il contatore che rileva import ed export.
Per cui qualche casino l'hai combinato.
Grafico metern anomalo
Re: Grafico metern anomalo
OK, ricontrollo tutto il quadro elettrico e nel caso chiedo se ho dubbi.
Fotovoltaico 4,195 Kw (2E2S) - Inverter Aurora PO 3.6 OUTD --> RPI 2b -->SDM120c x lettura consumi su stesso bus - SolarStretch v3.1 . Boiler solare con integrazione elettrica e PWM dimmer v1.22
Re: Grafico metern anomalo
Alla fine era il contatore SDM120! Un anno con questo noioso problema, con una miriade di tentativi per risolverlo, lasciato cosi per stanchezza, eppoi era il contatore andato in tilt !!
Ora che lo ho sostituito con un nuovo SDM230 tutto funziona che e' uno spettacolo, compresa resistenza e temperatura boiler. Nonostante per quest'ultima abbia mantenuto i vecchi comandi cat /run/shm/meternx.txt:
Ora che lo ho sostituito con un nuovo SDM230 tutto funziona che e' uno spettacolo, compresa resistenza e temperatura boiler. Nonostante per quest'ultima abbia mantenuto i vecchi comandi cat /run/shm/meternx.txt:
Fotovoltaico 4,195 Kw (2E2S) - Inverter Aurora PO 3.6 OUTD --> RPI 2b -->SDM120c x lettura consumi su stesso bus - SolarStretch v3.1 . Boiler solare con integrazione elettrica e PWM dimmer v1.22
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite