Salve, sono alcuni giorni che ho installato l'immagine di flanesi solarjessie 2.6a, con due sdm230.
I due contatori funzionano bene e i valori di consumo e produzione sono esatti, pero 123solar e come se prendesse i dati del consumo.
Allego delle immagini speriamo si capisca grazie.
Oggi e' stata una bella giornata ma dal grafico non sembra.
Lettura dati fv sbagliati
Re: Lettura dati fv sbagliati
Western,
sei sicuro di aver dato indirizzo 1 al contatore che misura la produzione e indirizzo 2 al contatore che misura i consumi?
Così ad occhio ho idea che hai invertito i due indirizzi e stai leggendo produzione come fossero consumi e consumi come fosse produzione ....

sei sicuro di aver dato indirizzo 1 al contatore che misura la produzione e indirizzo 2 al contatore che misura i consumi?
Così ad occhio ho idea che hai invertito i due indirizzi e stai leggendo produzione come fossero consumi e consumi come fosse produzione ....


Re: Lettura dati fv sbagliati
Controllato adesso add1 produzione add2 consumi
Re: Lettura dati fv sbagliati
Postami la configurazione di 123solar per quanto riguarda la lettura dei dati (la pagina di amministrazione di configurazione inverter)
Re: Lettura dati fv sbagliati
allora, ho reinstallato la solarjessie e adesso sembra funzionare bene.
grazie e ciao.
grazie e ciao.
Re: Lettura dati fv sbagliati
Buongiorno, è qualche giorno che provo la solarjessie con due sdm230 sembra che funzioni tutto bene, l'unica cosa una differenza di 250/300
watt in meno rispetto a quelli dell'inverter nel totale della giornata, va bene ho devo cambiare qualche impostazione nel 230 o nella configurazione
inverter in 123solar?grazie
watt in meno rispetto a quelli dell'inverter nel totale della giornata, va bene ho devo cambiare qualche impostazione nel 230 o nella configurazione
inverter in 123solar?grazie
Re: Lettura dati fv sbagliati
Nel contatore non c'è niente da cambiare, lui misura con la sua precisione.
Invece nelle impostazioni di 123solar in "configure your inverter", all'inizio trovi il campo "correction factor", che servirebbe a correggere i valori letti dall'inverter se non corrispondono con un eventuale altro contatore.
Controlla quel campo e se diverso da 1, mettilo a 1 visto che nel tuo caso leggi la produzione mediante un contatore non ha senso correggere il valore letto (credo che di default sia impostato a 0.98, e questo potrebbe essere la causa della differenza che rilevi)
Se poi rimane ancora una differenza fra inverter e contatore, io mi fiderei di più del contatore.
Il software degli inverter non è sempre preciso ..... proprio per questo è stato inserito in 123solar il correction factor.
Invece nelle impostazioni di 123solar in "configure your inverter", all'inizio trovi il campo "correction factor", che servirebbe a correggere i valori letti dall'inverter se non corrispondono con un eventuale altro contatore.
Controlla quel campo e se diverso da 1, mettilo a 1 visto che nel tuo caso leggi la produzione mediante un contatore non ha senso correggere il valore letto (credo che di default sia impostato a 0.98, e questo potrebbe essere la causa della differenza che rilevi)
Se poi rimane ancora una differenza fra inverter e contatore, io mi fiderei di più del contatore.
Il software degli inverter non è sempre preciso ..... proprio per questo è stato inserito in 123solar il correction factor.
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti