paolomasse ha scritto:..ora..dopo diversi giorni di analisi e funzionamento...mi sono accorto che a volte, e maggiormente all'inizio della mattina e alla fine della giornata il valore di produzione va per 1/2 secondi a 0 e poi torna a misurare regolarmente.....
..leggendo mi è parso di capire che dipende dai parametri di configurazione della trasmissione con l'inverter....che io, ora ho impostato "-Y5 -l5"...
..veramente ho provato anche ha mettere "-Y3 -l3" ma cosi non riesce a comunicare proprio.....
c'è da dire che il mio cavo twist è di 25metri e ho usato una coppia di un cavo di rete schermato ...più un altra dedicata al gnd....

...mi confermate che può dipendere da quei parametri ?....
come posso capire da cosa dipendono queste visualizzazioni a "0" del cruscotto (checoincidono sia su 123solar sia su metern ..ma questo è normale...)..e poi perchè accadono più frequenti all'inizio e alla fine della giornata quando la produzione è a valori bassissimi ?

..se metto dei parametri più alti...rendo meno "vere" le rilevazioni dei dati di produzione ?...quale valore mi consigliate di provare ...??



Ma quanto domande fai ... ;)
Sostituisci l'adattatore USB-RS485, se non sbaglio usi di quelli nudi.
Io con quel modello ho avuto solo grattacapi. Ora ne ho tre in un cassettino che prendono polvere.
Da quando uso quelli "vestiti neri" non ho più avuto problemi. Per questo motivo consiglio questi vestiti anche sulla mia guida.


paolomasse
Messaggi: 85
Iscritto il: 11/04/2016, 8:31

Re: TEST Solarjessie v 2.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN

Messaggioda paolomasse » 26/04/2016, 8:06

Io quello vestito lo uso per la linea con i contatori che è breve di 50cm...mentre provando lo con l altra linea non mi funzionava ....il mio è solo a due piedini A e B mentre l altro nudo ha anche il GND....

se non è vietato... mi puoi dare il link di quello che usi tu per la connessione diretta con l inverter ?

Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Inverter Aurora PVI 6000 OUTD - IT - connesso rasp tramite interfaccia rs485-usb - cavo twistato di 20m
25 pannelli sanyo 2HIT40HDE4 su due stringhe
contatore sdm120c - indirizzo 2 - connesso tramite convertitore usb-rs485 (vestito nero due fili)

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2486
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: TEST Solarjessie v 2.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN

Messaggioda Flane » 26/04/2016, 8:42

Uso di quelli NERI che trovi ovunque su ebay:
http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40 ... r&_sacat=0

Hanno solo i due poli A e B, e non hanno effettivamente la massa ma secondo me vanno benissimo.
L'unico problema che mi è capitato è che uno dopo mesi di sevizio, ha smesso di funzionare, per cui è meglio averne qualcuno di scorta ... ma visto quello che costano non credo sia un problema prenderne uno in più.

Avatar utente
Walter62
Messaggi: 309
Iscritto il: 19/01/2016, 19:18

Re: TEST Solarjessie v 2.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN

Messaggioda Walter62 » 26/04/2016, 13:03

Secondo me il problema è un insieme di cose, i 25 metri di cavo, la qualità del cavo e gli adattatori economici. Però qualche connection lost, specie in fase di spegnimento non da nessun fastidio, basta ignorarla, se invece nel file di memorizzazione ( quello dei 5 min. ) mancano dei dati allora la questione cambia.
Sito personale: walter62.altervista.org

paolomasse
Messaggi: 85
Iscritto il: 11/04/2016, 8:31

Re: TEST Solarjessie v 2.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN

Messaggioda paolomasse » 26/04/2016, 13:12

Ho avuto tempo per fare una prova prima di andare a lavoro. ..e fino ad ora sembra funzionare :
- Ho spento e riacceso inverter ...
- Ho cambiato il parametro a -Y10 -l5 ....lo stesso che simulando il comando in manuale da putty non mi dava mai errore....già mettendo Y8 si ripresentava errore....

Mi domando se funziona così ....é attendibile la misurazione che fà il mio sistema oppure è falsata perché troppo lenta ?

Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Inverter Aurora PVI 6000 OUTD - IT - connesso rasp tramite interfaccia rs485-usb - cavo twistato di 20m
25 pannelli sanyo 2HIT40HDE4 su due stringhe
contatore sdm120c - indirizzo 2 - connesso tramite convertitore usb-rs485 (vestito nero due fili)

mone72
Messaggi: 11
Iscritto il: 16/04/2016, 10:33

Re: TEST Solarjessie v 2.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN

Messaggioda mone72 » 30/04/2016, 11:38

Buongiorno a tutti, sto impazzendo da una settimana per risolvere il mio problema.
Ho un impianto composto da un inverter generico e quindi ho preso 2 sdm120, uno collegato al carico e l'altro alla produzione.

Non riesco a comunicare con nessuno dei due, inizialmente li avevo collegati entrambi ma poi pensando che fosse un problema di conflitto di indirizzi uno l'ho staccato.

Inizialmente avevo installato raspbian ultima release ma poi pensando fosse quello il problema ho installato la versione 2.1 trovata su questo sito e già pronta.

Purtroppo niente da fare, provando da putty a lanciare i comandi trovati nella guida la risposta è sempre NOK. (ovviamente sia 123solar che metern sono spenti)

Qualcuno sa darmi qualche dritta per cortesia?
Grazie

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2486
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: TEST Solarjessie v 2.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN

Messaggioda Flane » 30/04/2016, 12:06

Innanzitutto immagino ( e sottolineo immagino perchè non hai minimamente spiegato come l'hai configurato) che tu hai collegato entrambi i contatori senza impostare l'indirizzo e la velocità, perciò ti ritrovi due contatori sullo stesso bus con indirizzo 1 e OVVIAMENTE vanno in conflitto.

Collegane uno solo e verifica che riesci a comunicare (dovrebbe avere ID 1, velocità 2400 e parità E, ma verifica da display), imposta ID 2 e velocità 9600 come da mia guida, poi collega il secondo contatore (che ha ID 1), lascia l'ID ed imposta anche per questo la velocità a 9600.

poi userai l'1 per la produzione ed il 2 per i consumi.

Usa l'immagine 2.2 che trovi qui sul forum e prima di usare manualmente il software sdm120c spegni 123solar e meterN e verifica che non ci siano altri processi sdm120c attivi con:

Codice: Seleziona tutto

ps aux | grep sdm120c


Nell'immagine 2.1 c'è un errore nel protocollo sdm120c di 123solar che non permette di leggere la produzione, corretto nella 2.2

mone72
Messaggi: 11
Iscritto il: 16/04/2016, 10:33

Re: TEST Solarjessie v 2.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN

Messaggioda mone72 » 30/04/2016, 12:53

ok, proverò a caricare la 2.2 ma rimane il fatto che ho problemi a dialogare con il misuratore.

Ho provato a togliere alimentazione al sdm120 e una volta rialimentato dopo aver lanciato il comando mi aveva risposto, subito dopo nuovamente nok
pi@raspberrypi:~ $ sdm120c -a 1 -P N -b 2400 /dev/ttyUSB0
Voltage: 235.20 V
Current: 14.73 A
Power: -3489.60 W
Active Apparent Power: 3501.10 VA
Reactive Apparent Power: 282.80 VAR
Power Factor: -1.00
Phase Angle: 0.00 Degree
Frequency: 49.95 Hz
Import Active Energy: 18757 Wh
Export Active Energy: 43767 Wh
Total Active Energy: 62524 Wh
Import Reactive Energy: 3249 VARh
Export Reactive Energy: 6973 VARh
Total Reactive Energy: 10223 VARh
OK
pi@raspberrypi:~ $ sdm120c -a 1 -P N -b 2400 /dev/ttyUSB0
NOK

come potete vedere al secondo comando nuovamente nok

se lancio il comando da te suggerito per capire se ci sono processi avviati questa è la risposta:

ps aux | grep sdm120
pi 2316 0.0 0.2 4536 2036 pts/0 R+ 12:52 0:00 grep --color=auto sdm120

paolomasse
Messaggi: 85
Iscritto il: 11/04/2016, 8:31

Re: TEST Solarjessie v 2.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN

Messaggioda paolomasse » 30/04/2016, 14:10

Io posso solo dirti che mi dava spesso i stessi tuoi errori.... da quando ho aggiunto al comando anche i parametri -Y10 -l5 ...non mi da più errori. ....

Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Inverter Aurora PVI 6000 OUTD - IT - connesso rasp tramite interfaccia rs485-usb - cavo twistato di 20m
25 pannelli sanyo 2HIT40HDE4 su due stringhe
contatore sdm120c - indirizzo 2 - connesso tramite convertitore usb-rs485 (vestito nero due fili)

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2486
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: TEST Solarjessie v 2.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN

Messaggioda Flane » 30/04/2016, 16:36

Beh innanzitutto vedo che il contatore risponde, non è che non sei mai riuscito come dici sopra.

Il verdetto è che hai il bus distturbato ed i motivi possono essere molteplici:
- alimentatore raspberry di scarsa qualità che genera disturbi (provato sulla mia pelle e scovat osolo grazie all'oscilloscopio...)
- cavo non idoneo
- lunghezza linea o passaggi vicino a fonti di disturbo
- etc....

Quello che ti posso suggerire:
- prova con i parametri che ti ha suggerito paolomasse sopra
- eventualmente prova a sostituire il cavo. Il consiglio è di usare cavi specifici per RS485 che hanno l'impedenza adatta o comunque cavi schermati con doppini twistati AWG24 (che rappresenta una sezione di 0,22mmq). I cavi di rete non sono sempre schermati e sopratutto solitamente sono di sezione inferiore.
- in caso di linee lunghe potresti provare con le resistenze di terminazione