Grazie Tony.
Fino alla 2.4 l'avvio automatico funzionava, con la 2.5 sinceramente non ho controllato.
Forse è stata l'aggiornamento del sistema operativo che ha scombussolato qualcosa .....
Provvedo ad inserire questa correzione nella prossima versione, dove devo anche aggiungere il menù nella cartella /var/www, in sostituzione dell'attuale file index.html che presenta delle falle trattate sul forum di energeticambiente.
Per il problema dei grafici in teoria il problema dovrebbe essere stato risolto nelle ultima versioni di Metern.
Comunque controlla se i file csv vengono correttamente popolati con le letture, ed attendi le 24H
Facci sapere se il problema rientra dopo le 24 ore ....
Solarjessie v 2.4 - immagine preconfigurata di 123Solar e Meter
Re: Solarjessie v 2.4 - immagine preconfigurata di 123Solar e Meter
Sarebbe meglio aprire un altro thread perché potrebbe essere utile ad altri.
Il problema dei grafici si è ripresentato. Alle 00:05 di oggi era quasi risolto, ma poi si è ripresentato.
Ti spiego il problema. Il mio amico aveva montato il contatore sdm120c circa 2 mesi fa e quindi quel misuratore aveva iniziato a prendere valori per circa 650 kWh. Ieri ha smontato quel misuratore e lo ha montato come contatore di produzione. I file vengono popolati regolarmente, solo che i valori sono sballati. Dal cruscotto di MeterN vedo che ogni giorno mi mette sul Quotidiano e sul Totale , la somma della attuale produzione con i 650.000 W registrati precedentemente. Di conseguenza anche i grafici risultano sballati. Come possiamo risolvere ?
Il problema dei grafici si è ripresentato. Alle 00:05 di oggi era quasi risolto, ma poi si è ripresentato.
Ti spiego il problema. Il mio amico aveva montato il contatore sdm120c circa 2 mesi fa e quindi quel misuratore aveva iniziato a prendere valori per circa 650 kWh. Ieri ha smontato quel misuratore e lo ha montato come contatore di produzione. I file vengono popolati regolarmente, solo che i valori sono sballati. Dal cruscotto di MeterN vedo che ogni giorno mi mette sul Quotidiano e sul Totale , la somma della attuale produzione con i 650.000 W registrati precedentemente. Di conseguenza anche i grafici risultano sballati. Come possiamo risolvere ?
Re: Solarjessie v 2.4 - immagine preconfigurata di 123Solar e Meter
il problema è già stato risolto.
Nel file pooolerproduzione.php trovi la riga:
Al posto di 0 devi inserire la lettura del contatore in Wh (attenzione in Wh e non in kWh).
Questa quantità verrà poi sottratta ad ogni lettura.
Questa variabile è presente sia in poolerconsumi che in poolerproduzione e serve proprio in caso di sostituzione del contatore.
Attento:
quando fai la modifica, prima ferma 123solar e metern, ed a modifica effettuata, riavvia il raspberry in modo che vengano anche cancellati i file temporanei presenti in /run/shm
Nel file pooolerproduzione.php trovi la riga:
Codice: Seleziona tutto
$prevcount = 0; // Inserire qui il totale del contatore precedente
Al posto di 0 devi inserire la lettura del contatore in Wh (attenzione in Wh e non in kWh).
Questa quantità verrà poi sottratta ad ogni lettura.
Questa variabile è presente sia in poolerconsumi che in poolerproduzione e serve proprio in caso di sostituzione del contatore.
Attento:
quando fai la modifica, prima ferma 123solar e metern, ed a modifica effettuata, riavvia il raspberry in modo che vengano anche cancellati i file temporanei presenti in /run/shm
Re: Solarjessie v 2.4 - immagine preconfigurata di 123Solar e Meter
Grazie @Flane . Problema risolto. Scusami se ho sporcato questo thread con OT.
Re: Solarjessie v 2.4 - immagine preconfigurata di 123Solar e Meter
Salve,
Ho installato Solarjessie 2.4 sul mio Raspberry Pi2.
MeterN funziona regolarmente e riceve i dati dall'SDM220 mentre 123Solar non riceve dati dall'inverter Aurora collegato tramite un secondo adattatore USB (identico al primo).
Il test sembra però positivo:
aurora -a 2 -c -T -w10 -l2 -Y10 -d0 -e /dev/ttyUSB1 return : 20160822-15:00:46 291.339722 0.028196 8.214615 295.401642 0.017723 5.235463 0.000000 85.060844 0.000000 0.000000 0.000000 28.974804 28.162056 0.000 0.000 0.000 0.000 1006.890 3089.628 3089.567 OK
error : /
Sui log appare ripetutamente un generico "Communication error".
Idee?
grazie.
Ho installato Solarjessie 2.4 sul mio Raspberry Pi2.
MeterN funziona regolarmente e riceve i dati dall'SDM220 mentre 123Solar non riceve dati dall'inverter Aurora collegato tramite un secondo adattatore USB (identico al primo).
Il test sembra però positivo:
aurora -a 2 -c -T -w10 -l2 -Y10 -d0 -e /dev/ttyUSB1 return : 20160822-15:00:46 291.339722 0.028196 8.214615 295.401642 0.017723 5.235463 0.000000 85.060844 0.000000 0.000000 0.000000 28.974804 28.162056 0.000 0.000 0.000 0.000 1006.890 3089.628 3089.567 OK
error : /
Sui log appare ripetutamente un generico "Communication error".
Idee?
grazie.
Re: Solarjessie v 2.4 - immagine preconfigurata di 123Solar e Meter
@flane
facendo dei test e ho notato un bug nel file pooler485.sh quando i meter non sono raggiungibili
ho corretto l'originale
con azzeramento variabile ENERGY e rimozione id e Wh perchè già presenti nella riga 2 del file
facendo dei test e ho notato un bug nel file pooler485.sh quando i meter non sono raggiungibili
ho corretto l'originale
Codice: Seleziona tutto
if [ -f /run/shm/metern${ADDRESS}.txt ]; then
POWER="0.00"
ENERGY=`sed -n '2p' /run/shm/metern${ADDRESS}.txt`
VOLTAGE="0.00"
CURRENT="0.00"
FREQUENCY="0.00"
FACTOR="0.00"
echo -e "$ID($POWER*W)\n$ID($ENERGY*Wh)\n${ID}_1($VOLTAGE*V)\n${ID}_2($CURRENT*A)\n${ID}_3($FREQUENCY*Hz)\n${ID}_4($FACTOR*F)" > /run/shm/metern${ADDRESS}.txt
fi
con azzeramento variabile ENERGY e rimozione id e Wh perchè già presenti nella riga 2 del file
Codice: Seleziona tutto
if [ -f /run/shm/metern${ADDRESS}.txt ]; then
ENERGY=""
POWER="0.00"
ENERGY=`sed -n '2p' /run/shm/metern${ADDRESS}.txt`
VOLTAGE="0.00"
CURRENT="0.00"
FREQUENCY="0.00"
FACTOR="0.00"
echo -e "${ID}(${POWER}*W)\n${ENERGY}\n${ID}_1(${VOLTAGE}*V)\n${ID}_2(${CURRENT}*A)\n${ID}_3(${FREQUENCY}*Hz)\n${ID}_4(${FACTOR}*F)" > /run/shm/metern${ADDRESS}.txt
fi
Ultima modifica di a_p_o il 22/08/2016, 15:14, modificato 1 volta in totale.
Re: Solarjessie v 2.4 - immagine preconfigurata di 123Solar e Meter
Salve a tutti, complimenti per questo forum che siete riusciti ad organizzare lavoro/mogli e famiglia permettendo.
Complimenti anche per il lavoro dell'immagine preconfigurata che mette veramente tutti nelle condizioni di avere un logge rad un costo ridicolo,Bravi.
Io personalmente uso il rasp. mod B con 123solar da 3 anni ora però ho dovuto rifare la schedina e sostituire l'SDM120 per il guasto della seriale, quindi arrivato il contatore , scaricata l'immagine, configurato le poche cose attaccato l'alimentatore e via monitoraggio a cannone!!
Avrei comunque bisogno di un aiuto ,per accedere da remoto e per necessità di porte occupate dovrei assegnare ad 123solar la porta 8080, nella vecchia distribuzione(wezzy) modificavo il file ports.conf LISTEN 80 con 8080, ma con la nuova Jessie non funziona , riuscite a darmi una indicazione di come procedere? Grazie e di nuovo complimenti.
Complimenti anche per il lavoro dell'immagine preconfigurata che mette veramente tutti nelle condizioni di avere un logge rad un costo ridicolo,Bravi.
Io personalmente uso il rasp. mod B con 123solar da 3 anni ora però ho dovuto rifare la schedina e sostituire l'SDM120 per il guasto della seriale, quindi arrivato il contatore , scaricata l'immagine, configurato le poche cose attaccato l'alimentatore e via monitoraggio a cannone!!
Avrei comunque bisogno di un aiuto ,per accedere da remoto e per necessità di porte occupate dovrei assegnare ad 123solar la porta 8080, nella vecchia distribuzione(wezzy) modificavo il file ports.conf LISTEN 80 con 8080, ma con la nuova Jessie non funziona , riuscite a darmi una indicazione di come procedere? Grazie e di nuovo complimenti.
Re: Solarjessie v 2.4 - immagine preconfigurata di 123Solar e Meter
Ma perchè ti complichi la vita ......
nel router reindirizza la porta esterna 8080 verso la porta interna 80 del raspberry ed il gioco è fatto.
Io non ho mai trovato un router che non si potesse fare questo reindirizzamento sul "port forwarding"

nel router reindirizza la porta esterna 8080 verso la porta interna 80 del raspberry ed il gioco è fatto.
Io non ho mai trovato un router che non si potesse fare questo reindirizzamento sul "port forwarding"
Re: Solarjessie v 2.4 - immagine preconfigurata di 123Solar e Meter
flane grazie all aiuto di walter sono riuscito a installare 123solar da zero su jessie full. ora per install metern sto seguendo la tua guida. sono arrivato dove Editare il file /etc/rc.local inserendo le modifiche in rosso: ma mi apre n file dove non ho capito cosa copiare e dove
Re: Solarjessie v 2.4 - immagine preconfigurata di 123Solar e Meter
Perche è un radio router Mikrotik preconfigurato dal gestore della adsl locale e non è una passeggiata modificarlo o quantomeno cercare di non sconfigurarlo. Però come ti dicevo la porta 80 è già occupata dalla videosorveglianza con la quale mi connetto da remoto.