verificando il grafico nella prima giornata di installazione/configurazione di 123Solar/MeterN ho notato un picco anomalo (Prelievo, Autoconsumo) alle 20.10 in corrispondenza dello spegnimento dell'Inverter. Il picco mi sembra di 37MW che quindi sfalsa completamente la scala del grafico.
Succede solo a me?
Solarjessie v 2.4 - immagine preconfigurata di 123Solar e Meter
Re: Solarjessie v 2.4 - immagine preconfigurata di 123Solar e Meter
@a_p_o
OK, effettivamente c'è un errore in cui non ero mai incappato.
Però mi sembra più pulito correggere il pooler485.sh nella riga "echo"come di seguito:
Inserirò la correzione nella prossima versione.
@cursore
E' un problema che è già capitato una tantum anche ad altri ma non sò da cosa sia dipeso. A me non è mai capitato.
OK, effettivamente c'è un errore in cui non ero mai incappato.
Però mi sembra più pulito correggere il pooler485.sh nella riga "echo"come di seguito:
Codice: Seleziona tutto
if [ -f /run/shm/metern${ADDRESS}.txt ]; then
POWER="0.00"
ENERGY=`sed -n '2p' /run/shm/metern${ADDRESS}.txt`
VOLTAGE="0.00"
CURRENT="0.00"
FREQUENCY="0.00"
FACTOR="0.00"
echo -e "$ID($POWER*W)\$ENERGY\n${ID}_1($VOLTAGE*V)\n${ID}_2($CURRENT*A)\n${ID}_3($FREQUENCY*Hz)\n${ID}_4($FACTOR*F)" > /run/shm/metern${ADDRESS}.txt
Inserirò la correzione nella prossima versione.

@cursore
E' un problema che è già capitato una tantum anche ad altri ma non sò da cosa sia dipeso. A me non è mai capitato.
Re: Solarjessie v 2.4 - immagine preconfigurata di 123Solar e Meter
Effettivamente il picco è presente anche alla riaccensione dell'Inverter alla mattina:
Vediamo se continua anche nei prossimi giorni in corrispondenza della accensione/riaccensione dell'impianto Fotovoltaico.
Non so se possa centrare anche il fatto che da subito ho installato la versione 0.8.2.6 di meterN.
Vi aggiorno.
Grazie.
Vediamo se continua anche nei prossimi giorni in corrispondenza della accensione/riaccensione dell'impianto Fotovoltaico.
Non so se possa centrare anche il fatto che da subito ho installato la versione 0.8.2.6 di meterN.
Vi aggiorno.
Grazie.
Re: Solarjessie v 2.4 - immagine preconfigurata di 123Solar e Meter
Cursore, ma usi un'unico bus per leggere inverter e contatore o due bus separati?
Re: Solarjessie v 2.4 - immagine preconfigurata di 123Solar e Meter
Due bus separati con due adattatori USB rs485.
Nel post precedente ho detto una fesseria, non avevo aggiornato MeterN ma solo 123Solar alla versione più recente rispetto al quella presente in Solarjessie 2.4. Ho aggiornato solamente ora la versione di MeterN alla 0.8.3.
Nel post precedente ho detto una fesseria, non avevo aggiornato MeterN ma solo 123Solar alla versione più recente rispetto al quella presente in Solarjessie 2.4. Ho aggiornato solamente ora la versione di MeterN alla 0.8.3.
Re: Solarjessie v 2.4 - immagine preconfigurata di 123Solar e Meter
Che parametri usi per la lettura in 123solar ed in pooler485.sh per il contatore?
Re: Solarjessie v 2.4 - immagine preconfigurata di 123Solar e Meter
Paramentri 123Solar:
Pooler485.sh:
Pooler485.sh:
Codice: Seleziona tutto
cc#!/bin/bash
ADDRESSES="$1"
BAUD_RATE="$2"
DEVICE="$3"
ADDR_ARR=$(echo $ADDRESSES | tr "," "\n")
while [ true ]; do
ID=0
POWER=""
ENERGY=""
CHECK=""
for ADDRESS in $ADDR_ARR
do
#((ID++))
ID=$ADDRESS
CMD="sdm120c -a ${ADDRESS} -b ${BAUD_RATE} -z 10 -i -p -v -c -f -g -P N -w 5 -j 10 -d 0 -q ${DEVICE}"
#echo $CMD
VALUE=`$CMD`
VOLTAGE=$(echo ${VALUE} | awk '{print $1}')
CURRENT=$(echo ${VALUE} | awk '{print $2}')
POWER=$(echo ${VALUE} | awk '{print $3}')
FACTOR=$(echo ${VALUE} | awk '{print $4}')
FREQUENCY=$(echo ${VALUE} | awk '{print $5}')
ENERGY=$(echo ${VALUE} | awk '{print $6}')
CHECK=$(echo ${VALUE} | awk '{print $7}')
if [ "$CHECK" = "OK" ]; then
echo -e "$ID($POWER*W)\n$ID($ENERGY*Wh)\n${ID}_1($VOLTAGE*V)\n${ID}_2($CURRENT*A)\n${ID}_3($FREQUENCY*Hz)\n${ID}_4($FACTOR*F)" > /run/shm/metern${ADDRESS}.txt
else
if [ -f /run/shm/metern${ADDRESS}.txt ]; then
POWER="0.00"
ENERGY=`sed -n '2p' /run/shm/metern${ADDRESS}.txt`
VOLTAGE="0.00"
CURRENT="0.00"
FREQUENCY="0.00"
FACTOR="0.00"
echo -e "$ID($POWER*W)\n$ID($ENERGY*Wh)\n${ID}_1($VOLTAGE*V)\n${ID}_2($CURRENT*A)\n${ID}_3($FREQUENCY*Hz)\n${ID}_4($FACTOR*F)" > /run/shm/metern${ADDRESS}.txt
fi
fi
sleep 5s
done
done
Re: Solarjessie v 2.4 - immagine preconfigurata di 123Solar e Meter
Flane ha scritto:@a_p_o
OK, effettivamente c'è un errore in cui non ero mai incappato.
Però mi sembra più pulito correggere il pooler485.sh nella riga "echo"come di seguito:
Inserirò la correzione nella prossima versione.
si è più pulito così

non serve azzerare ENERGY

Re: Solarjessie v 2.4 - immagine preconfigurata di 123Solar e Meter
Ok, visto che come prima installazione ho sicuramente pasticciato qua e la ho reinstallato e riconfigurato tutto.
Ora allo spegnimento/riaccensione dell'impianto solare di ieri sera e stamattina non vedo più picchi anomali.
Direi quindi, al momento, problema risolto.
Ciao a tutti.
Ora allo spegnimento/riaccensione dell'impianto solare di ieri sera e stamattina non vedo più picchi anomali.
Direi quindi, al momento, problema risolto.
Ciao a tutti.
Re: Solarjessie v 2.4 - immagine preconfigurata di 123Solar e Meter
grazie a walter ora ho 123solar e metern installati su jessie full.
quando digito sdm120c -a 1 -P N -b 2400 /dev/ttyUSB0 da terminale mi legge i valori del contatore quindi il contatore presumo è collegato bene
ora flane potresti darmi una mano quando puoi?
ho capito che il passaggio per lla creazione dei link simbolici non funziona su jessie.ora da questo punto in poi c è una qualche guida da seguire?
quando digito sdm120c -a 1 -P N -b 2400 /dev/ttyUSB0 da terminale mi legge i valori del contatore quindi il contatore presumo è collegato bene
ora flane potresti darmi una mano quando puoi?
ho capito che il passaggio per lla creazione dei link simbolici non funziona su jessie.ora da questo punto in poi c è una qualche guida da seguire?
Chi c’è in linea