Lettura Consumi e Prelievi uguali

Discussioni relative al software di monitoraggio energetico METERN
ccattaneo28
Messaggi: 76
Iscritto il: 23/08/2018, 14:50

Lettura Consumi e Prelievi uguali

Messaggioda ccattaneo28 » 25/07/2019, 15:43

Innanzi tutto grazie a Flane e a tutti voi da marzo la mia caldaietta che produceva H2O sanitaria è disalimentata, la produzione di H2O sanitaria è stata fatta completamente con una resistenza da 2800W grazie alla gestione fatta dal software...
Grande veramente.
Ho installato metern e solar123 con due contatori sdm comprati da Flane e nessun problema.
La scorsa settimana non ostante tutto continui a funzionare o notato che prelievi e consumi sono uguali o quasi, e lo strumento tondo in alto a destra indica solo piu i consumi, ha praticamente perso lo zero centrale.....
Ho testato i due sdm con:
sdm120c -a 1 -P N -b 9600 -j10 -z10 -w10 /dev/ttyUSB0
sdm120c -a 2 -P N -b 9600 -j10 -z10 -w10 /dev/ttyUSB0

e restituiscono una lettura apparentemente corretta, la resistenza funziona, ma non mi tornano i conti e non so che pesci pigliare.

System: raspberrypi armv7l unknownmodel name : ARMv7 Processor rev 4 (v7l) 1.3%
Memory: 927MB (MB free)
Disk Usage: 2.0G, 5.1G avail.
Software: meterN 0.8.6


GRAZIE in anticipo
Immagine


ccattaneo28
Messaggi: 76
Iscritto il: 23/08/2018, 14:50

Aiuto mancano dati nei csv xche???

Messaggioda ccattaneo28 » 26/07/2019, 23:30

ho scoperto che nel file .csv mancano dei dati dei wat della resistenza
Allego immagine
ho confrontato con i csv di date precedenti e ho notato che nel campo dei w della resistenza metern scrive sempre comunque qualcosa,,,,, somma i w erogati.... nel caso in questione.
Xche nei csv degli untimi giorni non li somma più???
Chi mi sa aiutare???
Grazie...
Immagine

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2470
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Lettura Consumi e Prelievi uguali

Messaggioda Flane » 28/07/2019, 14:39

Fai un passo alla volta.
Disabilita la resistenza e assicurati che il sistema di monitoraggio funzioni tutto correttamente.
Poi riconcentrati sulla resistenza.

ccattaneo28
Messaggi: 76
Iscritto il: 23/08/2018, 14:50

Re: Lettura Consumi e Prelievi uguali

Messaggioda ccattaneo28 » 28/07/2019, 23:55

OK
Ho fermato lo script
pwm stop
ho scollegato i fili daal gpio che gestiscono la resistenza
tolto da metern il sensore della resistenza e la lettura tramite ds18b20, ma non cambia nulla....
ho notato xro che il debug mi da ripetutamente

PHP Notice: Undefined variable: GP in /var/www/comapps/eflowlive.php on line 65

e una sola volta

PHP Notice: Undefined index: KWHT1 in /var/www/comapps/pool123s.php on line 45
PHP Notice: Undefined variable: housep in /var/www/comapps/eflow.php on line 142
PHP Notice: Undefined variable: housep in /var/www/comapps/eflow.php on line 130
PHP Notice: Undefined variable: housep in /var/www/comapps/eflow.php on line 154
PHP Notice: Undefined variable: housep in /var/www/comapps/eflow.php on line 157

inoltre nella schermata layout

Immagine


non mi da la possibilita di impostare il valore negativo...
Mi scoccia reinstallare... non x rifare il lavoro.
Vorrei capire

Grazie comunque...

ccattaneo28
Messaggi: 76
Iscritto il: 23/08/2018, 14:50

Re: Lettura Consumi e Prelievi uguali

Messaggioda ccattaneo28 » 30/07/2019, 15:54

Ho scoperto che eseguendo lo script dalla finestra di gestione dei sensori da Metern, dei prelievi ci sono i seguenti errori

Command : eflow whin

PHP Notice: Undefined variable: housep in /var/www/comapps/eflow.php on line 1423(0*Wh) is not valid, the correct format is 3(1234.5*Wh

Command : eflowlive whin

PHP Notice: Undefined variable: GP in /var/www/comapps/eflowlive.php on line 653(117*W) is not valid, the correct format is 3(1234.5*)

Chiaramente il debugger è pienp del messaggio sotto

PHP Notice: Undefined variable: GP in /var/www/comapps/eflowlive.php on line 65

Comunque la resistenza funziona, e il monitoraggio della prod FV viene eseguito..
X favore mi sapete spigare cosa è successo????

Grasie 10000

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2470
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Lettura Consumi e Prelievi uguali

Messaggioda Flane » 31/07/2019, 0:29

Quell'errore lo dava quando riavvi 123solar ad inverter spento, in quanto non viene più dichiarata la variabile KWHT1 fino a quando 123solar non si riattiva il mattino seguente.
Ma avevo corretto il file pool123s e questo problema non dovrebbe più esserci ... che versione stai usando ?

ccattaneo28
Messaggi: 76
Iscritto il: 23/08/2018, 14:50

Re: Lettura Consumi e Prelievi uguali

Messaggioda ccattaneo28 » 31/07/2019, 22:42

ho installato la 0.8.7 a marzo ed ha funzionato egregiamente fino ad ora, gestendi tutti correttamente, compresa resistenza solar, metern, invio dati pvoutput, e baskup su altervista
la scorsa settimana fo notato che lo strumento a lancetta della home di metern aveva solo la scala dei consumi come da immagine allegata in precedenza, e che il dato dei prelievi era identico ai consumi.
Provato a disabilitare la resistenza, ma nulla di nuovo.
Creata immagine sd, ho aggiornato alla 1.2, ma nulla di nuovo.
SUlla o notato che nel csv giornaliero mancavano i dati, addirittura il nome del campo prelievi, come da immagine

Immagine

In altri giorni era presente il nome del campo, ma senza valori..... come immagine


tutto funziona regolarmente, ma lo strumento no,,,,e il logger continua a registrare


PHP Notice: Undefined variable: GP in /var/www/comapps/eflowlive.php on line 65

ho pensato che fosse la sd fasulla che non riesce a star dietro alle scritture del sistema, anche xche se non sbaglio quello è un campo calcolato..


AIUTO...........
Immagine

ccattaneo28
Messaggi: 76
Iscritto il: 23/08/2018, 14:50

Re: Lettura Consumi e Prelievi uguali

Messaggioda ccattaneo28 » 31/07/2019, 22:46

Preciso che permane l'errore nel meter "prelievi" ad entrambe i test indicati nel post mio precedente

Grazie 10000000

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2470
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Lettura Consumi e Prelievi uguali

Messaggioda Flane » 31/07/2019, 23:37

L'errore è perchè eflowlive non riesce a leggere la produzione.

Tu leggi i valori della produzione da un contatore.
Che indirizzo ha il tuo contatore?
Sicuro di aver impostato come house production il meter della produzione?

ccattaneo28
Messaggi: 76
Iscritto il: 23/08/2018, 14:50

Re: Lettura Consumi e Prelievi uguali

Messaggioda ccattaneo28 » 01/08/2019, 19:05

Ho verificato
Sono configurati correttamente 1 produzione e 2 consumi, ho verificato anche gli sdm120 e sono configurati correttamente....
Ho verificato ora 19.02 nel .csv e non mancano ne campi ne valori come negli altri dei giorni precedenti.
Ma il problema rimane..
Ora pulisco il log degli errori e domani vedo se continua....
COMUNQUE un grazie enorme.....


Torna a “MeterN”

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 10 ospiti