Ieri ho installato la nuova release di Flane (che ringrazio per l'ottimo e paziente lavoro).
Al termine della configurazione mi sono ritrovato in metern con il totale energia consumata quasi raddoppiata:
file cvs
ora produzione consumo
11:30,12858590,110221,37925,12786294,72296
11:35,12858836,110428,37925,12786333,72503
17:05,12869722,206877,123488,12786333,83389
17:10,12869722,206893,123504,12786333,83389
Non riesco a capire cosa non funziona, la lettura diretta del sdm 220 riporta il valore corretto.
tutto il resto funziona al meglio.
Grazie a chi sapra' darmi una dritta.
Problema Solarjessie 2.6
Re: Problema Solarjessie 2.6
Devi aver fatto qualche operazione al riavvio dopo l'aggiornamento che ha causato una falsa lettura che ha fatto balzare il contatore.
Ferma tutto, correggi quelle alcune righe nel CSV e dovrebbe funzionare.
Ferma tutto, correggi quelle alcune righe nel CSV e dovrebbe funzionare.
Re: Problema Solarjessie 2.6
si capita di tanto in tanto...
basta editare il file csv (io uso wincmd), normalmente edito solo quello che totalizza i giorni ed aspeto le 24 ore che i grafici tornanoa posto da soli.
ciao
basta editare il file csv (io uso wincmd), normalmente edito solo quello che totalizza i giorni ed aspeto le 24 ore che i grafici tornanoa posto da soli.
ciao
Re: Problema Solarjessie 2.6
Ho provato a correggere i dati nel csv ma mi sballa tutto e quel dato ritorna sempre.
Oggi ho fatto una istallazione su una nuova SD, configurato tutto, ma quel dato ricompare sempre.
Interrogando sdm 220 da putty mi ritorna il dato corretto.
Oggi ho fatto una istallazione su una nuova SD, configurato tutto, ma quel dato ricompare sempre.
Interrogando sdm 220 da putty mi ritorna il dato corretto.
Re: Problema Solarjessie 2.6
hai qualche file di errore nella cartella data di metern e nelle sue sottocartelle?
Re: Problema Solarjessie 2.6
Niente, solo il file events.
Re: Problema Solarjessie 2.6
Mi puoi controllare il file /var/www/comapps/poolerconsumi.php ?
Fra le prime righe mi controlli se trovi questa riga o se al posto dello zero c'è un numero?
Non vorrei che mi fosse rimasta una mia impostazione ......

Fra le prime righe mi controlli se trovi questa riga o se al posto dello zero c'è un numero?
Codice: Seleziona tutto
$prevcount = 0; // Inserire qui il totale del contatore precedente
Non vorrei che mi fosse rimasta una mia impostazione ......



Re: Problema Solarjessie 2.6
Capperi!!!
Hai fatto centro, ecco la riga:
$prevcount = 91772; // Inserire qui il totale del contatore precedente
Devo mettere 0 vero, sono proprio i W che conteggia in piu'.
Hai fatto centro, ecco la riga:
$prevcount = 91772; // Inserire qui il totale del contatore precedente
Devo mettere 0 vero, sono proprio i W che conteggia in piu'.
Re: Problema Solarjessie 2.6
Si devi mettere 0.
Cavolo devo rifare l'immagine è togliere questo bug ......
Cavolo devo rifare l'immagine è togliere questo bug ......
Re: Problema Solarjessie 2.6
Grazie Flane, sei sempre disponibile. 

Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 9 ospiti