Modulazione automatica resistenza boiler PWM [GUIDA]

Progetti domotici con il Raspberry .... con o senza il supporto di MeterN e 123Solar
Avatar utente
Flane
Messaggi: 2470
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Modulazione automatica resistenza boiler PWM

Messaggioda Flane » 16/11/2016, 8:05

Puoi utilizzarlo tranquillamente, ma perchè vuoi mettere una ventolina?
Devi installare il Raspberry in un posto particolarmente caldo?

Personalmente. al massimo ho installato le alettine di raffreddamento, ma senza ventola .....


miki8989
Messaggi: 299
Iscritto il: 22/01/2016, 6:39

Re: Modulazione automatica resistenza boiler PWM

Messaggioda miki8989 » 16/11/2016, 15:11

jack

se ti può essere d'aiuto questa è la temperatura della cpu del raspberry con solo il dissipatore
Allegati
chart.png

facility
Messaggi: 11
Iscritto il: 16/09/2016, 22:47

Re: Modulazione automatica resistenza boiler PWM

Messaggioda facility » 16/11/2016, 17:42

Per cortesia, è possibile avere il software?
Grazie.

Jack
Messaggi: 36
Iscritto il: 15/11/2016, 23:13

Re: Modulazione automatica resistenza boiler PWM

Messaggioda Jack » 16/11/2016, 18:15

Anche io ho installato i dissipatori e l'ambiente dove verrà installato è fresco tutto l'anno.

Però dato che nella scatola di raspberry c'è la ventolina, che rimarrà accesso sempre per monitorare l'impianto e sarà collegato wifi, pensavo di metterla per raffreddare nel caso superasse i 50° però da quello che ho visto dai grafici di miki mi sà che non li supera mai.

miki8989
Messaggi: 299
Iscritto il: 22/01/2016, 6:39

Re: Modulazione automatica resistenza boiler PWM

Messaggioda miki8989 » 16/11/2016, 19:08

ciao
dove ho il raspberry la temperatura esterna è questa

se metti su un sistema con domoticz (come me) potresti pensare di fare un'evento in maniera che se la temperatura sale sopra i 55^ parte la ventola...

forse siamo andati un po fuori ot...

ciao
Allegati
chart.png

federico2
Messaggi: 2
Iscritto il: 13/12/2016, 12:21

Re: Modulazione automatica resistenza boiler PWM

Messaggioda federico2 » 13/12/2016, 12:35

Salve , seguo da tempo e mi sono appena inscritto.
Volevo chiedere lo script per la gestione pwm.
Attualmente l'impianto ha 2 boiler e pensavo di collegare le resistenze tramite un relè deviatore .
Raggiunta la temp. desiderata del boiler 1 , la centralina solare carica il boiler 2 e scambia il relè per gestire la resistenza del boiler 2
Possono esserci problemi per il relè ssr ?
Saluti Federico

western
Messaggi: 53
Iscritto il: 24/11/2016, 22:47

Re: Modulazione automatica resistenza boiler PWM

Messaggioda western » 27/12/2016, 10:12

Colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti, se possibile vorrei provare lo script (con istruzioni) per la la modulazione della resistenza boiler. Grazie ancora e ciao.


western
Messaggi: 53
Iscritto il: 24/11/2016, 22:47

Re: Modulazione automatica resistenza boiler PWM

Messaggioda western » 03/01/2017, 16:41

Tutto bene fino a 3 test per rilevare potenza resistenza, poi inserendo stringhe su meter il test mi da questo errore.
Neanche Metern funziona piu' "communication lost".
Ciao grazie
Allegati
Screenshot 2017-01-03 16.32.15.png
Screenshot 2017-01-03 16.31.55.png

dottorniù
Messaggi: 36
Iscritto il: 16/03/2016, 23:49

Re: Modulazione automatica resistenza boiler PWM

Messaggioda dottorniù » 03/01/2017, 16:53

Stai utilizzando l'ultima immagine disponibile di flane? Se si leggi meglio le istruzioni contenute nel post dell'immagine con le ultime versioni di metern non si possono più inserire i comandi direttamente