prima installazione immagine SolarStretch 3.1

Discussioni relative al software di monitoraggio energetico METERN
gtontini
Messaggi: 60
Iscritto il: 20/12/2020, 22:42

Re: prima installazione immagine SolarStretch 3.1

Messaggioda gtontini » 05/09/2023, 12:56

grazie Flavio della riposta.
Sulla parità hai perfettamente ragione.. non avevo contato questa cosa.
Per i misuratori Metern non da errori.
Però come detto ho notato che il comando di lettura su SDM120C da terminale a volte fa cilecca... diciamo al 50% e mi sembra una instabilità alta che non so a cosa imputare. Per me i valori su Metern vanno a 0 per quello.. perche i caso di errore di lettura pooler485 scrive 0 su Metern2.txt.


Immagine


gtontini
Messaggi: 60
Iscritto il: 20/12/2020, 22:42

Re: prima installazione immagine SolarStretch 3.1

Messaggioda gtontini » 05/09/2023, 13:13

sulla parità hai ragione...
I misuratori li ho testati e non danno errore su Metern.
comandando la lettura da terminale con il comando sdm120c -a 2 -P O -b 9600 -j10 -z10 -w10 /dev/ttyUSB0 al 50% va bene ma al 50% torna KO...quindi pooler485 scrive ne file metern2.txt tutti 0... e credo sia per quello che Metern pubblichi degli zeri fino alla prossima lettura che arriva in fondo restituendo OK.

Immagine

Ho impostato anche N la parità del misurator modificando ovviamente la riga di pooler45 con N
il risultato non cambia.

Letture a singhiozzo

Sinceramente non so dove agire

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2470
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: prima installazione immagine SolarStretch 3.1

Messaggioda Flane » 05/09/2023, 15:14

Hai probabilmente problemi di disturbi sul bus, da cosa dipendano lo puoi scoprire solo tu.

Puoi cercare di ottimizzare la comunicazione agendo sui parametri j, z, w di sdm120c facendo dei test con lo script /var/www/comapps/testcom.php che esegue leture multiple provando ad agire sui vari parametri. Ovviamente prima ferma Metern e 123solar perchè per i test è meglio che non ci siano altre letture in atto sul bus.

gtontini
Messaggi: 60
Iscritto il: 20/12/2020, 22:42

Re: prima installazione immagine SolarStretch 3.1

Messaggioda gtontini » 05/09/2023, 17:17

ok grazie Flavio.... controllerò bene il cablaggio in quadro elettrico... il problema non è grosso... i dati bene o male li legge.
Procedo vi farò sapere


Torna a “MeterN”

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti