consumo/produzione dati invertiti

Discussioni relative al software di monitoraggio energetico METERN
leo66
Messaggi: 70
Iscritto il: 23/10/2016, 20:51

Re: consumo/produzione dati invertiti

Messaggioda leo66 » 10/12/2016, 8:46

Flane ha scritto:OK.


Prima di riavviare MeterN devi però anche modificare la riga che ho citato sopra del file config_daemon.PHP eliminando l'indirizzo 1 e devi lasciare solo il 2 ( vedi la riga corretta sopra)


il contenuto del file /var/www/metern/config/config_daemon.php lo devo modificare da come attualmente e'

Codice: Seleziona tutto

exec('pooler485 1,2 9600 /dev/ttyUSB0 > /dev/null 2>/dev/null &');

a

Codice: Seleziona tutto

exec('pooler485 2 9600 /dev/ttyUSB0 > /dev/null 2>/dev/null &');


cioe' eliminando l'1?



leo66
Messaggi: 70
Iscritto il: 23/10/2016, 20:51

Re: consumo/produzione dati invertiti

Messaggioda leo66 » 10/12/2016, 22:55

sembra finalmente tutto funzioni a dovere
metern ultima.jpg

logicamente per la produzione, devo aspettare domani, ma in teoria, il tutto si dovrebbe essere sistemato. ho anche cancellato come da te consigliato,@flane, tutti i file.csv, in maniera da avere anche un monitoraggio"pulito" dalla data odierna
sei stato veramente gentile e paziente .grazie davvero per l'aiuto

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2486
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: consumo/produzione dati invertiti

Messaggioda Flane » 11/12/2016, 13:51

Ok, è stata una sudata ma ci siamo riusciti. [emoji28]
Certo che anche il tuo elettricista ..... non ne ha beccata una .... [emoji12]

Una curiosità, ma perché avevi modificato con 1,2 il file config_daemon?

leo66
Messaggi: 70
Iscritto il: 23/10/2016, 20:51

Re: consumo/produzione dati invertiti

Messaggioda leo66 » 12/12/2016, 8:20

Flane ha scritto:Ok, è stata una sudata ma ci siamo riusciti. [emoji28]
Certo che anche il tuo elettricista ..... non ne ha beccata una .... [emoji12]

Una curiosità, ma perché avevi modificato con 1,2 il file config_daemon?

buongiorno, scusami ma ieri sono stato fuori tutto il gioprno. sono rientrato dopo la mezzanotte e non ho potuto controllare se la produzione viene monitorata in maniera esatta.per quanto concerne la tua domanda: sinceramente, non credo di essere stato capace ad entrare in quel file(e quindi modificarlo) prima della tua spiegazione...

leo66
Messaggi: 70
Iscritto il: 23/10/2016, 20:51

Re: consumo/produzione dati invertiti

Messaggioda leo66 » 12/12/2016, 22:57

premessa: nonostante abbia controllato le impostazioni del fuso orario del rasp(europa/roma) l'orario e' indietro di 2 ore.detto questo,
anche la produzione, sembra che venga monitorata in maniera esatta:
123solar 12 12.jpg


su metern, continuo a non capire il picco delle ore7
anche i prelievi, non quadrano, essendo stata oggi una giornata nuvolosa e di foschia, qundi con poca produzione, sarebbero dovuti essere maggiori ,invece qui' risultano praticamente zero
Allegati
pvoutput system name.jpg
metern 12 12.jpg
Ultima modifica di leo66 il 12/12/2016, 23:01, modificato 2 volte in totale.

leo66
Messaggi: 70
Iscritto il: 23/10/2016, 20:51

Re: consumo/produzione dati invertiti

Messaggioda leo66 » 12/12/2016, 22:59

altra cosa: non riesco a configurare pvoutput:
pvoutput system name.jpg

come da guida, ho inserito system id e api key nela pag di configurazione di 123solar
123solar pvoutput.png

questo pero' e' il risultato:
pvoutput.jpg

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2486
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: consumo/produzione dati invertiti

Messaggioda Flane » 13/12/2016, 8:20

Per il momento lascia perdere PVoutput.
Se ci sono dei problemi anche i dati su PVoutput saranno sballati e quindi quello sarà l'ultima cosa da fare.

Prelievi ed autoconsumo probabilmente sono corretti, è solo che il picco sulle immissioni ti appiattisce il grafico (lo puoi verificare zoomando).

Il picco è un bug individuato da Jack qualche giorno fà:
viewtopic.php?f=4&t=1889&p=3229#p3229

Il problema si presenta solo su sistemi nuovi con la scrittura del primo csv, ma poi sballa tutti i dati. (ecco perchè a me non è mai capitato)
E' comunque facilmente risolvibile editando il file /var/www/comapps/pool123s.php

Fai quando di seguito:
- fermi metern
- cancelli tutti i file .csv nella cartella /var/www/metern/data
- editi il file /var/www/comapps/pool123s.php e alla riga 56 trovi:

Codice: Seleziona tutto

if ($xdays > 1) {


e deve essere modificata come di seguito:

Codice: Seleziona tutto

if ($xdays > 0) {

- salvi il file e riavvii metern

Ora dovrebbe tutto funzionare per benino. ;)

Quando tutto funziona pensiamo a PVoutput.

leo66
Messaggi: 70
Iscritto il: 23/10/2016, 20:51

Re: consumo/produzione dati invertiti

Messaggioda leo66 » 13/12/2016, 12:42

ho seguito il tutto alla lettera.ma, facendo questa modifica si risolve anche il problema dell' orario?
nonostante abbia controllato le impostazioni del fuso orario del rasp(europa/roma) l'orario e' indietro di 2 ore.
13 12.jpg

questo screen l'ho effettuato dopo aver fatto la modifica, alle ore 12.40

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2486
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: consumo/produzione dati invertiti

Messaggioda Flane » 13/12/2016, 13:42

Ma hai fatto l'aggiornamento all'ultima versione di questi giorni?

Io non ho problemi di orario con la versione della solarjessie 2.6


Torna a “MeterN”

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti