MeterN 0.8.2.1 è scaricabile al seguente LINK
Le novità sono:
- Main page: possibilità di impostare un grafico a 0 per nasconderlo
- Aggiornamento librerie js e codice per php 7
- Correzzione di alcuni bugs
MeterN 0.8.2.1
Re: MeterN 0.8.2.1
Scrivo qui perché ho installato Metern 8.2.1 interfacciato con un 123Solar. Siccome ho fatto un po' di casino con i file CSV e nei totali di produzione consumi prelievi missioni autoconsumo è partito leggendomi i totali dai contatori SDM volevo azzerare il tutto.
Volendo far partire i contatori da 0 a partire da domani che procedura devo seguire? In particolare mi piacerebbe che i totali fossero 0.
Inviato dal mio SM-N920C utilizzando Tapatalk
Volendo far partire i contatori da 0 a partire da domani che procedura devo seguire? In particolare mi piacerebbe che i totali fossero 0.
Inviato dal mio SM-N920C utilizzando Tapatalk
Re: MeterN 0.8.2.1
Se il tuo contatore parte già da una lettura metern partirà con un picco concentrato nei primi 5 minuti.
La cosa comunque si sistema trascorse 24h.
Se invece vuoi proprio che i consumi ti partano da 0 basta che fai quanto segue:
in questo modo dalla lettura che viene fatta poolerconsumi sottrae sempre il valore che inserisci in $prevcount ed il conteggio ti parte da 0
La cosa comunque si sistema trascorse 24h.
Se invece vuoi proprio che i consumi ti partano da 0 basta che fai quanto segue:
- spegni meterN
- Cancelli tutti i file csv che trovi nella cartelle /metern/data/csv e /metern/data/meters
- editi il file /metern/comapps/poolerconsumi.php e nella riga
Codice: Seleziona tutto
$prevcount = 0; // Inserire qui il totale del contatore precedente
inserisci al posto di 0 il valore dei Wh che leggi tramite terminale con un comando sdm120c.... - riavvi metern
in questo modo dalla lettura che viene fatta poolerconsumi sottrae sempre il valore che inserisci in $prevcount ed il conteggio ti parte da 0
Re: MeterN 0.8.2.1
Grazie domani mattina ci provo.
Un consiglio, nel grafico dei consumi ho notato che ogni tanto mi perde la lettura come evidenziato nell'immagine.
Pooler485 è settato così:
CMD="sdm120c -a ${ADDRESS} -b ${BAUD_RATE} -z 10 -i -p -v -c -f -g -P N -w
15 -q ${DEVICE}"
Per evitare di perde le letture che parametri conviene cambiare? Io pensavo di aumentare il response timeout ad un bel -j5 o -j10.

Inviato dal mio SM-N920C utilizzando Tapatalk
Un consiglio, nel grafico dei consumi ho notato che ogni tanto mi perde la lettura come evidenziato nell'immagine.
Pooler485 è settato così:
CMD="sdm120c -a ${ADDRESS} -b ${BAUD_RATE} -z 10 -i -p -v -c -f -g -P N -w
15 -q ${DEVICE}"
Per evitare di perde le letture che parametri conviene cambiare? Io pensavo di aumentare il response timeout ad un bel -j5 o -j10.

Inviato dal mio SM-N920C utilizzando Tapatalk
Re: MeterN 0.8.2.1
Prova con - j10 su entrambi i comandi di lettura dei due contatori
Re: MeterN 0.8.2.1
Anche io avevo grossi problemi di letture farlocche o mancate letture dei miei 2 contatori (uno per la produzione ed uno il consumo) e smanettando con i parametri -w -z -j non risolvevo niente.
Ho provato poi ad incrementare il tempo di "sleep" in pooler485 (a memoria penultima riga) portandolo da 5 (mi pare fosse quetso il valore di default) a 8 secondi e NON ho più un errore di lettura da giorni.
Ho provato poi ad incrementare il tempo di "sleep" in pooler485 (a memoria penultima riga) portandolo da 5 (mi pare fosse quetso il valore di default) a 8 secondi e NON ho più un errore di lettura da giorni.
Re: MeterN 0.8.2.1
Ok ci provo perché anche avendo messo il parametro -j10 mi ha già mancato 3 letture dalle 8 di questa mattina.
Inviato dal mio SM-N920C utilizzando Tapatalk
Inviato dal mio SM-N920C utilizzando Tapatalk
Re: MeterN 0.8.2.1
Allora ho portato il tempo di sleep a 8 secondi, ma non ho risolto nulla[CRYING FACE].
Questa sera provo a modificare un altro po' i vari parametri w z j sperando di quadrare il cerchio.
Inviato dal mio SM-N920C utilizzando Tapatalk
Questa sera provo a modificare un altro po' i vari parametri w z j sperando di quadrare il cerchio.

Inviato dal mio SM-N920C utilizzando Tapatalk
Re: MeterN 0.8.2.1
Salve, Intanto mi complimento per l'ottima guida ver. 2.20. Ho da tempo installato (2012) 123solar perfettamente funzionante. Ho cercato di integrare i sistema con metern e un contatore SDM220 modbus che ho integrato nel quadro elettrico. Sono alla settima installazione del sistema, senza cavare un ragno dal buco per il corretto funzionamento di metern. Premetto che ho seguito la tua guida religiosamente. Riesco solo e come sempre a far funzionare 123solar ma, metern non ne vuole sapere di avviarsi, nonostante tutto sembra corretto. Ho un raspberry rev b con 512 mb di ram e utilizzo due convertitori identici usb rs485. Domande:
- il contatore in mio possesso ha 2 uscite, una rs485 e l'altra con s+ ed s-; potrebbe quest'ultima lavorare con la GIPIO del raspy?
- nella versione di metern 0.8.2.1. non esiste la cartella comapps; e' corretto crearla ex novo e scaricare gli esempi?
- la guida e' ancora valida in tutti i passaggi o debbo integrare e/o sostituire qualche passaggio (esempio scaricare i files di Drake)?
Ti ringrazio anticipatamente per i chiarimenti che vorrai darmi.
- il contatore in mio possesso ha 2 uscite, una rs485 e l'altra con s+ ed s-; potrebbe quest'ultima lavorare con la GIPIO del raspy?
- nella versione di metern 0.8.2.1. non esiste la cartella comapps; e' corretto crearla ex novo e scaricare gli esempi?
- la guida e' ancora valida in tutti i passaggi o debbo integrare e/o sostituire qualche passaggio (esempio scaricare i files di Drake)?
Ti ringrazio anticipatamente per i chiarimenti che vorrai darmi.
Re: MeterN 0.8.2.1
Innanzitutto hai un contatore Eastron SDM120modbus o SDM220modbus oppure un'altro contatore Rs485?
La guida funziona solo ed esclusivamente per i due modelli citati e non per contatori diversi.
La guida funziona solo ed esclusivamente per i due modelli citati e non per contatori diversi.
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 10 ospiti