Scusate se disturbo sempre..
Oggi ho scollegato la resistenza nuova, gia immersa nel puffer e collegato la resistenza di un forno da 1500w e alleluia alleluia, inverter non va piu in protezione e funziona regolarmente......
pwm test mi da is seguenti valori, piu o meno sempre uguali e negativi, tranna una volta che la resistenza media risulta essere 240w
Start TEST .... attendere....
Consumo OFF 1 : 203.05 W
Consumo ON 1 : 212.68 W
Pot. Resistenza 1: 9.63 W
Consumo OFF 2 : 220.84 W
Consumo ON 2 : 198.12 W
Pot. Resistenza 2: -22.72 W
Consumo OFF 3 : 199.04 W
Consumo ON 3 : 196.87 W
Pot. Resistenza 3: -2.17 W
POT. RESISTENZA MEDIA -5 W
FAccio presente che oggi e una giornata non proprio soleggiata, ma comunque la produzione e discreta, e assorbimenti della casa bassi ma stabili
imposto nel file pwm_ssr_dimmer.php 240 w
avviato servizio e inverter non va piu in protezione, la resistenza si scalda, ma metern da i seguenti valori
la corrente assorbita risulta dalla resistenza maggiore della assorbita totale..
Non ci capisco piu nulla,
Sta sera compro altra resistenza, magari un po piu piccola dei 3000w nominali, che poi pwm test ha reso 3400w e ci riprovo....
Se Flane come ha sempre fatto mi da una mano , o chiunque altro a capirco o consigliarmi a capirci qualcosa ne saro eternamente grato
grazie
Modulazione automatica resistenza boiler PWM [GUIDA]
-
- Messaggi: 77
- Iscritto il: 23/08/2018, 14:50
-
- Messaggi: 77
- Iscritto il: 23/08/2018, 14:50
Re: Modulazione automatica resistenza boiler PWM [GUIDA]
Dopo aver cambiato nuovamente la resistenza ora inverter non va piu in blocco e funziona regolarmente.
Con la resistenza nuova da 2400 w nominali il test mi da dei valori negativi
Allego sotto il risultato del test
root@Solar-Metern:/var/www/MyScripts/PWM# php pwm_test.php
Start TEST .... attendere....
Consumo OFF 1 : 2823.71 W
Consumo ON 1 : 2800.61 W
Pot. Resistenza 1: -23.1 W
Consumo OFF 2 : 2789.50 W
Consumo ON 2 : 2785.77 W
Pot. Resistenza 2: -3.73 W
Consumo OFF 3 : 2785.81 W
Consumo ON 3 : 2797.71 W
Pot. Resistenza 3: 11.9 W
POT. RESISTENZA MEDIA -5 W
-------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
root@Solar-Metern:/var/www/MyScripts/PWM# php pwm_test.php
Start TEST .... attendere....
Consumo OFF 1 : 2791.06 W
Consumo ON 1 : 2778.67 W
Pot. Resistenza 1: -12.39 W
Consumo OFF 2 : 2798.44 W
Consumo ON 2 : 2783.78 W
Pot. Resistenza 2: -14.66 W
Consumo OFF 3 : 2791.70 W
Consumo ON 3 : 2771.48 W
Pot. Resistenza 3: -20.22 W
POT. RESISTENZA MEDIA -16 W
-----------------------------------
il sistema ha un funzionamento alternato.
Allego 2 schermate che si alternano a intervalli di 4/5 secondi
Attualmente nel file pwm_ssr_dimmer.php la variabile $resistenza= ha valore 240
Il led sul Fotek si accende in modo alternato, la resistenza viene alimentata, almeno il tester mi da 240 volt
Premetto che rele elettronico e ULN2003A sono nuovi, appena cambiati
Grazie tantissimo a chi mi da un'idea
Carlo
Con la resistenza nuova da 2400 w nominali il test mi da dei valori negativi
Allego sotto il risultato del test
root@Solar-Metern:/var/www/MyScripts/PWM# php pwm_test.php
Start TEST .... attendere....
Consumo OFF 1 : 2823.71 W
Consumo ON 1 : 2800.61 W
Pot. Resistenza 1: -23.1 W
Consumo OFF 2 : 2789.50 W
Consumo ON 2 : 2785.77 W
Pot. Resistenza 2: -3.73 W
Consumo OFF 3 : 2785.81 W
Consumo ON 3 : 2797.71 W
Pot. Resistenza 3: 11.9 W
POT. RESISTENZA MEDIA -5 W
-------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
root@Solar-Metern:/var/www/MyScripts/PWM# php pwm_test.php
Start TEST .... attendere....
Consumo OFF 1 : 2791.06 W
Consumo ON 1 : 2778.67 W
Pot. Resistenza 1: -12.39 W
Consumo OFF 2 : 2798.44 W
Consumo ON 2 : 2783.78 W
Pot. Resistenza 2: -14.66 W
Consumo OFF 3 : 2791.70 W
Consumo ON 3 : 2771.48 W
Pot. Resistenza 3: -20.22 W
POT. RESISTENZA MEDIA -16 W
-----------------------------------
il sistema ha un funzionamento alternato.
Allego 2 schermate che si alternano a intervalli di 4/5 secondi
Attualmente nel file pwm_ssr_dimmer.php la variabile $resistenza= ha valore 240
Il led sul Fotek si accende in modo alternato, la resistenza viene alimentata, almeno il tester mi da 240 volt
Premetto che rele elettronico e ULN2003A sono nuovi, appena cambiati
Grazie tantissimo a chi mi da un'idea
Carlo
Re: Modulazione automatica resistenza boiler PWM [GUIDA]
ciao ccattaneo28
Se il test ti dà valori negativi, sembrerebbe che la resistenza non assorbe corrente, anche se alimentata a 240v.
Hai provato con una pinza nel cavo di alimentazione della resistenza? Se lei vede passare la corrente, allora il problema è nei contatori, altrimenti è nella resistenza anche se nuova.
Puoi anche provare (ma immagino che lo avrai già fatto) ad alimentare direttamente la resistenza (by-passando il relè) per vedere se funziona e se il contatore rileva il consumo.
Nel mio boiler, la prima volta che collegai il sistema, arrivata a una certa temperatura (abbastanza bassa), smetteva di andare; poi mi sono accorto che aveva un termostato di massima temperatura integrato.
Se il test ti dà valori negativi, sembrerebbe che la resistenza non assorbe corrente, anche se alimentata a 240v.
Hai provato con una pinza nel cavo di alimentazione della resistenza? Se lei vede passare la corrente, allora il problema è nei contatori, altrimenti è nella resistenza anche se nuova.
Puoi anche provare (ma immagino che lo avrai già fatto) ad alimentare direttamente la resistenza (by-passando il relè) per vedere se funziona e se il contatore rileva il consumo.
Nel mio boiler, la prima volta che collegai il sistema, arrivata a una certa temperatura (abbastanza bassa), smetteva di andare; poi mi sono accorto che aveva un termostato di massima temperatura integrato.
-
- Messaggi: 77
- Iscritto il: 23/08/2018, 14:50
Re: Modulazione automatica resistenza boiler PWM [GUIDA]
Grazie carest
Scusa il ritardo nella risposta
Il tempo e tiranno
Ho alimentato la resistenza dirattamente dalla rete, e funziona correttamente, metern rileva assorbimento costante
Misurato con tester Il cavo di alimentazione della resistenza quando collegata al Fotek e viene alimantato in modo alternato, come viene indicato da metern, e fino a qui non mi creerebbe problemi, se non che viene superata la corrente prodotta dal fotovoltaico di parecchio
Ho provato a recuperare una immagine di metern creata quando tutto funzionava corretamente, ma non e cambiato nulla.
Verificati i cablaggi dei cavi collegati al raspberry, che risultano regolari
Ora ho ordinato un ulteriore rele eletronico non cinese...
Una domanda,
Potrebbe essere il Raspberry?
----------------------------------------------
Sotto due test eseguiti, in sequenza
ho tolto i valori e lasciato solo il calcolato e potenza media
----------------------------------------------
Pot. Resistenza 1: -5.8999999999999 W
Pot. Resistenza 2: -6.6000000000001 W
Pot. Resistenza 3: -985.4 W
POT. RESISTENZA MEDIA -333 W
------------------------------------------------
Pot. Resistenza 1: 1106.98 W
Pot. Resistenza 2: 2.6700000000001 W
Pot. Resistenza 3: 19.27 W
POT. RESISTENZA MEDIA 376 W
---------------------------------------------------
Grazie 10000000
saluti
Scusa il ritardo nella risposta
Il tempo e tiranno
Ho alimentato la resistenza dirattamente dalla rete, e funziona correttamente, metern rileva assorbimento costante
Misurato con tester Il cavo di alimentazione della resistenza quando collegata al Fotek e viene alimantato in modo alternato, come viene indicato da metern, e fino a qui non mi creerebbe problemi, se non che viene superata la corrente prodotta dal fotovoltaico di parecchio
Ho provato a recuperare una immagine di metern creata quando tutto funzionava corretamente, ma non e cambiato nulla.
Verificati i cablaggi dei cavi collegati al raspberry, che risultano regolari
Ora ho ordinato un ulteriore rele eletronico non cinese...
Una domanda,
Potrebbe essere il Raspberry?
----------------------------------------------
Sotto due test eseguiti, in sequenza
ho tolto i valori e lasciato solo il calcolato e potenza media
----------------------------------------------
Pot. Resistenza 1: -5.8999999999999 W
Pot. Resistenza 2: -6.6000000000001 W
Pot. Resistenza 3: -985.4 W
POT. RESISTENZA MEDIA -333 W
------------------------------------------------
Pot. Resistenza 1: 1106.98 W
Pot. Resistenza 2: 2.6700000000001 W
Pot. Resistenza 3: 19.27 W
POT. RESISTENZA MEDIA 376 W
---------------------------------------------------
Grazie 10000000
saluti
Re: Modulazione automatica resistenza boiler PWM [GUIDA]
Buongiorno,
qualcuno si ricorda come modificare lo script che genera il file txt con la lettura deve essere modificato come indicato sopra, per non inserire più 1 o 0 ma On o Off
JeanMarc aveva introdotto una modifica circa lo status e a questo link descrive come modificare gli script.
https://123solar.org/phpBB/viewtopic.ph ... t=20#p4414
ma ora di fatto il sito è irraggiungibile
Flane lo aveva scritto piu indietro
viewtopic.php?f=20&t=1842&start=430#p9339
Un'altra domanda, come posso fare per visionare correttamente l'invio al boiler ed evitare che mi mostri in w ma in kw?
allego le foto di come resta il grafico e come ho configurato il sensore
grazie mille
qualcuno si ricorda come modificare lo script che genera il file txt con la lettura deve essere modificato come indicato sopra, per non inserire più 1 o 0 ma On o Off
JeanMarc aveva introdotto una modifica circa lo status e a questo link descrive come modificare gli script.
https://123solar.org/phpBB/viewtopic.ph ... t=20#p4414
ma ora di fatto il sito è irraggiungibile
Flane lo aveva scritto piu indietro
viewtopic.php?f=20&t=1842&start=430#p9339
Un'altra domanda, come posso fare per visionare correttamente l'invio al boiler ed evitare che mi mostri in w ma in kw?
allego le foto di come resta il grafico e come ho configurato il sensore
grazie mille
Re: Modulazione automatica resistenza boiler PWM [GUIDA]
Dovrebbe passare in automatico Metern dal Wh al kWh ..... almeno a me funziona così per qualsiasi misuratore, compreso il boiler
Re: Modulazione automatica resistenza boiler PWM [GUIDA]
Ti ringrazio Flane, praticamente a me converte tutte le altre, ma quella no, ed è sempre stata cosi.
Pazienza
Pazienza
Re: Modulazione automatica resistenza boiler PWM [GUIDA]
Salve, posto qua nell incertezza di aprire un nuovo thread. Se non va, spostatemi, nessun problema, ovvio.
Dato che la resistenza non parte se un reboot capita durante le ore di in cui la pwm e' "spenta", ieri ho dato il seguente comando che ricordavo di aver memorizzato per casi come questo ( ho perso abbondantemente la mano, confesso):
/var/www/MyScripts//PWM
./pwm_ssr_dimmer.sh start
Oggi mi ritrovo con dati anomali, della resistenza del boiler, come che sia accesa al massimo valore pur non essendo cosi ( come dimostrano i dati di
consumo):
Certo, avrei la soluzione di rebootare domani in orario di accensione sicuro, ma preferirei capire dove ho sbagliato, se qualcuno mi aiuta.
Nel senso, quale sarebbe il comando manuale per far partire correttamente la pwm, e se c'e' un link tra il comando dato da me e la anomalia riscontrata.
Dato che la resistenza non parte se un reboot capita durante le ore di in cui la pwm e' "spenta", ieri ho dato il seguente comando che ricordavo di aver memorizzato per casi come questo ( ho perso abbondantemente la mano, confesso):
/var/www/MyScripts//PWM
./pwm_ssr_dimmer.sh start
Oggi mi ritrovo con dati anomali, della resistenza del boiler, come che sia accesa al massimo valore pur non essendo cosi ( come dimostrano i dati di
consumo):
Certo, avrei la soluzione di rebootare domani in orario di accensione sicuro, ma preferirei capire dove ho sbagliato, se qualcuno mi aiuta.
Nel senso, quale sarebbe il comando manuale per far partire correttamente la pwm, e se c'e' un link tra il comando dato da me e la anomalia riscontrata.
Fotovoltaico 4,195 Kw (2E2S) - Inverter Aurora PO 3.6 OUTD --> RPI 2b -->SDM120c x lettura consumi su stesso bus - SolarStretch v3.1 . Boiler solare con integrazione elettrica e PWM dimmer v1.22
Re: Modulazione automatica resistenza boiler PWM [GUIDA]
Comincio a pensare che il problema possa essere nella resistenza che in realta' e' "andata", e non consuma quello che dovrebbe. Qui sotto le foto delle due fasi di bilancio negativo e posistivo produzione/consumo. Quando si passa al bilancio positivo, i watt della resistenza salgono al max (via software) ma i consumi non vengono registrati perche in realta' non sta funzionando. Possibile che sia qualcosa di analogo a quanto successo a @ccattaneo28 ?
Che dite ?
Non mi convince pero' il fatto che i watt della resistenza indicati dal software dovrebbero essere comunque commisurati al differenziale produzione vs consumi, ma cosi non e'. La resistenza dovrebbe sempre stare al di sotto del valore di produzione, mentre qui e' abbondantemente al di sopra.
Che dite ?
Non mi convince pero' il fatto che i watt della resistenza indicati dal software dovrebbero essere comunque commisurati al differenziale produzione vs consumi, ma cosi non e'. La resistenza dovrebbe sempre stare al di sotto del valore di produzione, mentre qui e' abbondantemente al di sopra.
Fotovoltaico 4,195 Kw (2E2S) - Inverter Aurora PO 3.6 OUTD --> RPI 2b -->SDM120c x lettura consumi su stesso bus - SolarStretch v3.1 . Boiler solare con integrazione elettrica e PWM dimmer v1.22
Re: Modulazione automatica resistenza boiler PWM [GUIDA]
Fotovoltaico 4,195 Kw (2E2S) - Inverter Aurora PO 3.6 OUTD --> RPI 2b -->SDM120c x lettura consumi su stesso bus - SolarStretch v3.1 . Boiler solare con integrazione elettrica e PWM dimmer v1.22
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti