Array nel cruscotto valori sempre a 0

Discussioni relative al software per il monitoraggio fotovoltaico 123SOLAR
cusna
Messaggi: 36
Iscritto il: 28/03/2018, 18:19

Array nel cruscotto valori sempre a 0

Messaggioda cusna » 31/07/2018, 17:44

Ciao, una domanda, i valori che devono essere visualizzati in 123solar -> index > cruscotto
riguardanti le stringhe, sono dati calcolati dal totale e divisi in base all' impostazione del fondo scala di ogni singolo array, oppure
sono letti dall' inverter quando connesso al RASP via 485 ?.
Chiedo questo perchè io ho una configurazione inverter generica con l' utilizzo di contatori SDM120, che misura la produttività totale, non di ogni singola stringa e nel cruscotto i due array sono sempre a zero.
Grazie


Avatar utente
Flane
Messaggi: 2470
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Array nel cruscotto valori sempre a 0

Messaggioda Flane » 01/08/2018, 8:26

Sono i dati in corrente continua letti dall'inverter.
Ovviamente se utilizzi un contatore per misurare la prodotta e non leggi direttamente dall'inverter perdi tutti i dati relativi alla CC.
Il contatore ti restituisce solo i dati totali di produzione in CA (corrente alternata) in uscita dall'inverter.

cusna
Messaggi: 36
Iscritto il: 28/03/2018, 18:19

Re: Array nel cruscotto valori sempre a 0

Messaggioda cusna » 01/08/2018, 10:15

Ok grazie era come pensavo.


Torna a “123Solar”

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 7 ospiti