Grafico metern anomalo
Re: Grafico metern anomalo
ops, mancava l'oggetto e non lo aveva spedito
Fotovoltaico 4,195 Kw (2E2S) - Inverter Aurora PO 3.6 OUTD --> RPI 2b -->SDM120c x lettura consumi su stesso bus - SolarStretch v3.1 . Boiler solare con integrazione elettrica e PWM dimmer v1.22
Re: Grafico metern anomalo
Ho dato un occhiata e mi sembra tutto a posto.
Ho fatto il test di comunicazione sul busa e sinceramente hai dei risultati medesimi alla mia situazione, senza nessun particolare problema.
Sinceramente non sò cosa altro suggerirti se non di sostituire il contatore.
Controlla eventualmente se anche la lettura dell'energia sul display del contatore avanza di multipli di 32 o se va avanti regolare di Kwh in kWh ....
Ho fatto il test di comunicazione sul busa e sinceramente hai dei risultati medesimi alla mia situazione, senza nessun particolare problema.
Sinceramente non sò cosa altro suggerirti se non di sostituire il contatore.
Controlla eventualmente se anche la lettura dell'energia sul display del contatore avanza di multipli di 32 o se va avanti regolare di Kwh in kWh ....
Re: Grafico metern anomalo
Si, grazie Flane, mi lasciavo come ultima opzione proprio il contatore Eastron. Usero temporaneamente per verifica quello che avevo destinato alla produzione, ma che ora rilevo direttamente dall'Aurora. Non volevo mettere mano all impianto ma mi devo piegare.....Possibile che qualche sovratensione da fulmini o da Enel lo abbia danneggiato ?
Fotovoltaico 4,195 Kw (2E2S) - Inverter Aurora PO 3.6 OUTD --> RPI 2b -->SDM120c x lettura consumi su stesso bus - SolarStretch v3.1 . Boiler solare con integrazione elettrica e PWM dimmer v1.22
Re: Grafico metern anomalo
L'avanzamento del display Eastron sul Kwh avviene per unità, ma non credo che questo dato sia sufficiente per escludere un malfunzionamento dell'SDM120c. Comunque taglio la testa al toro, ne installo uno nuovo e questo SDM lo porto a misurare i consumi altrove, che serve sempre. E' un pò OT qui ormai, ma vorrei sapere come resettare il contatore, se si puo, e farlo ripartire da zero come quando fa la inizializzazione.
Fotovoltaico 4,195 Kw (2E2S) - Inverter Aurora PO 3.6 OUTD --> RPI 2b -->SDM120c x lettura consumi su stesso bus - SolarStretch v3.1 . Boiler solare con integrazione elettrica e PWM dimmer v1.22
Re: Grafico metern anomalo
ok. Allora fai così che capiamo definitivamente se il contatore ho un problema o meno.
Fai la lettura sul display dei Wh e subito fai anche una lettura manuale da terminale con
aspetti un attimo e quando sul display vedi i Wh sono avanzati di qualche Wh fai una seconda lettura da terminale.
Riporta i risultati dei due test e dimmi se coincidono.
Fai la lettura sul display dei Wh e subito fai anche una lettura manuale da terminale con
Codice: Seleziona tutto
sdm120c -a2 -PN -b9600 -z10 -j10 -w10 /dev/ttyUSB0
aspetti un attimo e quando sul display vedi i Wh sono avanzati di qualche Wh fai una seconda lettura da terminale.
Riporta i risultati dei due test e dimmi se coincidono.
Re: Grafico metern anomalo
Il display mi da il valore senza "centesimi" : 502520 , non mi fa vedere le ultime tre cifre che invece mi fa vedere il comando da terminale. Ma ho ho anche dato due comandi in sequenza e come vedi qui sotto, al secondo comando fa uno scatto di 32 watt: da 502520608 a 502520640
Codice: Seleziona tutto
login as: pi
pi@192.168.178.32's password:
Linux raspberrypi 4.14.50-v7+ #1122 SMP Tue Jun 19 12:26:26 BST 2018 armv7l
_____ _ _____ _ _
/ ____| | | / ____| | | |
| (___ ___ | | __ _ _ _| (___ | |_ _ __ ___ ___| |__
\___ \ / _ \| |/ _` | '__\___ \| __| '__/ _ \/ __| '_ \
____) | (_) | | (_| | | ____) | |_| | | __/ (__| | | |
|_____/ \___/|_|\__,_|_| |_____/ \__|_| \___|\___|_| |_|
VERSION 3.1 - by FLANESI
Forum : www.flanesi.it/forum
Wiki: www.flanesi.it/doku
pi@raspberrypi:~ $ sdm120c -a2 -PN -b9600 -z10 -j10 -w10 /dev/ttyUSB0
Voltage: 229.20 V
Current: 2.92 A
Power: 666.80 W
Active Apparent Power: 668.13 VA
Reactive Apparent Power: -25.10 VAR
Power Factor: 1.00
Phase Angle: 0.00 Degree
Frequency: 49.95 Hz
Import Active Energy: 355328992 Wh
Export Active Energy: 442158912 Wh
Total Active Energy: 502520608 Wh
Import Reactive Energy: 332704160 VARh
Export Reactive Energy: 641271808 VARh
Total Reactive Energy: 973975936 VARh
OK
pi@raspberrypi:~ $ sdm120c -a2 -PN -b9600 -z10 -j10 -w10 /dev/ttyUSB0
Voltage: 229.50 V
Current: 2.89 A
Power: 651.40 W
Active Apparent Power: 651.77 VA
Reactive Apparent Power: -21.00 VAR
Power Factor: 1.00
Phase Angle: 0.00 Degree
Frequency: 50.00 Hz
Import Active Energy: 355328992 Wh
Export Active Energy: 442158912 Wh
Total Active Energy: 502520640 Wh
Import Reactive Energy: 332704160 VARh
Export Reactive Energy: 641271808 VARh
Total Reactive Energy: 973975936 VARh
OK
pi@raspberrypi:~ $
Fotovoltaico 4,195 Kw (2E2S) - Inverter Aurora PO 3.6 OUTD --> RPI 2b -->SDM120c x lettura consumi su stesso bus - SolarStretch v3.1 . Boiler solare con integrazione elettrica e PWM dimmer v1.22
Re: Grafico metern anomalo
..... in pratica l'ultima cifra del display Eastron mi scatta dopo oltre 31 step di 32W ognuna e non vedro mai un disaccoppiamento dei valori non centesimali tra comando da terminale e display.
Fotovoltaico 4,195 Kw (2E2S) - Inverter Aurora PO 3.6 OUTD --> RPI 2b -->SDM120c x lettura consumi su stesso bus - SolarStretch v3.1 . Boiler solare con integrazione elettrica e PWM dimmer v1.22
Re: Grafico metern anomalo
Scusa ma perché hai energia importata ed esportata misurata dal contatore?
Non è che hai messo il contatore nella posizione sbagliata e non stai misurando i consumi ma misuri prelievi ed immissioni?
Se misurarsi i consumi dovresti avere sul contatore solo energia importata .....
Non è che hai messo il contatore nella posizione sbagliata e non stai misurando i consumi ma misuri prelievi ed immissioni?
Se misurarsi i consumi dovresti avere sul contatore solo energia importata .....
Re: Grafico metern anomalo
Bah, non credo, ma ricontrollo tutto appena installo il nuovo contatore. Al di la di tutto, i collegamenti sono così da sempre e il grafico "consumi" non aveva mai mostrato questa anomalia degli steps da 32 watt. Perchè dovrebbe comparire ora ?
Fotovoltaico 4,195 Kw (2E2S) - Inverter Aurora PO 3.6 OUTD --> RPI 2b -->SDM120c x lettura consumi su stesso bus - SolarStretch v3.1 . Boiler solare con integrazione elettrica e PWM dimmer v1.22
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti