Problema Solarjessie 2.6

Discussioni relative al software di monitoraggio energetico METERN


miki8989
Messaggi: 299
Iscritto il: 22/01/2016, 6:39

Re: Problema Solarjessie 2.6

Messaggioda miki8989 » 12/11/2016, 10:30

ok
oggi faccio il "salto"
riformatto tutto...

grazie

--------------------------------------------

problema...
non mi legge l'autoconsumo...

in admin di metern
in comand ho "eflow selfc" e mi restituisce un valore positivo
in live ho "eflowlive selfc" e mi restituisce 0 anche se c'e autoconsumo

se do il comando eflowlive selfc da terminale mi da

Codice: Seleziona tutto

root@raspberrypi:/# eflowlive selfc
PHP Notice:  Undefined index: G1P2 in /var/www/comapps/eflowlive.php on line 58
PHP Notice:  Undefined index: G2P2 in /var/www/comapps/eflowlive.php on line 58
PHP Notice:  Undefined index: G3P2 in /var/www/comapps/eflowlive.php on line 58
5(0*W)


grazie

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2486
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Problema Solarjessie 2.6

Messaggioda Flane » 12/11/2016, 13:33

E' solo l'autoconsumo che non funziona?

Hai tutti i meter impostati come da guida (1 produzione, 2 consumi, ....) ?
Mi descrivi il tuo sistema?


Sembra che hai impostato 2 come produzione ed 1 per i consumi ....

miki8989
Messaggi: 299
Iscritto il: 22/01/2016, 6:39

Re: Problema Solarjessie 2.6

Messaggioda miki8989 » 12/11/2016, 15:07

si si ...

hai ragione ho un sistema con 1 consumi e 2 produzione...

purtroppo credo che in questa versione non sia possibile adattarlo alla mia configurazione...
mi tocchera modificare i dati storici...

grazie

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2486
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Problema Solarjessie 2.6

Messaggioda Flane » 12/11/2016, 15:25

No puoi anche lasciare così, ma devi editare tutte le comapps a cambiare il numero di meter. È facile.

Tutte le mie immagini sono sempre state. 1 produzione e 2 consumi

miki8989
Messaggi: 299
Iscritto il: 22/01/2016, 6:39

Re: Problema Solarjessie 2.6

Messaggioda miki8989 » 12/11/2016, 16:04

OK

adeguo il tutto...

Cristiano
Messaggi: 38
Iscritto il: 12/11/2016, 16:02

Re: Problema Solarjessie 2.6

Messaggioda Cristiano » 12/11/2016, 23:08

Buonasera a tutti
Ho installato la Solarjessie 2.6 di Flane(ottimo lavoro) su un Raspberry zero.
Da parecchio usavo la whezzy su un modello 1 B+ ed ora ho voluto provare a ridurre le dimensioni con il fratellino più piccolo.
Dopo un piccolo intoppo di funzionamento dovuto al flash della SD adesso mi trovo con un problema con l pooler 485(penso)
Uso solamente il meter per monitorare i consumi e verificato che il tutto funzionasse, ho fatto il restore della mia vecchia metern_old come scritto sulla guida e fatta più volte in precedenza per cambiare versione del metern.
A questo punto mi trovo in difficoltà e cioè:
continuo a non vedere i vecchi dati registrati ne a vedere i consumi realtime, il gouge mi da sempre zero come i meter.
Dando il comando :
sdm120c -a 1 -P N -b 2400 /dev/ttyUSB0

mi trovo che tutto fila liscio con una risposta:
Voltage: 226.70 V
Current: 2.12 A
Power: 454.20 W
Active Apparent Power: 465.43 VA
Reactive Apparent Power: -104.40 VAR
Power Factor: 0.97
Phase Angle: 0.00 Degree
Frequency: 49.95 Hz
Import Active Energy: 4006454 Wh
Export Active Energy: 0 Wh
Total Active Energy: 4006454 Wh
Import Reactive Energy: 146662 VARh
Export Reactive Energy: 649403 VARh
Total Reactive Energy: 796065 VARh
OK

ma non riesco a visualizzare le misure
ho provato a verificare tutto quello che la guida mi dice ma alla fine mi sono impantanato.

Alla fine ho dato alla cartella /var/www/metern tutti i permessi del www-data per essere sicuro.
All'inizio non voleva scrivere neanche il file metern1.txt (ho solo un sensore) nella dir /run/shm risolto poi editando rc.local.

ma niente visualizzazione grafiche.

Ringrazio in anticipo per qualsiasi risposta.

CIao
Cristiano

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2486
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Problema Solarjessie 2.6

Messaggioda Flane » 12/11/2016, 23:12

Che versione di metern avevi prima?

Per il passaggio dalla 0.7.x alla 0.8.x i dati vanno convertiti con l'apposita funzione.

Cristiano
Messaggi: 38
Iscritto il: 12/11/2016, 16:02

Re: Problema Solarjessie 2.6

Messaggioda Cristiano » 13/11/2016, 0:01

Gia 0.8.x

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2486
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Problema Solarjessie 2.6

Messaggioda Flane » 13/11/2016, 0:14

Nella versione 0.8.3 è stata cambiata la cartella temporanea /run/shm che ora è /dev/shm

Tutte le comapps sono state adattate a questa nuova scelta.

Non devi aggiornare con il sistema della guida, ma solo copiare i dati (non le comapps) e riconfigurare metern e 123solar.

La mia guida con raspbian Jessie è ormai superata in diverse parti.

In rc.local poi non c'è niente da metterci.

Insomma non ti va niente perché ho idea che hai fatto un bel po' di casino .....