Ciao
Sto rinnovando il mio sistema, adesso ho un RPI4 4GB e ho installato l'immagine SolarBuster di Flane, inverter PowerOne e 3 meter Eastron.
Il sistema funziona bene, ma vorrei avere il monitoraggio della tensione di rete su PVOUTPUT h24, mentre adesso c'è l'invio dei dato solo con l'inverter acceso.
Ho cercato in giro, ma non ho trovato notizie.
Grazie.
Tensione di rete su PVOUTPUT
Re: Tensione di rete su PVOUTPUT
Risolto
Adesso invia la tensione di rete prelevata al misuratore principale
Adesso invia la tensione di rete prelevata al misuratore principale
Re: Tensione di rete su PVOUTPUT
Tanto perchè resti traccia e possa essere d'aiuto anche ad altri, potresti dire come hai risolto?
Grazie
Grazie
Re: Tensione di rete su PVOUTPUT
Scusa, non ci avevo pensato.
nella configurazione di 123solar ho abilitato la lettura dei consumi da metern
nella directory: /var/www/123solar/config/pvoutput/consumption/
nel file: meterN.php
ho inserito queste righe di codice dopo la riga 15 (appena dopo l'istruzione if)
// Calcolo tensione di rete da Metern
$V = shell_exec("reqsdm tensione");
$V = substr($V,4,-4);
$GVtot=$V;
// Fine Calcolo tensione di rete da Metern
Ho fermato e riavviato 123solar e adesso funziona senza problemi.
Se ritieni che la mia esposizione non è chiara, sistemala come ritieni opportuno.
Ciao
nella configurazione di 123solar ho abilitato la lettura dei consumi da metern
nella directory: /var/www/123solar/config/pvoutput/consumption/
nel file: meterN.php
ho inserito queste righe di codice dopo la riga 15 (appena dopo l'istruzione if)
// Calcolo tensione di rete da Metern
$V = shell_exec("reqsdm tensione");
$V = substr($V,4,-4);
$GVtot=$V;
// Fine Calcolo tensione di rete da Metern
Ho fermato e riavviato 123solar e adesso funziona senza problemi.
Se ritieni che la mia esposizione non è chiara, sistemala come ritieni opportuno.
Ciao
Chi c’è in linea