Modulazione automatica resistenza boiler PWM [GUIDA]

Progetti domotici con il Raspberry .... con o senza il supporto di MeterN e 123Solar
armandos
Messaggi: 23
Iscritto il: 09/05/2016, 14:50

Re: Modulazione automatica resistenza boiler PWM

Messaggioda armandos » 09/09/2016, 16:42

ciao Flane
ho ricevuto il fotek e costruito il circuito , se vuoi posso provare anch'io a testare


buemarino
Messaggi: 291
Iscritto il: 26/03/2016, 20:37

Re: Modulazione automatica resistenza boiler PWM

Messaggioda buemarino » 11/09/2016, 21:07

Test OK :) :)

root@raspberrypi:/home/pi# cd /var/www/MyScripts/PWM
root@raspberrypi:/var/www/MyScripts/PWM# php pwm_test.php
Start TEST .... attendere....

Consumo OFF 1 : 955.90 W
Consumo ON 1 : 2202.40 W
Pot. Resistenza 1: 1246.5 W

Consumo OFF 2 : 955.60 W
Consumo ON 2 : 2185.70 W
Pot. Resistenza 2: 1230.1 W

Consumo OFF 3 : 950.70 W
Consumo ON 3 : 2192.20 W
Pot. Resistenza 3: 1241.5 W

POT. RESISTENZA MEDIA 1239 W
root@raspberrypi:/var/www/MyScripts/PWM#

Però una volta completati meters e indicators, Metern mostra una anomalia. Le letture dei consumi oscillano in continuazione al ritmo di circa una volta al secondo dallo 0 al consumo attuale. Sarebbe piu eslicativo un filmato, ma credo che rendano l'idea anche gli screenshot qua sotto:

meterN 2016-09-11 21-59-57.jpeg

meterN 2016-09-11 22-01-09.jpeg


Il reboot non ha risolto. :( :(

aggiungo l'immagine del cruscotto dove si vede la ciclica perdita della comunicazione:

meterN 2016-09-11 23-27-27.jpeg


C'è per caso da mettere le mani qui:
CMD="sdm120c -a ${ADDRESS} -b ${BAUD_RATE} -z 10 -i -p -v -c -f -g -P E -q ${DEVICE}" ?
Fotovoltaico 4,195 Kw (2E2S) - Inverter Aurora PO 3.6 OUTD --> RPI 2b -->SDM120c x lettura consumi su stesso bus - SolarStretch v3.1 . Boiler solare con integrazione elettrica e PWM dimmer v1.22

buemarino
Messaggi: 291
Iscritto il: 26/03/2016, 20:37

Re: Modulazione automatica resistenza boiler PWM

Messaggioda buemarino » 12/09/2016, 8:48

Aggiornamento:
Stamane, pur rimanendo il va e vieni della comunicazione su metern, il boiler era in on e il grafico mostrava una sovrapposizione fra produzione e consumi.
Ho dato un reboot ed il boiler è rimasto in off, mentre on / off della istantanea di metern continua ad essere presente.
123 Solar sul suo contatore funziona correttamente.

Non mi accetta la estensione .mov del filmato, altrimenti lo posterei.

meterN 2016-09-12 08-45-12.jpeg


meterN 2016-09-12 08-46-16.jpeg
Fotovoltaico 4,195 Kw (2E2S) - Inverter Aurora PO 3.6 OUTD --> RPI 2b -->SDM120c x lettura consumi su stesso bus - SolarStretch v3.1 . Boiler solare con integrazione elettrica e PWM dimmer v1.22

buemarino
Messaggi: 291
Iscritto il: 26/03/2016, 20:37

Re: Modulazione automatica resistenza boiler PWM

Messaggioda buemarino » 12/09/2016, 18:48

Aggiungo che se elimino il meter numero 6, quello del boiler, Metern riprende a funzionare correttamente.
Fotovoltaico 4,195 Kw (2E2S) - Inverter Aurora PO 3.6 OUTD --> RPI 2b -->SDM120c x lettura consumi su stesso bus - SolarStretch v3.1 . Boiler solare con integrazione elettrica e PWM dimmer v1.22

buemarino
Messaggi: 291
Iscritto il: 26/03/2016, 20:37

Re: Modulazione automatica resistenza boiler PWM

Messaggioda buemarino » 13/09/2016, 8:25

C'era uno spazio di troppo sull'ID del boiler nel file php del dimmer
//VARIABILI DA MODIFICARE
// **********************
$metnum = 6; // Meter ID Boiler
l'ho corretto così:
$metnum =6; // Meter ID Boiler
e il meter boiler ora funziona e non perde la connessione

Da una prima valutazione dell'andamento del grafico sembra che i consumi stiano tallonando la produzione
e meters e indicators funzionano tutti, con meter e indicatore boiler che adatta W e %.
In giornata posterò le immagini dei grafici.
Fotovoltaico 4,195 Kw (2E2S) - Inverter Aurora PO 3.6 OUTD --> RPI 2b -->SDM120c x lettura consumi su stesso bus - SolarStretch v3.1 . Boiler solare con integrazione elettrica e PWM dimmer v1.22

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2470
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Modulazione automatica resistenza boiler PWM

Messaggioda Flane » 13/09/2016, 13:08

Scusa ma questi giorni sono preso con il lavoro.

Se riavvii il raspi, lo script non parte.
Si deve eventualmente avviare a mano oppure metterlo in auto al boot.

Di suo parte al mattino, per cui se riavvii poi non riparte.

buemarino
Messaggi: 291
Iscritto il: 26/03/2016, 20:37

Re: Modulazione automatica resistenza boiler PWM

Messaggioda buemarino » 13/09/2016, 16:41

Si esatto. Ho dato un reboot poco fa e il boiler è rimasto in off.
Quando il boiler va in off, allora comincia a "lampeggiare" metern.

Comunque, a parte questo, oggi il grafico dimostra che la resistenza ha fatto il suo lavoro e si è spenta quando
il boiler ha raggiunto i 70 gradi che avevo lasciato sul termostato:

meterN 2016-09-13 16-46-54.jpeg
Fotovoltaico 4,195 Kw (2E2S) - Inverter Aurora PO 3.6 OUTD --> RPI 2b -->SDM120c x lettura consumi su stesso bus - SolarStretch v3.1 . Boiler solare con integrazione elettrica e PWM dimmer v1.22

a_p_o
Messaggi: 22
Iscritto il: 25/04/2016, 18:35

Re: Modulazione automatica resistenza boiler PWM

Messaggioda a_p_o » 13/09/2016, 22:01

@buemarino
il lampeggiare credo sia dovuto al fatto che manca il file
/run/shm/boiler6.txt
domani quando ripartirà il processo pwm metern non lampeggierà più

buemarino
Messaggi: 291
Iscritto il: 26/03/2016, 20:37

Re: Modulazione automatica resistenza boiler PWM

Messaggioda buemarino » 14/09/2016, 8:14

Ok,
aspetto revisione script. Se sarò costretto al reboot mi manterrò il lampeggio fino all'indomani.
Grazie
Fotovoltaico 4,195 Kw (2E2S) - Inverter Aurora PO 3.6 OUTD --> RPI 2b -->SDM120c x lettura consumi su stesso bus - SolarStretch v3.1 . Boiler solare con integrazione elettrica e PWM dimmer v1.22

buemarino
Messaggi: 291
Iscritto il: 26/03/2016, 20:37

Re: Modulazione automatica resistenza boiler PWM

Messaggioda buemarino » 20/09/2016, 20:00

Che dire ? Mooolti complimenti a Flane, il sistema è semplicemente magico.
In questa fase meteo con nubi e sole che si susseguono, il sistema è stato messo davvero alla prova.
Ieri, con una giornata di nubi, pioggia e sole a tratti, il boiler solare da 150 litri con resistenza per integrazione, mi dava ieri notte ben 77°C. Col solo solare vedo quelle temperature solo in piena estate e mai alla sera.

Allego uno screenshot di oggi che dimostra "l'inseguimento" dei consumi da parte della resistenza del boiler sulla produzione.

screenshot-2016-09-20-19-46-20.png
screenshot-2016-09-20-19-46-20.png (15.35 KiB) Visto 4655 volte
Fotovoltaico 4,195 Kw (2E2S) - Inverter Aurora PO 3.6 OUTD --> RPI 2b -->SDM120c x lettura consumi su stesso bus - SolarStretch v3.1 . Boiler solare con integrazione elettrica e PWM dimmer v1.22


Torna a “Domotica”