Installato l'immagine "Solarjessie v 2.6 - immagine preconfigurata di 123Solar e Meter".
Va bene anche per il modello SDM230?
Dalle guida "http://www.flanesi.it/blog/download/METERN_RS485-Manuale_installazione_v2.20.pdf" è necessario utilizzare il commando "sdm120c -a 1 -P N -b 2400 /dev/ttyUSB 0". Va bene per il modello SDM230?
Cos'altro serve sapere per questo modello?
Grazie
Eastron SDM230
Re: Eastron SDM230
Ho spostato qui la discussione in quanto l'argomento è più pertinente.
L'SDM230 è identico all' SDM220 ma con qualche funzione in più.
I tre contatori SDM120, 220 e 230 sono perfettamente compatibili e si leggono con lo stesso software e con gli stessi comandi.
Con le ultime versioni del software sdm120c è però meglio sempre usare anche le opzioni z, j , W
ovviamente indirizzo, velocità, parità e porta deve essere adattato al tuo specifico caso.
L'SDM230 è identico all' SDM220 ma con qualche funzione in più.
I tre contatori SDM120, 220 e 230 sono perfettamente compatibili e si leggono con lo stesso software e con gli stessi comandi.
Con le ultime versioni del software sdm120c è però meglio sempre usare anche le opzioni z, j , W
Codice: Seleziona tutto
sdm120c -a 1 -P N -b 2400 -z10 -j10 -w10 /dev/ttyUSB0
ovviamente indirizzo, velocità, parità e porta deve essere adattato al tuo specifico caso.
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti