ma stai andando totalmente a tentativi o cosa ?!?!?


Hai letto le note del primo post?
Tu sei nel "Sistema Base" o "Sistema generico" ?
Comunque sia, se leggi la produzione direttamente dall'inverter usi il protocollo aurora, mentre se usi un contatore per la produzione usi sdm120c come protocollo in 123solar.
Poi Il tuo contatore che valori ha come indirzzo, velocità e parità?
Se sono indirizzo=1, velocità 2400 e parità E utilizza:
Codice: Seleziona tutto
sdm120c -a 1 -P E -b 2400 -z5 -j10 -w10 /dev/ttyUSB1
Se sono diversi cambia di conseguenza