Ciao a tutti!
Per curiosità ho voluto confrontare la lettura dei consumi con l'ultima bolletta enel ricevuta.
Ho notato una notevole differenza tra i dati in metern e quelli in bolletta.
L'ultima fattura è relativa al periodo 3/1 - 28/2 con fatturati 1412 kW/h.
In metern leggo 889 di gennaio + 564 di febbraio, totale 1453kW/h al quale bisogna togliere i consumi del 1/1 e 2/1, rispettivamente di 35kw/h e 27kw/h, quindi 1391kW/h.
La differenza con quelli fatturati è abbastanza alta, 21kW/h.
Da notare che non ho avuto buchi in lettura da quando è online il sistema (fine Ottobre).
Anche nella bolletta precedente la differenza tra metern e bolletta è stata di 26kw/h.
Prendendo per buoni i dati della bolletta,dove sta l'inghippo?sbaglio io a fare i conti?
Differenze prelievi con bolletta enel
Differenze prelievi con bolletta enel
Solarstretch, 2 contatori SDM230Modbus (9600,E), Adattatore RS485-USB "vestito".
...FinoAllaFine...
...FinoAllaFine...
Re: Differenze prelievi con bolletta enel
Benvenuto nel club
Guarda caso anche tu hai scoperto che il contatore dell'ENEL misura di più kwh di quanto misuri un'altro contatore ......
chissà perchè .......
Scherzi a parte, purtroppo è la normalità delle cose, e credo che non te lo devo spiegare io il motivo ....
benvenuto in Italia !!!!!
Se hai un contatore SDM di quelli certificati MID puoi anche avventurarti in un contenzioso con il tuo fornitore
... se hai tempo da perdere ....
... una battaglia per Don Chisciotte contro i mulini a vento
PS: per quale motivo dovresti pendere per buoni i dati della bolletta ?
PS2: non sbagli a fare i conti, è il contatore elettronico che è di manica larga ma solo nei confronti del fornitore
Guarda caso anche tu hai scoperto che il contatore dell'ENEL misura di più kwh di quanto misuri un'altro contatore ......
chissà perchè .......
Scherzi a parte, purtroppo è la normalità delle cose, e credo che non te lo devo spiegare io il motivo ....
benvenuto in Italia !!!!!
Se hai un contatore SDM di quelli certificati MID puoi anche avventurarti in un contenzioso con il tuo fornitore
... se hai tempo da perdere ....
... una battaglia per Don Chisciotte contro i mulini a vento
PS: per quale motivo dovresti pendere per buoni i dati della bolletta ?
PS2: non sbagli a fare i conti, è il contatore elettronico che è di manica larga ma solo nei confronti del fornitore
Re: Differenze prelievi con bolletta enel
Ah..bene..da una parte mi consola il fatto che non è un problema mio,dall’altro mi fa incazzare perché vuol dire che in 2 fatture si son “persi” circa 10€..
Li prendo per buono perché dovrebbero essere quelli “ufficiali”.
Il mio fornitore è il SEN..
Per quanto riguarda il contatore..non saprei..li ho presi da te..
Che dici?sono certificati?
Grazie mille come al solito
Li prendo per buono perché dovrebbero essere quelli “ufficiali”.
Il mio fornitore è il SEN..
Per quanto riguarda il contatore..non saprei..li ho presi da te..
Che dici?sono certificati?
Grazie mille come al solito
Solarstretch, 2 contatori SDM230Modbus (9600,E), Adattatore RS485-USB "vestito".
...FinoAllaFine...
...FinoAllaFine...
Re: Differenze prelievi con bolletta enel
Gli SDM230 è da poco che li ho certificati MID. Dipende da quando li hai presi.
Ora ho solo contatori certificati MID ma fino a circa metà del 2018 non lo erano.
Se sono certificati MID sul display trovi la scritta M18 all'interno di un rettangolo, ed un numero di 4 cifre vicino all'esterno che rappresenta il numero identificativo dell'organismo notificato che ha rilasciato il certificato.
Del tipo M18 e fuori 0120.
Ora ho solo contatori certificati MID ma fino a circa metà del 2018 non lo erano.
Se sono certificati MID sul display trovi la scritta M18 all'interno di un rettangolo, ed un numero di 4 cifre vicino all'esterno che rappresenta il numero identificativo dell'organismo notificato che ha rilasciato il certificato.
Del tipo M18 e fuori 0120.
Re: Differenze prelievi con bolletta enel
Allora non sono certificati purtroppo..Me li hai spediti il 26/12/17 ..
Peccato..non c’è altro modo per chiedere una verifica?
Peccato..non c’è altro modo per chiedere una verifica?
Solarstretch, 2 contatori SDM230Modbus (9600,E), Adattatore RS485-USB "vestito".
...FinoAllaFine...
...FinoAllaFine...
Re: Differenze prelievi con bolletta enel
Non sò che dirti, ma tutti i casi che ho avuto modo di vedere, si notava sempre un maggior consumo rilevato dal contatore ENEL rispetto ad altri contatori privati.
La tua non è un differenza esagerata, ma che io sappia, l'unico modo per contestare una misurazione del contatore è avere un contatore certificato come strumento di misura e cioè MID. Anche il contatore elettronico di scambio è certificato MID.
Se trovi altre strade fammi sapere.
La tua non è un differenza esagerata, ma che io sappia, l'unico modo per contestare una misurazione del contatore è avere un contatore certificato come strumento di misura e cioè MID. Anche il contatore elettronico di scambio è certificato MID.
Se trovi altre strade fammi sapere.
Re: Differenze prelievi con bolletta enel
ciao
tempo fà feci un calcolo prendendo i dati dal sito di e-distribuzione (previa registrazione ci sono tutte le letture dell'ultimo anno) e quelli di metern
in pratica su due anni ho avuto
+ 310 Kw per l'assorbita pari al 3,2%
+ 61 kw per l'immessa pari al 1.5%
+ 41 Kw per la prodotta pari al 0.5%
andando a prendere il totale mese i valori della
prelevata variano dal +3% al -1%
immessa variano dal +2% al -1%
prodotta quasi sempre precisa al kw
io credo che il problema sia la precisione del SDM230 (preso 3 anni fà)
i valori di produzione sono presi direttamente dall'inverter
ciao
tempo fà feci un calcolo prendendo i dati dal sito di e-distribuzione (previa registrazione ci sono tutte le letture dell'ultimo anno) e quelli di metern
in pratica su due anni ho avuto
+ 310 Kw per l'assorbita pari al 3,2%
+ 61 kw per l'immessa pari al 1.5%
+ 41 Kw per la prodotta pari al 0.5%
andando a prendere il totale mese i valori della
prelevata variano dal +3% al -1%
immessa variano dal +2% al -1%
prodotta quasi sempre precisa al kw
io credo che il problema sia la precisione del SDM230 (preso 3 anni fà)
i valori di produzione sono presi direttamente dall'inverter
ciao
Re: Differenze prelievi con bolletta enel
Per curiosità sono andato a vedere le letture di dicembre 2018,gennaio e febbraio 2019 sul sito di e-distribuzione,scaricando il file csv relativo ad ogni singolo mese.
Il risultato è questo confrontando con i dati di metern :
Dicembre 2018
P 791,128 - 779
I 92,678 - 92
Gennaio 2019
P 902,128 - 889
I 90,586 - 89
Febbraio 2019
P 573,632 - 564
I 247,212 - 250
Dove P sta per Prelevato ed I per Immesso, i valori con le 3 cifre decimali sono di e-distribuzione.
La cosa strana è che i valori di immissione praticamente corrispondono, a differenza di quelli in prelievo.
Purtroppo non ho potuto verificare la produzione perché nei file csv non sono presenti i dati relativi.
Il risultato è questo confrontando con i dati di metern :
Dicembre 2018
P 791,128 - 779
I 92,678 - 92
Gennaio 2019
P 902,128 - 889
I 90,586 - 89
Febbraio 2019
P 573,632 - 564
I 247,212 - 250
Dove P sta per Prelevato ed I per Immesso, i valori con le 3 cifre decimali sono di e-distribuzione.
La cosa strana è che i valori di immissione praticamente corrispondono, a differenza di quelli in prelievo.
Purtroppo non ho potuto verificare la produzione perché nei file csv non sono presenti i dati relativi.
Solarstretch, 2 contatori SDM230Modbus (9600,E), Adattatore RS485-USB "vestito".
...FinoAllaFine...
...FinoAllaFine...
Re: Differenze prelievi con bolletta enel
Piccola domanda agli esperti,
È normale leggere valori in prelievo sul contatore produzione?
Ho notato che in fase di accensione e spegnimento dell’impianto metern segna un valore negativo nella sezione produzione..circa -9W/-10W per circa 15/30 minuti due volte al giorno (il tempo è variabile in base alle giornate)
È normale leggere valori in prelievo sul contatore produzione?
Ho notato che in fase di accensione e spegnimento dell’impianto metern segna un valore negativo nella sezione produzione..circa -9W/-10W per circa 15/30 minuti due volte al giorno (il tempo è variabile in base alle giornate)
Solarstretch, 2 contatori SDM230Modbus (9600,E), Adattatore RS485-USB "vestito".
...FinoAllaFine...
...FinoAllaFine...
Re: Differenze prelievi con bolletta enel
In fase di accensione e di spegnimento i pannelli non producono a sufficienza per coprire i consumi dell'inverter per cui c'è un assorbimento dalla rete.
L'inverter è pur sempre una macchina elettrica con un suo consumo (basso ma sempre consumo) che normalmente è coperto dalla produzione dei pannelli, ma nelle fasi di accensione e spegnimento no.
Puoi anche verificarlo sul contatore della prodotta, dove vedrai che ci sono anche registrati dei kWh assorbiti oltre ai prodotti.
L'inverter è pur sempre una macchina elettrica con un suo consumo (basso ma sempre consumo) che normalmente è coperto dalla produzione dei pannelli, ma nelle fasi di accensione e spegnimento no.
Puoi anche verificarlo sul contatore della prodotta, dove vedrai che ci sono anche registrati dei kWh assorbiti oltre ai prodotti.
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 8 ospiti