Posta la configurazione che hai inserito (OVVIAMENTE CON PASSWORD NASCOSTA)
con cosa hai editato il file?
Per la pagina admin vuota hai provato a svuotare la cache del browser?
A me sembra più un problema di browser che di scheda SD o altro ......
Per la notifica di Under Voltage, l'ho già segnalato sul forum ed è un bug dell'ultimo kernel che molti hanno segnalato. Io l'ho risolto mettendo un filtro che toglie queste segnalazione dal log (l'ho scritto nelle note di rilascio della Solarstretch 3.1) . Per l'interfaccia grafica io non la uso, ma in rete ci sono alcune guide anche per togliere il fulmine giallo.
SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN
-
- Messaggi: 15
- Iscritto il: 02/02/2019, 12:07
-
- Messaggi: 15
- Iscritto il: 02/02/2019, 12:07
Re: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN
Edito il file dal prompt dei comandi come il resto delle impostazioni, poi salvo con ctrl e O, premo invio e poi premo ctrl e x per ritornare a lavorare sul resto delle impostazioni. Per l'undervoltage ho provato altri 2 alinentatori 5V 3A e da lo stesso errore ma si riesce a lavorare lo stesso. Se è un bug allora mi tranquillizzo
-
- Messaggi: 15
- Iscritto il: 02/02/2019, 12:07
Re: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN
Non ho provato a svuotare la cache ma il problema si presenta sia su chrome che su mozilla da 2 pc diversi. Come si potrebbe riavviare 123solar? Ho provato a riavviare il raspberry ma niente.
Re: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN
Prova a cambiare la scheda SD. Una volta una schedina apparentemente funzionante ha fatto impazzire anche me con blocchi e comportamenti strani.
Prendi uno dei modelli indicati in wiki
Per la posta la configurazione mi sembra corretta ma devi abilitare sull'account di google l'accesso per le App meno sicure.
Consentire alle app meno sicure di accedere al tuo account
Ora ho aggiunto una nota anche in wiki.
Prendi uno dei modelli indicati in wiki
Per la posta la configurazione mi sembra corretta ma devi abilitare sull'account di google l'accesso per le App meno sicure.
Consentire alle app meno sicure di accedere al tuo account
Ora ho aggiunto una nota anche in wiki.
-
- Messaggi: 15
- Iscritto il: 02/02/2019, 12:07
Re: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN
Ok grazie mille. Ho una sandisk ultra fornitami con il kit del raspberry, sarò stato io a danneggiarla durante le innumerevoli prove. Ho trovato ora l'accesso per app meno sicure; avevo guardato che Chromium fosse visto, ma in effetti non c'entra nulla, hai ragione. In serata riproverò. Grazie ancora dell'aiuto
Re: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN
Spidermike ha scritto:Ora comincia pure a venir fuori la scritta Under-voltage detected! con il simbolo del fulmine giallo in alto a dx. Ho l'alimentatore originale del raspberry....
Ciao,dove esce questo simbolo?
Così controllo se ce l’ho anche io..
EDIT:
@Flane
Ho cambiato la password di default del web menu,sbadatamente non l'ho segnata da nessuna parte ed ora non la ricordo più.. Come posso fare per recuperarla e/o reimpostarla?
Ultima modifica di sgrabbado il 04/02/2019, 13:00, modificato 1 volta in totale.
Solarstretch, 2 contatori SDM230Modbus (9600,E), Adattatore RS485-USB "vestito".
...FinoAllaFine...
...FinoAllaFine...
-
- Messaggi: 15
- Iscritto il: 02/02/2019, 12:07
Re: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN
In alto a dx, a intermittenza. È un fulmine giallo, se c'è lo vedi sicuro. Inoltre ti compare, dove hai il cursore sulla riga di comando, "undervoltage detected" e una sequenza di numeri
Re: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN
Spidermike ha scritto:In alto a dx, a intermittenza. È un fulmine giallo, se c'è lo vedi sicuro. Inoltre ti compare, dove hai il cursore sulla riga di comando, "undervoltage detected" e una sequenza di numeri
In effetti non vedo niente nella home page di 123solar,neanche nelle altre pagine..
Solarstretch, 2 contatori SDM230Modbus (9600,E), Adattatore RS485-USB "vestito".
...FinoAllaFine...
...FinoAllaFine...
-
- Messaggi: 67
- Iscritto il: 21/01/2019, 21:54
Re: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN
Ciao a tutti un informazione...ho configuarto ul lettore sdm120 e metern e va tutto ok...volevo aprire metern su un altro dispositivo tablet ecc ma inserendo http ip rasp metrn non mi trova la pagina...perche??
Chi c’è in linea
Visitano il forum: wifi75 e 18 ospiti