Ciao ti assicuro che il mio Inverter Deye carica le batterie anche dal primo impianto!
Te lo posso assicurare, perche sul deye adesso non ci sono pannelli installati.
Il deye ha un toroide sulla linea enel da li è in grado di leggere anche quello che immette il primo impianto(Solaredge)
se il deye legge immissione e ne ha bisogno se la prende e vanno alla batteria.
Mi sa che devo dire addio a MeterN
Re: Mi sa che devo dire addio a MeterN
Non capisco......
Te lo posso assicurare, perche sul deye adesso non ci sono pannelli installati.
Ma è un inverter fotovoltaico con accumulo o un inverter per carica batterie?
Il deye ha un toroide sulla linea enel da li è in grado di leggere anche quello che immette il primo impianto(Solaredge)
se il deye legge immissione e ne ha bisogno se la prende e vanno alla batteria.
Da quello che scrivi capisco che stai facendo un impianto a semi isola, ma in un sistema del genere ci dovrebbe essere un master che misura i consumi e gestisce il fabbisogno da FV o batteria, poi c'è uno slave che produce (nel tuo caso avendo l'accumulo dovrebbe essere messo a priorità di accumulo) e il master gestisce il flusso del surplus. Invece sembra che entrambi gli impianti leggano i consumi e in qualche modo decidano chi ha la priorità.
Te lo posso assicurare, perche sul deye adesso non ci sono pannelli installati.
Ma è un inverter fotovoltaico con accumulo o un inverter per carica batterie?
Il deye ha un toroide sulla linea enel da li è in grado di leggere anche quello che immette il primo impianto(Solaredge)
se il deye legge immissione e ne ha bisogno se la prende e vanno alla batteria.
Da quello che scrivi capisco che stai facendo un impianto a semi isola, ma in un sistema del genere ci dovrebbe essere un master che misura i consumi e gestisce il fabbisogno da FV o batteria, poi c'è uno slave che produce (nel tuo caso avendo l'accumulo dovrebbe essere messo a priorità di accumulo) e il master gestisce il flusso del surplus. Invece sembra che entrambi gli impianti leggano i consumi e in qualche modo decidano chi ha la priorità.
Sito personale: walter62.altervista.org
Re: Mi sa che devo dire addio a MeterN
quella che go fatto è una delle possibili configurazioni indicate anche nel manuale
Re: Mi sa che devo dire addio a MeterN
Per curiosità mi puoi mettere un link del manule dell'inverter Deye?
tanto per capire coem funziona.....
tanto per capire coem funziona.....
Re: Mi sa che devo dire addio a MeterN
non riesco ad allegarlo l"estensione pdf non è permessa.
Re: Mi sa che devo dire addio a MeterN
eccoli qui
- Allegati
-
- Manuale_ITA_monofase_deye_SUN-6K-SG03LP1-EU.zip
- (5.38 MiB) Scaricato 8 volte
Re: Mi sa che devo dire addio a MeterN
Nel manuale non c’è nessuna info su come collegare un secondo inverter che non sia uguale allo Deye, o che non abbia lo stesso protocollo di comunicazione, credo sia difficile che Solaredge comunichi con Deye. Inoltre non vedo sul Deye una connessione per un secondo CT che possa misurare la produzione del vecchio inverter..
Ci fai uno schema a blocchi di come sono collegati i due impianti?
P.S. ma chi è che ti ha attivato l’inverter senza aver ancora installato i pannelli?
Ci fai uno schema a blocchi di come sono collegati i due impianti?
P.S. ma chi è che ti ha attivato l’inverter senza aver ancora installato i pannelli?
Sito personale: walter62.altervista.org
Re: Mi sa che devo dire addio a MeterN
certo che ce leggi bene le ultime pagine, e non deve essere uguale , adesso no. posso farti lo screen, poi lo faccio e te lo allego.
Anche l'assistenza vtac ti indica quel collegamento.
Il ct deye comunque è in grado di sentire l'export dell'altro inverter.
Anche l'assistenza vtac ti indica quel collegamento.
Il ct deye comunque è in grado di sentire l'export dell'altro inverter.
Re: Mi sa che devo dire addio a MeterN
Suppongo che il tuo vecchio impianto, su questo schema, sia “on-grid inverter” ma nelle morsettiere di connessione il manuale riporta 3 morsetti grid, load e generatore, sul manuale spiegano come collegare il generatore ma non l’on-grid inverter, tra l’altro la morsettiera “gen” dovrebbe essere gestita dal segnale proveniente da “ATS” e “GV/GS” e per motivi di sicurezza dovrebbe essere abilitata solo quando non c’è tensione su “grid”.
Inoltre per fare quel collegamento chi ti ha modificato il collegamento ha variato lo schema di collegamento del vecchio impianto che è stato depositato al GSE e quindi … (tecnicamente illegale).
Non mi è molto chiara la situazione, anche perchè sei un po’ striminzito nel dare dettagli.
Inoltre per fare quel collegamento chi ti ha modificato il collegamento ha variato lo schema di collegamento del vecchio impianto che è stato depositato al GSE e quindi … (tecnicamente illegale).
Non mi è molto chiara la situazione, anche perchè sei un po’ striminzito nel dare dettagli.
Sito personale: walter62.altervista.org
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti