ciao a tutti
sapevo che alla fine sarei dovuto ricorre all'aiuto del pubblico!!
in sostanza non capisco come configurare a dovere materN , mentre per 123solar è andato tutto liscio
innanzi tutto la configurazione:
- rasp pi3
- unico bus realizzato con cavo di rete cat.5 schermato con 2 lettori e inverter aurora pvi 6000
eastron SDM120 con ID 1 : consumo totale
eastron SDM120 con ID 2 : consumo pompa di calore
inverter power-one ID3 : produzione
note:
per la lettura dei contatori, devo aggiungere il parametro -w 4 per poter avere la lettura.
Allo stato attuale, quando da RPI energy monitor, clicco su meterN, si apre direttamente la pagiandella configurazione
ho settato i contatori così
dove sbaglio?
configurazione meterN
Re: configurazione meterN
UPDATE:
ho seguito la guida e cambiato indirizzo all'inverter e al sdm dei consumi e ora sembra funzioanre, ma se volessi aggiungere un'altra lettura da sdm (appunto per la pompa di calore) come andrebbe configurato materN?
ho seguito la guida e cambiato indirizzo all'inverter e al sdm dei consumi e ora sembra funzioanre, ma se volessi aggiungere un'altra lettura da sdm (appunto per la pompa di calore) come andrebbe configurato materN?
Re: configurazione meterN
Se scrivi su due forum fai solo casino, i due forum sono seguiti dalle stesse persone, visto che dall'altra parte già ti stanno seguendo continua li
Sito personale: walter62.altervista.org
Re: configurazione meterN
Ho scritto su 2 forum nella speranza di trovare soluzione. Il post di la ha oltre 250 pagine, é facile perdere qualche post. Qui invece è un po meno frequentato
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Re: configurazione meterN
L'errore è che hai fatto un gran bel casino con l'ordine dei meter.
L'ordine da tenere se non vuoi modificare tutte le varie comapps è quello da mia guida PDF e cioè:
1 produzione
2 consumi
3 prelievi
4 immissioni
5 autoconsumo
6 .... altri meter
e nel caso usi dei contatori è INDISPENSABILE CHE INDIRIZZO CONTATORE SIA EGUALE A METER ID DI METERN
Inoltre i caso di utilizzo di più contatori e/o inverter su unico bus è INDISPENSABILE utilizzare i parametri -j10 -z10 -w10 (dove il numero può anche variare in funzione della qualità del bus)
PS: ho aperto proprio questo forum perchè con 300 pagine su EA tutte le info si perdono, ma purtroppo qui siamo io, Walter e pochissimi altri a rispondere e non è questo lo spirito di un forum
L'ordine da tenere se non vuoi modificare tutte le varie comapps è quello da mia guida PDF e cioè:
1 produzione
2 consumi
3 prelievi
4 immissioni
5 autoconsumo
6 .... altri meter
e nel caso usi dei contatori è INDISPENSABILE CHE INDIRIZZO CONTATORE SIA EGUALE A METER ID DI METERN
Inoltre i caso di utilizzo di più contatori e/o inverter su unico bus è INDISPENSABILE utilizzare i parametri -j10 -z10 -w10 (dove il numero può anche variare in funzione della qualità del bus)
PS: ho aperto proprio questo forum perchè con 300 pagine su EA tutte le info si perdono, ma purtroppo qui siamo io, Walter e pochissimi altri a rispondere e non è questo lo spirito di un forum
Re: configurazione meterN
Grazie flane, in realtà avevo già risolto con un sacco di tentativi e soprattutto con l'aiuto di un Plexmax72, utente di EA, che avendo avuto più o meno i miei stessi problemi,dopo aver risolto ha creato un pdf con i passaggi che ha fatto.
on riesco ad allegare il pdf, magari poteva servire a qualcuno.....
on riesco ad allegare il pdf, magari poteva servire a qualcuno.....
Re: configurazione meterN
Comprimi il PDF come zip e prova ad allegarlo
Re: configurazione meterN
fatto.
ora un altro problemuccio.
non riesco a venirne a capo per la visualizzazione della temperatura della CPU del Rasp.
tra l'altro, non riesco a modificare i meter direttamente dalle pagine web di meterN, poichè quando scrive il command nel config_indicator.php, cambia la sintassi e modifica il comando in
perciò per fare le modifiche agisco direttamente sul file da terminale
ad ogni buon conto vi allego i files per la visualizzazione della temperatura
config_indicator.php
cputemp.sh
ovviamente ho provato anche come suggerito dal >post< di miki8989,ma nulla
suggerimenti?
ora un altro problemuccio.
non riesco a venirne a capo per la visualizzazione della temperatura della CPU del Rasp.
tra l'altro, non riesco a modificare i meter direttamente dalle pagine web di meterN, poichè quando scrive il command nel config_indicator.php, cambia la sintassi e modifica il comando in
Codice: Seleziona tutto
cat /run/shm/metern2.txt | egrep "^2_1\(" | egrep "\*V\)$"
perciò per fare le modifiche agisco direttamente sul file da terminale
ad ogni buon conto vi allego i files per la visualizzazione della temperatura
config_indicator.php
Codice: Seleziona tutto
if(!defined('checkaccess')){die('Direct access not permitted');}
// ### CONFIG FOR INDICATOR(S)
$NUMIND=4;
$INDNAME1="Tensione";
$INDID1="2_1";
$INDPOOL1=1;
$INDCOMMAND1='cat /run/shm/metern2.txt | egrep "^2_1\(" | egrep "\*V\)$"';
$INDUNIT1="V";
$INDNAME2="Corrente";
$INDID2="2_2";
$INDPOOL2=1;
$INDCOMMAND2='cat /run/shm/metern2.txt | egrep "^2_2\(" | egrep "\*A\)$"';
$INDUNIT2="A";
$INDNAME3="Frequenza";
$INDID3="2_3";
$INDPOOL3=1;
$INDCOMMAND3='cat /run/shm/metern2.txt | egrep "^2_3\(" | egrep "\*Hz\)$"';
$INDUNIT3="Hz";
$INDNAME4="Temp CPU";
$INDID4="CPU";
$INDPOOL4=1;
$INDCOMMAND4='exec /var/www/comapps/cputemp.sh';
$INDUNIT4="";
?>
cputemp.sh
Codice: Seleziona tutto
#!/bin/bash
# CPU temperature indicator/sensor
#ln -s /srv/http/comapps/cputemp.sh /usr/bin/cputemp
TEMP="`cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp`"
TEMP=$((TEMP/1000))
echo -e "($TEMP°C)"
ovviamente ho provato anche come suggerito dal >post< di miki8989,ma nulla
suggerimenti?
- Allegati
-
- Procedura configurazione raspberry.rar
- (75.69 KiB) Scaricato 160 volte
Re: configurazione meterN
Ho già risposto più volte a questo problema.
Nelle ultime versioni di Metern non si può più inserire negli indicatori i comandi estesi e diretti tipo cat, si deve passare per il file reqsdm.php come indicato nel post di guida alla Solarjessie
Fra l'altro ho già predisposto nel file reqsdm anche la richiesta per la temperatura della CPU
Nelle ultime versioni di Metern non si può più inserire negli indicatori i comandi estesi e diretti tipo cat, si deve passare per il file reqsdm.php come indicato nel post di guida alla Solarjessie
Fra l'altro ho già predisposto nel file reqsdm anche la richiesta per la temperatura della CPU
Re: configurazione meterN
se intendi con reqsdm cpu-temp , ho provato anche quello
Codice: Seleziona tutto
$INDNAME4="Temp CPU";
$INDID4="CPU";
$INDPOOL4=1;
$INDCOMMAND4='reqsdm cpu-temp';
$INDUNIT4="";
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 7 ospiti