valore negativo da contatore modbus

Discussioni relative al software di monitoraggio energetico METERN
eagle_79
Messaggi: 15
Iscritto il: 19/03/2016, 11:48

valore negativo da contatore modbus

Messaggioda eagle_79 » 19/03/2016, 13:57

la presente per chiedere se quancluno ha il mio analogo problema ..


root@energypower:~# sdm120c -a 1 -P N -b 9600 /dev/ttyUSB0
Voltage: 242.76 V
Current: 2.29 A
Power: -541.92 W
Active Apparent Power: 556.74 VA
Reactive Apparent Power: 127.60 VAR
Power Factor: -0.97
Phase Angle: 166.75 Degree
Frequency: 50.03 Hz
Import Active Energy: 154892 Wh
Export Active Energy: 24356 Wh
Total Active Energy: 179248 Wh
Import Reactive Energy: 17766 VARh
Export Reactive Energy: 9747 VARh
Total Reactive Energy: 27513 VARh
OK

premesso che ho un impanto fotovoltaico con lo scambio sul posto


Avatar utente
Flane
Messaggi: 2466
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: valore negativo da contatore modbus

Messaggioda Flane » 19/03/2016, 20:28

Tu hai un SDM220modbus vero?

Innanzitutto fai attenzione a non avviare a mano la lettura del contatore se hai già avviato in rc.local un'altra sessione del programma sdm120c perchè potresti mandare in lock il bus in caso di letture contemporanee se non usi il parametro -w5 su entrambe le sessioni.

Prova se i valori negativi te li dà solo nel caso in cui non specifichi quali valori leggere (senza parametri come sopra), mentre prova con questo comando:

Codice: Seleziona tutto

sdm120c -a 1 -b 9600 -z 10 -i -p -v -c -f -g -P N /dev/ttyUSB0


E' un problema già citato che il contatore SDM220 ogni tanto in caso di lettura totale di tutti i parametri dia quel problema.
Cerchiamo di verificare se effettivamente è così.

PS: scusa eagle ma se hai configurato il sistema come da mia guida, perchè il contatore che usi per i consumi ha l'indirizzo 1 invece che 2?
Non sò se ti è chiaro che l'ID di MeterN deve corispondere con l'indirizzo modbus del contatore.

eagle_79
Messaggi: 15
Iscritto il: 19/03/2016, 11:48

Re: valore negativo da contatore modbus

Messaggioda eagle_79 » 20/03/2016, 8:28

Buongiorno purtroppo sembra propio che lo dia

root@energypower:~# sdm120c -a 2 -b 9600 -z 10 -i -p -v -c -f -g -P N /dev/ttyUSB0
Voltage: 246.03 V
Current: 1.77 A
Power: -435.85 W
Power Factor: -1.00
Frequency: 50.03 Hz
Import Active Energy: 163807 Wh
OK

ma è risolvibile ?? devo cambiare contatore in quanto ne avevmo preso un altro di scorta ..

ma la stringa la devo mettere anche in rc.local ?

non è che per caso va in "conflitto con le letture del pannello solare ?

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2466
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: valore negativo da contatore modbus

Messaggioda Flane » 20/03/2016, 14:54

Chiariscimi per favore nel dettaglio quale è la tua configurazione.

1) Tu usi due adattatori usb, uno per leggere la produzione direttamente da inverter ed uno per leggere i consumi dal contatore?

2) Non ho capito se i valori negativi tu li hai sempre (e quindi potrebbero essere invertiti i fili di fase sul contatore) oppure solo saltuariamente?
I valori riportati sembrerebbero coerenti. Tensione, corrente e cosfi darebbero proprio quel valore di potenza, per questo ho il dubbio che ci siano i fili invertiti. Non sembra un valore a caso.

3) Nel caso non siamo i fili invertiti, mi puoi mandare un pò di letture utilizzando solo i parametri "-p -g" e nella stringa metti anche l'opzione -2, come di seguito:

Codice: Seleziona tutto

sdm120c -2 -a 2 -b 9600 -z 10 -p -g -P N /dev/ttyUSB0

eagle_79
Messaggi: 15
Iscritto il: 19/03/2016, 11:48

Re: valore negativo da contatore modbus

Messaggioda eagle_79 » 20/03/2016, 15:53

1) confermo unso due adattatore usb ttyusb0 per consumo e ttyusb1 per pannelli solari direttamente da ivnerter aurora

2) la maggior parte del tempo si

Produzione 654.1 W
Consumi -96.8 W
Prelievi 0 W
Immissioni 758 W
Autoconsumo -97 W

questo i valori attuali di metern solo ieri sera sembrava che dava valori positivi . per i fili invertiti intendi 485 ? in quanto provato ad invertire questi ma ovviamente non ha funzionato se intendi i fili la fase che esce da contatore ENEL e va al contatore SDM220 ed esce dal contatore , questo posso riverificare.. ma ne caso invertirsi questi succederebbe qualcosa ?

3) adesso da valorei posiitivi

root@energypower:~# sdm120c -2 -a 2 -b 9600 -z 10 -p -g -P N /dev/ttyUSB0
Power: 7.58 W
Power Factor: 0.41
OK
root@energypower:~# sdm120c -2 -a 2 -b 9600 -z 10 -p -g -P N /dev/ttyUSB0
Power: 4.52 W
Power Factor: 0.38
OK
root@energypower:~# sdm120c -2 -a 2 -b 9600 -z 10 -p -g -P N /dev/ttyUSB0
Power: 14.99 W
Power Factor: 0.86
OK
root@energypower:~# sdm120c -2 -a 2 -b 9600 -z 10 -p -g -P N /dev/ttyUSB0
Power: 16.74 W
Power Factor: 0.89
OK
root@energypower:~#


Produzione 518.1 W
Consumi 17.8 W
Prelievi 0 W
Immissioni 500 W
Autoconsumo 18 W


non riesco a capire .... :-(

eagle_79
Messaggi: 15
Iscritto il: 19/03/2016, 11:48

Re: valore negativo da contatore modbus

Messaggioda eagle_79 » 20/03/2016, 19:12

un aggiornamento ... ho notato che la sera invece restiutisce sempre vaolori positivi ..
BOOO

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2466
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: valore negativo da contatore modbus

Messaggioda Flane » 21/03/2016, 8:54

Scusa ma possono essere realistici dei consumi da 17-18W?
che cosa hai collegato sotto il contatore tutti i tuoi consumi di casa?

Per conduttori invertiti intendevo proprio i conduttori di fase del contatore e non quelli del bus.
Il bus è corretto se avvengono le letture.
L'eventuale inversione dei conduttori di fase (morsetti 1 e 2 del contatore SDM220modbus) invece può darti delle letture negative (sempre se misuri i consumi di casa) essendo il contatore bidirezionale.

Potrebbe invece anche essere che hai messo il contatore in una posizione errata e non rilevi i tuoi consumi domestici, ma lo scambio con la rete.

eagle_79
Messaggi: 15
Iscritto il: 19/03/2016, 11:48

Re: valore negativo da contatore modbus

Messaggioda eagle_79 » 21/03/2016, 20:44

Buonasera ,

ho rieffettuto tutti i controlli

allora il contatore SDM220 è posizionato subito dopo il contatore enel , la fase entra sul numero uno esce dal due e va alle utenza.
al tre invece ho collegato il neutro .

sul contatore dei pannelli solari non posso agganciare nulla in quanto sigillato dal piombi ENEL

come dicevo la sera i valori sono solo positivi .

DA cosa puo dipendere .. secondo Lei che altri test posso fare ?

Grazie per il supporto
OSCAR

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2466
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: valore negativo da contatore modbus

Messaggioda Flane » 21/03/2016, 21:54

Se ho capito bene hai messo il contatore nel posto sbagliato.

Se per contatore enel intendi il contatore di scambio bidirezionale, se lo hai messo a valle di questo tu non misuri i tuoi consumi domestici, ma misuri lo scambio con la rete.
In questo punto puoi avere un flusso in entrata oppure in uscita per cui è normale che ti cambi segno.

E' possibile fare anche questo ma la mia guida prevede che il contatore misuri i tuoi consumi domestici (e con eflow si ricava poi tutto il resto) e deve essere installato come da immagine seguente (presente nella guida):

Schema_SSP_modif2.jpg


Come puoi vedere è diverso ch metterlo subito a valle del contatore bidirezionale, in quanto misuri un flusso che può essere nelle due direzioni mentre nel caso in figura misuro un flusso in una sola direzione.

Se vuoi seguire la mia guida devi spostare il contatore.

eagle_79
Messaggi: 15
Iscritto il: 19/03/2016, 11:48

Re: valore negativo da contatore modbus

Messaggioda eagle_79 » 21/03/2016, 22:30

pertanto come devo collegare , mi perdoni ma non riesco a capire .
ho tre fori 1 , 2 , 3

il 3 è il neutro ..

quindi come faccio a collegare il resto ,??


Torna a “MeterN”

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti