Problema di comunicazione con 123 Solar

Discussioni relative al software per il monitoraggio fotovoltaico 123SOLAR
frdesimo
Messaggi: 43
Iscritto il: 12/10/2016, 16:27

Problema di comunicazione con 123 Solar

Messaggioda frdesimo » 13/12/2016, 11:55

Buongiorno,
ho installato l'immagine Solarjessie v 2.6 e connesso a 2 porte usb del raspberry l'inverter aurora e l'Eastron SDM 230 tramite 2 convertitori usb/rs485.
Ho completato le configurazioni di 123Solar come da guida, verificando la schermata di 123 solar non rilevo letture dall'inverter e settando la modalità di debug leggo nei log il seguente messaggio: PHP notice: Undefined variable: PVOC1 in /var/www/123solar/scripts/loadcfg.php on line 174.
Ho eseguito i collegamenti all'inverter e al convertitore rispettando le polarità indicate, qualcuno può aiutarmi indicandomi quali passi seguire per consentire la trasmissione dei dati?
Grazie per l'aiuto


Avatar utente
Flane
Messaggi: 2470
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Problema di comunicazione con 123 Solar

Messaggioda Flane » 13/12/2016, 15:33

Perchè usi due convertitori? Con le ultime versioni della Solarjessie è possibile utilizzare un solo bus per inverter e contatori che semplifica le cose.

Ti suggerisco di utilizzare un solo convertitore USB-RS485 e per il momento lascia collegato solo l'inverter, e solo quando funziona 123solar allora procedi a collegare anche il contatore.

Fai un passo alla volta e verifica man mano che tutto funzioni.

Usa il bottone di test di 123solar e segui le indicazioni che ho dato sulla Solarjessie con un solo bus.

Disabilita Metern per il momento e quando intervieni sul bus, ricordati di disabilitare sempre i software 123solar e Metern per evitare che logghino dati sballati.

frdesimo
Messaggi: 43
Iscritto il: 12/10/2016, 16:27

Re: Problema di comunicazione con 123 Solar

Messaggioda frdesimo » 14/12/2016, 9:49

Ho seguito i tuoi consigli, convertitore unico, contatore scollegato.
Eseguendo il test di connessione da 123solar ricevo come messaggio di errore: "aurora -a 2 -c -T -Y6 -I5 -d0 -e /dev/ttyUSB0 return:
error:/"
C'è per caso qualche parametro errato nella mia configurazione?
Grazie per l'aiuto

frdesimo
Messaggi: 43
Iscritto il: 12/10/2016, 16:27

Re: Problema di comunicazione con 123 Solar

Messaggioda frdesimo » 14/12/2016, 10:01

Mi rispondo da solo, ho letto il post simile di numberone, il parametro inserito da me era come nel suo caso -I5 (I maiuscolo) e non -l5.
Ora il test di comunicazione è ok, proseguo nella verifica del funzionamento e ti aggiorno.
Grazie

frdesimo
Messaggi: 43
Iscritto il: 12/10/2016, 16:27

Re: Problema di comunicazione con 123 Solar

Messaggioda frdesimo » 14/12/2016, 10:18

Ho abilitato il debug, questo è l'esito:
tmpfs:
/dev/shm is ok
ok to write

Checking PHP:
Json extension loaded
Calendar extension loaded
Curl extension loaded

Checking running software:
www-data 25353 1 26 10:08 ? 00:00:30 php
../scripts/123solar.php

123Solar errors log:
14/12/2016 10:08:27 Starting 123Solar
PHP Notice: Undefined variable: PVOC1 in /var/www/123solar/scripts/loadcfg.php on line 174

PVoutput return log:
#invt1 Wh W V
Send for SYSID : 20161209 17:40 - 0 Wh 0 W 0 V 0 C
Consumption : daily energy Wh Avg. power W
PVoutput returned: Unautorized 401: Invalid system ID

Grazie per l'aiuto

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2470
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Problema di comunicazione con 123 Solar

Messaggioda Flane » 14/12/2016, 11:06

Scusa ma 123solar legge e logga i dati?

L'errore è qualcosa di sbagliato nella configurazione di PVoutput.
Per il momento lascia perdere la configurazione di PVoutput, cancella quello che hai messo.

Fai un passo alla volta.

frdesimo
Messaggi: 43
Iscritto il: 12/10/2016, 16:27

Re: Problema di comunicazione con 123 Solar

Messaggioda frdesimo » 14/12/2016, 11:58

La situazione è la seguente, appena cambio il parametro da -I5 a -l5 e testo la comunicazione vedo la lettura dei dati dalla schermata di amministrazione ma sulla schermata utente di 123solar non vedo nessun dato.
Se mi riconnetto successivamente a 123solar admin vedo che il settaggio del parametro è tornato al valore -I5 sebbene dopo la modifica io avessi salvato la configurazione, in pratica è come se non salvasse la mia modifica.
Per quanto riguarda PVoutput nella schermata di configurazione non so cosa settare, ho ricopiato la schermata presente nella tua guida.

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2470
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Problema di comunicazione con 123 Solar

Messaggioda Flane » 14/12/2016, 12:07

Devi fermare 123solar, cambiare il parametro, SALVARE e poi farlo ripartire.
In questo modo ti prenderà le modifiche. altrimenti lui continua a girare con la precedente impostazione.

Per PVoutput, togli tutto, in modo che non vi sia nessuna impostazione, salva e poi riavvia 123solar.

Ora verifica se 123solar funziona.
Non fare altre impostazioni, fai un passo alla volta, mi sembra abbastanza semplice come concetto.

frdesimo
Messaggi: 43
Iscritto il: 12/10/2016, 16:27

Re: Problema di comunicazione con 123 Solar

Messaggioda frdesimo » 14/12/2016, 12:15

Ho seguito i tuoi consigli, purtroppo continua a non prendere la modifica del parametro.

frdesimo
Messaggi: 43
Iscritto il: 12/10/2016, 16:27

Re: Problema di comunicazione con 123 Solar

Messaggioda frdesimo » 14/12/2016, 12:19

Dopo vari tentativi ha preso la modifica, ora la comunicazione è ok e vedo la produzione dell'inverter.