Configurazione metern per lettura solo produzione

Discussioni relative al software di monitoraggio energetico METERN
dolam
Messaggi: 222
Iscritto il: 15/08/2016, 23:08

Re: Configurazione metern per lettura solo produzione

Messaggioda dolam » 10/04/2017, 10:49

Grazie Flane,
Massimo 1234 ho provato e con le stringhe:
reqsdm tensione
reqsdm corrente

funziona entrambi, se è questo che cercavi
Invece non mi funziona il command reqsdm cpu-temp che da terminale mi restituisce il valore corretto,
forse non è l'indicatore 1_4 ?

root@raspberrypi:/home/pi# reqsdm cpu-temp
cpu(50.464*°C)root@raspberrypi:/home/pi#


Avatar utente
Flane
Messaggi: 2470
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Configurazione metern per lettura solo produzione

Messaggioda Flane » 10/04/2017, 11:58

Vedendo la risposta che ti dà a terminale, dovrebbe essere evidente che l'ID indicatore sarà "cpu" ...
Se lo vuoi cambiare, basta editare il file reqsdm.php.

Massimo1234
Messaggi: 40
Iscritto il: 27/03/2017, 20:49

Re: Configurazione metern per lettura solo produzione

Messaggioda Massimo1234 » 10/04/2017, 14:08

Ok proverò con le stringhe nuove e modificherò il file reqsdm
Con indirizzo 1
Ho notato in questi due giorni di registrazione energia
Che i kwh sul grafico non ripartono da 0 nella mezzanotte
Di fine giornata è giusto ora posto i grafici di fine giornata e inizio altro giorno

Massimo1234
Messaggi: 40
Iscritto il: 27/03/2017, 20:49

Re: Configurazione metern per lettura solo produzione

Messaggioda Massimo1234 » 10/04/2017, 14:10

IMG_0699.JPG
IMG_0700.JPG
IMG_0702.JPG



Ieri era sui 8 kwh
Oggi vedo 7 e qualcosa kwh
Ma non dovrebbe azzerare fine giornata?
Dopo il passaggio al 10 di aprile ho poca energia registrata
Non è possibile che sia 7 kwh ?
Ultima modifica di Massimo1234 il 10/04/2017, 14:16, modificato 1 volta in totale.


Massimo1234
Messaggi: 40
Iscritto il: 27/03/2017, 20:49

Re: Configurazione metern per lettura solo produzione

Messaggioda Massimo1234 » 10/04/2017, 14:16

Ah scusate
Abbi pazienza flane sono nuovo del forum e piano piano
Mi adatto al sistema forum
Ora inserite le righe di comando sulla configurazione
Degli indicator tensione corrente
Funziona il tutto
Ringrazio nuovamente le persone che mi hanno aiutato


Torna a “MeterN”

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti