Dati sballati dopo riavvio programmato

Discussioni relative al software di monitoraggio energetico METERN
western
Messaggi: 53
Iscritto il: 24/11/2016, 22:47

Dati sballati dopo riavvio programmato

Messaggioda western » 25/08/2018, 11:48

Ciao, ho notato che al riavvio programmato alle ore 5 si sballano i dati di immissioni e autoconsumo.
Ciao e grazie.
05:00,7755374,8212421,41985,407615,107903,63657
05:05,7755374,8212427,41991,407615,107903,63657
05:10,7755374,8212435,41991,471264,44254,63657
05:15,7755374,8212444,42000,471264,44254,63657

Codice: Seleziona tutto

Time,PRODUZIONE(Wh),CONSUMI(Wh),PRELIEVI(Wh),IMMISSIONI(Wh),AUTOCONSUMO(Wh),BOILER(Wh)
00:00,7755374,8211420,40984,407615,107903,63657
00:05,7755374,8211427,40991,407615,107903,63657
00:10,7755374,8211432,40996,407615,107903,63657
00:15,7755374,8211438,41002,407615,107903,63657
00:20,7755374,8211445,41009,407615,107903,63657
00:25,7755374,8211452,41016,407615,107903,63657
00:30,7755374,8211459,41023,407615,107903,63657
00:35,7755374,8211465,41029,407615,107903,63657
00:40,7755374,8211471,41035,407615,107903,63657
00:45,7755374,8211478,41042,407615,107903,63657
00:50,7755374,8211485,41049,407615,107903,63657
00:55,7755374,8211492,41056,407615,107903,63657
01:00,7755374,8211499,41063,407615,107903,63657
01:05,7755374,8211507,41071,407615,107903,63657
01:10,7755374,8211514,41078,407615,107903,63657
01:15,7755374,8211523,41087,407615,107903,63657
01:20,7755374,8211530,41094,407615,107903,63657
01:25,7755374,8211537,41101,407615,107903,63657
01:30,7755374,8211564,41128,407615,107903,63657
01:35,7755374,8211598,41162,407615,107903,63657
01:40,7755374,8211634,41198,407615,107903,63657
01:45,7755374,8211670,41234,407615,107903,63657
01:50,7755374,8211706,41270,407615,107903,63657
01:55,7755374,8211742,41306,407615,107903,63657
02:00,7755374,8211777,41341,407615,107903,63657
02:05,7755374,8211814,41378,407615,107903,63657
02:10,7755374,8211851,41415,407615,107903,63657
02:15,7755374,8211886,41450,407615,107903,63657
02:20,7755374,8211923,41487,407615,107903,63657
02:25,7755374,8211957,41521,407615,107903,63657
02:30,7755374,8211991,41555,407615,107903,63657
02:35,7755374,8212024,41588,407615,107903,63657
02:40,7755374,8212052,41616,407615,107903,63657
02:45,7755374,8212082,41646,407615,107903,63657
02:50,7755374,8212111,41675,407615,107903,63657
02:55,7755374,8212138,41702,407615,107903,63657
03:00,7755374,8212168,41732,407615,107903,63657
03:05,7755374,8212197,41761,407615,107903,63657
03:10,7755374,8212225,41789,407615,107903,63657
03:15,7755374,8212255,41819,407615,107903,63657
03:20,7755374,8212271,41835,407615,107903,63657
03:25,7755374,8212283,41847,407615,107903,63657
03:30,7755374,8212294,41858,407615,107903,63657
03:35,7755374,8212302,41866,407615,107903,63657
03:40,7755374,8212309,41873,407615,107903,63657
03:45,7755374,8212319,41883,407615,107903,63657
03:50,7755374,8212325,41889,407615,107903,63657
03:55,7755374,8212332,41896,407615,107903,63657
04:00,7755374,8212338,41902,407615,107903,63657
04:05,7755374,8212344,41908,407615,107903,63657
04:10,7755374,8212350,41914,407615,107903,63657
04:15,7755374,8212357,41921,407615,107903,63657
04:20,7755374,8212364,41928,407615,107903,63657
04:25,7755374,8212371,41935,407615,107903,63657
04:30,7755374,8212378,41942,407615,107903,63657
04:35,7755374,8212385,41949,407615,107903,63657
04:40,7755374,8212393,41957,407615,107903,63657
04:45,7755374,8212401,41965,407615,107903,63657
04:50,7755374,8212408,41972,407615,107903,63657
04:55,7755374,8212414,41978,407615,107903,63657
05:00,7755374,8212421,41985,407615,107903,63657
05:05,7755374,8212427,41991,407615,107903,63657
05:10,7755374,8212435,41991,471264,44254,63657
05:15,7755374,8212444,42000,471264,44254,63657
05:20,7755374,8212453,42009,471264,44254,63657
05:25,7755374,8212457,42013,471264,44254,63657
05:30,7755374,8212461,42017,471264,44254,63657
05:35,7755374,8212466,42022,471264,44254,63657
05:40,7755374,8212471,42027,471264,44254,63657
05:45,7755374,8212478,42034,471264,44254,63657
05:50,7755374,8212486,42042,471264,44254,63657
05:55,7755374,8212494,42050,471264,44254,63657
06:00,7755374,8212501,42057,471264,44254,63657
06:05,7755374,8212507,42063,471264,44254,63657
06:10,7755374,8212512,42068,471264,44254,63657
06:15,7755374,8212518,42074,471264,44254,63657
06:20,7755374,8212526,42082,471264,44254,63657
06:25,7755374,8212532,42088,471264,44254,63657
06:30,7755374,8212538,42094,471264,44254,63657
06:35,7755374,8212544,42100,471264,44254,63657
06:40,7755374,8212551,42107,471264,44254,63657
06:45,7755374,8212555,42111,471264,44254,63657
06:50,7755374,8212559,42115,471264,44254,63657
06:55,7755374,8212564,42120,471264,44254,63657
07:00,7755374,8212569,42125,471264,44254,63657
07:05,7755374,8212576,42132,471264,44254,63657
07:10,7755374,8212584,42140,471264,44254,63657
07:15,7755374,8212598,42154,471264,44254,63657
07:20,7755374,8212619,42175,471264,44254,63657
07:25,7755374,8212636,42192,471264,44254,63657
07:30,7755374,8212655,42211,471264,44254,63657
07:35,7755374,8212672,42228,471264,44254,63657
07:40,7755375,8212690,42245,471264,44255,63657
07:45,7755377,8212707,42260,471264,44257,63657
07:50,7755382,8212714,42262,471264,44262,63657
07:55,7755392,8212746,42284,471264,44272,63657
08:00,7755407,8212784,42307,471264,44287,63657
08:05,7755426,8212824,42328,471264,44306,63657


Avatar utente
Flane
Messaggi: 2470
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Dati sballati dopo riavvio programmato

Messaggioda Flane » 25/08/2018, 16:34

western tu cosa usi per il calcolo di immissioni ed autoconsumo eflow?

Tu lo script pwm boiler a che ora lo attivi con cron?
Hai anche l'avvio al boot dello script pwm boiler?

western
Messaggi: 53
Iscritto il: 24/11/2016, 22:47

Re: Dati sballati dopo riavvio programmato

Messaggioda western » 25/08/2018, 17:02

immissioni e autoconsumo eflow.
alle 6.45 si attiva il boiler.
Non ho cambiato nulla, scaricato e installato la Solarstrech, quindi se non era gia attivo al boot no.

western
Messaggi: 53
Iscritto il: 24/11/2016, 22:47

Re: Dati sballati dopo riavvio programmato

Messaggioda western » 29/08/2018, 12:41

Ciao Flane, a questo problema c'è qualcosa da provare ?Visto che domani ci dovrebbe essere il riavvio, altrimenti lo disabilito.grazie

miki8989
Messaggi: 299
Iscritto il: 22/01/2016, 6:39

Re: Dati sballati dopo riavvio programmato

Messaggioda miki8989 » 29/08/2018, 20:32

ciao anche io avevo il tuo stesso problema....

leggi qui
http://www.flanesi.it/forum/viewtopic.php?f=4&t=2076&start=10#p5641

ciao

western
Messaggi: 53
Iscritto il: 24/11/2016, 22:47

Re: Dati sballati dopo riavvio programmato

Messaggioda western » 29/08/2018, 23:28

Ho visto stasera che anche riavviando con sudo reboot c'è lo stesso problema.
Grazie miki, se parli di questo problema "After=network.target apache2.service php-fpm.service"
è tutto a posto. ciao

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2470
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Dati sballati dopo riavvio programmato

Messaggioda Flane » 30/08/2018, 8:59

Western, prova ad abilitare il debug di MeterN e prova a riavviare.
Se si presenta il problema del picco vedi se nel log c'è qualche errore.
E' veramente difficile per non dire impossibile capire quale sia il problema con i pochi indizi e dettagli che hai dato.

Sinceramente io ho il riavvio in cron ogni 5gg e inoltre riavvio anche molto volte per prove e test, ma non mi si presenta mai il picco :?


NOTA: non dimenticare il debug abilitato a lungo !!!

western
Messaggi: 53
Iscritto il: 24/11/2016, 22:47

Re: Dati sballati dopo riavvio programmato

Messaggioda western » 30/08/2018, 20:04

Ciao flane, ho fatto come hai detto e questo e il log
30/08/2018 12:51:18 Starting meterN on boot debug (774)

more: stat of /dev/shm/metern2.txt failed: No such file or directory
more: stat of /dev/shm/metern2.txt failed: No such file or directory
more: stat of /dev/shm/metern6.txt failed: No such file or directory
more: stat of /dev/shm/metern6.txt failed: No such file or directory
more: stat of /dev/shm/metern6.txt failed: No such file or directory
more: stat of /dev/shm/metern6.txt failed: No such file or directory
PHP Warning: file_get_contents(/dev/shm/consumi6.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/comapps/eflow.php on line 109
PHP Warning: file_get_contents(/dev/shm/consumi6.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/comapps/eflow.php on line 109
PHP Warning: file_get_contents(/dev/shm/consumi6.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/comapps/eflow.php on line 109

i due file metern2 e metern6 sono presenti ti metto uno screennshot

Immagine

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2470
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Dati sballati dopo riavvio programmato

Messaggioda Flane » 30/08/2018, 21:26

1) Scusa, ma questi errori te li fà subito dopo un riavvio o quando?
2) Tu leggi l'inverter sullo stesso bus dei contatori? Se si che opzioni hai inserito in 123Solar?

Se gli errori sono subito dopo un riavvio:
se non trova il file /dev/shm/metern2.txt significa che hai dei problemi con la lettura del contatore.
O non si avvia il pooler485 o hai qualche problema sul bus.

Puoi provare a riavviare ed appena avviato verificare se il pooler485 è attivo con

Codice: Seleziona tutto

ps aux | grep poooler485

Puoi inoltre verificare la comunicazione con il contatore con il test:

Codice: Seleziona tutto

testcom

ma prima devi editare il file e controllare che la riga

Codice: Seleziona tutto

$command = 'sdm120c -a2 -b9600 -z10 -j10 -w10 -PN -qpievfg -d0 /dev/ttyUSB0';

sia correttamente impostata come richieda la tua configurazione

western
Messaggi: 53
Iscritto il: 24/11/2016, 22:47

Re: Dati sballati dopo riavvio programmato

Messaggioda western » 01/09/2018, 11:15

Ciao flane, ho provato quello che hai detto e sembra funzioni tutto, ho cambiato adattatore usb.
Nel post che avevo aperto "http://www.flanesi.it/forum/viewtopic.php?f=20&t=2149" e che i dati nel cruscotto di metern non erano esatti,
in quello nuovo che hai inserito tu cruscotto con i 3 gauge funziona perfettamente.
Adesso se vuoi e puoi ( visto che sono riuscito a fare il collegamento del raspy ) ti mando tutto per collegarti.Fammi sapere.
Ciao e grazie